плавный пуск, включение мощной нагрузки в сеть |
|
|
|
Dec 6 2011, 10:30
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 31
Регистрация: 9-08-10
Из: Долгопрудный
Пользователь №: 58 825

|
Доброго времени суток. Честно признаюсь - искал, но возможно не правильно составлял запрос. Как осуществляется плавный заряд конденсаторов большой емкости (1.000 - 10.000 uF) после диодного моста в первичке (220-380 В). Включение всяких сопротивлений (с отрицательными температурными коэффициентами и обычные) не принимается за 100% выход из ситуации. Как, например, это сделано в сварочных инверторах?
--------------------
Решение любой задачи начинается с правильной постановки этой задачи. Формулировка задачи не должна появляться во время ее решения. И как жаль, что у меня так не получается
|
|
|
|
|
Dec 6 2011, 10:57
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 31
Регистрация: 9-08-10
Из: Долгопрудный
Пользователь №: 58 825

|
Цитата(injener @ Dec 6 2011, 14:43)  По большому счету так и сделано - через зарядный резистор насколько я понимаю, эти резисторы применяются как основной вариант только для малых емкостей и редкого включения-выключени, например блоки питания компьтеров до 1кВт (емкости до 500 uF). Для более мощной техники этого не достаточно.
--------------------
Решение любой задачи начинается с правильной постановки этой задачи. Формулировка задачи не должна появляться во время ее решения. И как жаль, что у меня так не получается
|
|
|
|
|
Dec 6 2011, 11:16
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 31
Регистрация: 9-08-10
Из: Долгопрудный
Пользователь №: 58 825

|
Цитата(Integrator1983 @ Dec 6 2011, 15:07)  Неправильно понимаете. Киловатт до 50 можно смело применять. Цитата(griha-leha @ Dec 6 2011, 14:57)  как основной вариант только для малых емкостей и редкого включения-выключени Для более мощной техники этого не достаточно. можно, конечно, обойтись только резисторами, но это на порядки уменьшит время жизни конденсаторов. во время поисков я набрел на какую-то микросхему (IR1150 ), помнится ее функция была PFC с плавным пуском (в иностранной терминологии Soft start).
Сообщение отредактировал griha-leha - Dec 6 2011, 11:51
--------------------
Решение любой задачи начинается с правильной постановки этой задачи. Формулировка задачи не должна появляться во время ее решения. И как жаль, что у меня так не получается
|
|
|
|
|
Dec 6 2011, 11:25
|
Знающий
   
Группа: Свой
Сообщений: 714
Регистрация: 31-08-09
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114

|
Цитата но это на порядки уменьшит время жизни конденсаторов. Почему это? Посчитайте резистор на заряд конденсаторов допустимым током - и все нормально будет. А PFC с плавным пуском - это либо тот же резистор, либо нестандартная топология (Buck/Buck-Boost). Вот - UCC29910A - Buck PFC Controller
|
|
|
|
|
Dec 6 2011, 14:52
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 31
Регистрация: 9-08-10
Из: Долгопрудный
Пользователь №: 58 825

|
Цитата(alexvu @ Dec 6 2011, 17:43)  Если 220 - это однофазная сеть, то для такой мощности однозначно нужен корректор коэффициента мощности (это и есть PFC), а они имеют заодно и функцию плавного пуска. Для трехфазной сети достаточно сделать плавный заряд, например с помощью резистора и реле, которое его потом закорачивает. Но лучше тоже PFC. я правильно понял, что любая микросхема корректора коэффициента мощности (PFC) обеспечивает плавный пуск. Например для UCC29910A посмотрев описание на сайте производителя, я не заметил ничего похожего на эту комбинацию слов.
--------------------
Решение любой задачи начинается с правильной постановки этой задачи. Формулировка задачи не должна появляться во время ее решения. И как жаль, что у меня так не получается
|
|
|
|
|
Dec 6 2011, 15:21
|
Знающий
   
Группа: Свой
Сообщений: 714
Регистрация: 31-08-09
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114

|
Цитата я правильно понял, что любая микросхема корректора коэффициента мощности (PFC) обеспечивает плавный пуск. Нет. Классическая схема PFC (топология Boost) НЕ обеспечивает плавный заряд емкости. В принципе, можно ограничить бросок зарядного тока на приемлимом уровне (ничего не сгорит) за счет индуктивности дросселя - но это проходит при малых мощностях и небольшой емкости (отсутствует требование работы устройства при провале питающей сети на 1 период по ГОСТу). При бОльших мощностях варианта два - либо сначала зарядить емкость через резистор, а потом включать PFC, либо использовать топологии, в которых емкость отделена от сети управляемым вентилем. Или вообще строить гальванически развязанный PFC.
|
|
|
|
|
Dec 6 2011, 18:29
|
Гуру
     
Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710

|
Цитата(griha-leha @ Dec 6 2011, 13:30)  Как осуществляется плавный заряд конденсаторов большой емкости (1.000 - 10.000 uF) после диодного моста в первичке (220-380 В). Через зарядный резистор, который затем замыкают контактами реле, симистором, транзистором и т.п. Такого решения не стыдятся, всё определяется приемлемыми потерями и ценой. Ограничитель зарядного тока на термисторе, естественно, гораздо опаснее, и оправдывается, обычно, статистически.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)