AlexeyW
сообщение Dec 6 2011, 18:39
Сообщение #16


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 988
Регистрация: 3-11-10
Пользователь №: 60 636



Цитата(Plain @ Dec 6 2011, 22:29) *
Через зарядный резистор, который затем замыкают контактами реле, симистором, транзистором и т.п. Такого решения не стыдятся, всё определяется приемлемыми потерями и ценой. Ограничитель зарядного тока на термисторе, естественно, гораздо опаснее, и оправдывается, обычно, статистически.

Возможно, несколько проще и логичнее сделать примитивный ограничитель тока на мощном транзисторе (датчик тока в истоке/эмиттере, постоянный или нарастайщий потенциал на затворе).
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Starichok51
сообщение Dec 6 2011, 19:18
Сообщение #17


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 571
Регистрация: 22-11-11
Пользователь №: 68 454



это же с каких пор буст перестал ограничивать ток заряда своего выходного конденсатора?


--------------------
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tiro
сообщение Dec 6 2011, 19:50
Сообщение #18


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 781
Регистрация: 3-10-04
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 768



Цитата(Microwatt @ Dec 6 2011, 17:04) *
Заряжают черед мощный резистор до 80-85% напряжения, потом - коротят этот резистор реле или тиристором. Это если конденсатор будет работать буфером после моста.


С 80% напряжения ток дозаряда будет великоват.

Цитата(Microwatt @ Dec 6 2011, 17:04) *
А если это периодический заряд конденсатора сам по себе - делают специальный источник зарядный. Постоянным током или постоянной мощностью заряжают.


У меня на трехфазку был сделан флай с двумя парами выпрямителей на разные напряжения, включенные попарно последовательно. Средние два делали заряд до минимального предела сети, примерно до 80% напряжения сети (430В выпрямленного), выходы подключались через диоды напрямую к конденсаторам. Это обеспечивало симметрирование и быстрый заряд в режиме ограничения тока.

Следующие два выпрямителя добавляли выходное напряжение в плюс и в минус примерно до 115% напряжения сети (620В выпрямленного). Подключались через параллельно включенные мощные резисторы и генераторы тока на полевиках, включающиеся при малом остаточном напряжении на резисторе. По окончании заряда замыкалось реле в цепи переменного тока перед силовым выпрямителем, естественно без тока дозаряда.

Ну там было еще немного обвязки по контролю сети. Мощность флая была 50-70 Вт, заряжалась банка 1000 мкФ секунд за 5 примерно.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Serg SP
сообщение Dec 6 2011, 19:58
Сообщение #19


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 419
Регистрация: 29-03-10
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278



Цитата(Starichok51 @ Dec 6 2011, 23:18) *
это же с каких пор буст перестал ограничивать ток заряда своего выходного конденсатора?

Имеется в виду, что вход буста соединён с выходом через диод (и индуктивностью дросселя). И в первоначальный момент ток может быть большим. Особенно, если есть задержка в включении управляющего бустом контроллера.


--------------------
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tiro
сообщение Dec 6 2011, 20:03
Сообщение #20


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 781
Регистрация: 3-10-04
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 768



Цитата(Serg SP @ Dec 6 2011, 22:58) *
Имеется в виду, что вход буста соединён с выходом через диод (и индуктивностью дросселя). И в первоначальный момент ток может быть большим. Особенно, если есть задержка в включении управляющего бустом контроллера.


Включение контроллера не спасет, а усугубит ситуацию, поскольку управление транзистором может только добавить ток в дроссель и, соответственно, в выходную цепь.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Serg SP
сообщение Dec 6 2011, 20:08
Сообщение #21


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 419
Регистрация: 29-03-10
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278



Согласен, поторопился. В бусте нет защиты от к.з. wink.gif


--------------------
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Starichok51
сообщение Dec 6 2011, 20:28
Сообщение #22


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 571
Регистрация: 22-11-11
Пользователь №: 68 454



а, ну да, при наличии обводного диода ток не будет ограничен.


--------------------
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
griha-leha
сообщение Dec 7 2011, 10:11
Сообщение #23


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 31
Регистрация: 9-08-10
Из: Долгопрудный
Пользователь №: 58 825



а по пводу примера, как же сделан плавный пуск в сварочных инверторах(за неимением образца не могу заглянуть внутрь)? Уж точно не древним способом с закорачиваемым резистором.
И какая схема включения pfc реализована в ir1150 (чтобы не лазить далеко привожу схему типичного включения)

Если кто сможет, объясните пожалуйста, каким образом тут реализовано плавное включение и что будет, если запитывать микросхему с (большим) запозданием.

Сообщение отредактировал griha-leha - Dec 7 2011, 10:15


--------------------
Решение любой задачи начинается с правильной постановки этой задачи.
Формулировка задачи не должна появляться во время ее решения.
И как жаль, что у меня так не получается
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Plain
сообщение Dec 7 2011, 10:36
Сообщение #24


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



Вам уже сказали выше, что никак — конденсатор подключается к сети через три диода и резистор датчика тока, напрямую, т.е. как минимум один из этих пяти друзей однозначно взрывается.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
griha-leha
сообщение Dec 7 2011, 14:18
Сообщение #25


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 31
Регистрация: 9-08-10
Из: Долгопрудный
Пользователь №: 58 825



Цитата(Plain @ Dec 7 2011, 14:36) *
Вам уже сказали выше, что никак — конденсатор подключается к сети через три диода и резистор датчика тока, напрямую, т.е. как минимум один из этих пяти друзей однозначно взрывается.

всегда когда есть два мнения интересно услышать аргументацию. Форумчане высказались по поводу, что буст не обеспечивает защиту от кз (плавный пуск). Но люди в IR утверждают (см описание и даташит), что их схемка ОБЕСПЕЧИВАЕТ плавный пуск, хотя я его не увидил. поэтому и спрашиваю у вас (не имею возможности спросить уних), в каком это месте ОНИ увидели плавный пуск.

PS. Хочу ихвиниться, что полез в незнакомую мне облать без соответствующей подготовки.

Сообщение отредактировал griha-leha - Dec 7 2011, 14:20


--------------------
Решение любой задачи начинается с правильной постановки этой задачи.
Формулировка задачи не должна появляться во время ее решения.
И как жаль, что у меня так не получается
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Starichok51
сообщение Dec 7 2011, 14:38
Сообщение #26


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 571
Регистрация: 22-11-11
Пользователь №: 68 454



Soft Start, о котором говорится для IR1150, подразумевает при старте плавное увеличение ширины импульса. и никак не касается заряда выходной емкости.
к тому же, для PFC не требуется такая большая выходная емкость, как просто в выпрямителе на 50 Гц. выходная емкость здесь работает на высокой частоте, и у нее уже не стоит задача фильтровать пульсации 100 Гц выпрямителя. соответственно, ее и зарядить гораздо легче.


--------------------
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.