Доброго времени суток!
Возникла такая проблема:
Есть так называемая экспериментальный образец платы (схема своя, а уровень изготовление чуть выше самопального

). Используется микроконтроллер AT91SAM7xc512 , программируемый по интерфейсы JTAG при помощи отладчика MT-LINK. Этот МК мы смогли прошить "пустой программой" другим отдалчиком(точно не помню название, но это не важно) и через эклипс. Т.Е. контроллер живой (ну или был живой) и по плате вопросов нету.
У нас самих используются программы для этого микроконтроллера IAR и SEGGER J-Link. С лицензиями проблем нету. При помощи SEGGER J-Link контроллер один раз вроде как прошился (сам свидетелем не был). потом запустили процесс стирания и сами его прервали. (надеюсь что это не убило кристалл). Дальше сделали железный ERASE. При прочтении через Segger Commander читает все FF.
Сейчас подключение к программе Segger MT-Link проходит нормально, но ни прочитать ни записать в кристалл ничего не получается. Выкидывает следующую ошибку (на рисунке1). Ниже прикладываю скрины настроек программы.
Подскажите как решить эту проблему.
Эскизы прикрепленных изображений