реклама на сайте
подробности

 
 
2 страниц V   1 2 >  
Reply to this topicStart new topic
> 380 - 220
dimka333
сообщение Dec 14 2011, 16:29
Сообщение #1


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 174
Регистрация: 21-11-10
Пользователь №: 61 056



Надо запитать стойку управления 3 фазы 220 в , у нас 3х380 в мощность 5КВт - можно ли свой транс на каждую фазу? Какие еще могут быть решения ?
Спасибо
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Vovk_Z
сообщение Dec 14 2011, 16:56
Сообщение #2


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 111
Регистрация: 28-10-11
Из: Киев
Пользователь №: 68 019



Трансформаторы (три однофазных или один трехфазный) - должно быть самое простое и надежное решение на 5 кВт.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
dimka333
сообщение Dec 14 2011, 17:51
Сообщение #3


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 174
Регистрация: 21-11-10
Пользователь №: 61 056



т.е. три транса - три первички на 0 , их другие концы соотв л1 л2 л3 - на вторичке то же ? а не будет каких то фазовых неприятномтей ?
Может что то на шиме альтернатива?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
gte
сообщение Dec 14 2011, 17:59
Сообщение #4


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 318
Регистрация: 13-02-05
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613



Цитата(dimka333 @ Dec 14 2011, 20:51) *
а не будет каких то фазовых неприятномтей ?

А не задумывались, откуда поступает напряжение 3х380? rolleyes.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение Dec 14 2011, 18:06
Сообщение #5


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Цитата(dimka333 @ Dec 14 2011, 19:51) *
т.е. три транса - три первички на 0 , их другие концы соотв л1 л2 л3 - на вторичке то же ? а не будет каких то фазовых неприятномтей ?
Может что то на шиме альтернатива?

Смешно. Вы, кстати, линейные и фазные напряжения не путаете? А то, может, всё в порядке с Вашей сетью?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
dimka333
сообщение Dec 14 2011, 21:04
Сообщение #6


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 174
Регистрация: 21-11-10
Пользователь №: 61 056



Прикрепленное изображение

Американец (линейное 210 В фазное 110 В), как питать то ?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение Dec 14 2011, 21:31
Сообщение #7


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Лучшее - поискать трёхфазный трансформатор. Ну, или три однофазных, как советовали. Если разбирать нельзя. rolleyes.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
dimka333
сообщение Dec 14 2011, 22:14
Сообщение #8


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 174
Регистрация: 21-11-10
Пользователь №: 61 056



А что, реально переделать само устройство на наше напряжение ?
В принципе это чатотник, он все равно делает дс постоянку, но при этом сам как то питается - 60 Вт
С ув.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
injener
сообщение Dec 15 2011, 06:32
Сообщение #9


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 681
Регистрация: 24-10-09
Пользователь №: 53 182



Если будете ставить 3 однофазных, то их первички лучше подбирать для включения в треугольник (линейное напряжение)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
khach
сообщение Dec 15 2011, 08:39
Сообщение #10


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 439
Регистрация: 29-12-04
Пользователь №: 1 741



Трехфазный автотрансформатор- просто и надежно. Но если таких модулей несколько- то питать по общей шине ДС, а в качестве выпрямителя ставить понижающий трехфазный PFC с выходом 300В. Такой PFC- удовольствие недешевое- уж очень нетипичная задача.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
perfect
сообщение Dec 15 2011, 10:17
Сообщение #11


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 565
Регистрация: 13-03-10
Пользователь №: 55 932



Цитата(dimka333 @ Dec 15 2011, 00:14) *
А что, реально переделать само устройство на наше напряжение ?
В принципе это чатотник, он все равно делает дс постоянку, но при этом сам как то питается - 60 Вт
С ув.

Гугль показал вот такую картинку:
Прикрепленное изображение


Цитата(khach @ Dec 15 2011, 10:39) *
Трехфазный автотрансформатор- просто и надежно. Но если таких модулей несколько- то питать по общей шине ДС, а в качестве выпрямителя ставить понижающий трехфазный PFC с выходом 300В. Такой PFC- удовольствие недешевое- уж очень нетипичная задача.

Вместо PFC - наш частотник:
Прикрепленное изображение

В их частотник вставить дроссель.

biggrin.gif А можно в их частотнике просто повыкусывать нижнюю половину диодов, а минус посадить на ноль:
Прикрепленное изображение

А в другом таком-же - повыкусывать верние диоды и плюс посадить на ноль.
Теперь проблема в другом месте sm.gif

Да, кроме дросселя, в их частотник ещё "наши" диоды, быстрые.

Или что на выходе "нашего" частотника?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
khach
сообщение Dec 15 2011, 13:42
Сообщение #12


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 439
Регистрация: 29-12-04
Пользователь №: 1 741



Цитата(perfect @ Dec 15 2011, 12:17) *
А в другом таком-же - повыкусывать верние диоды и плюс посадить на ноль.

При таком включении ноль отгорит, сгорит силовой транс и электрик оторвет руки тому, кто это сделал. Все таки 7 квт- это не шутки.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
dimka333
сообщение Dec 15 2011, 18:29
Сообщение #13


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 174
Регистрация: 21-11-10
Пользователь №: 61 056



Думаю ставить латр - три штуки , по одному на фазу.
Если общая мощность 7 КВт, значит в каждую фазу хватит по 2 КВт ?
Можно ли такой автотрансформатор изготовить самому ?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Starichok51
сообщение Dec 15 2011, 19:15
Сообщение #14


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 571
Регистрация: 22-11-11
Пользователь №: 68 454



думаю, проще найти обычные трансформаторы 380/220, чем пристраивать ЛАТРы. причем, которые кто-то может покрутить.


--------------------
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
_gari
сообщение Dec 15 2011, 19:35
Сообщение #15


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 389
Регистрация: 27-11-11
Пользователь №: 68 544



Цитата(dimka333 @ Dec 14 2011, 19:29) *
Надо запитать стойку управления 3 фазы 220 в , у нас 3х380 в мощность 5КВт - можно ли свой транс на каждую фазу? Какие еще могут быть решения ? Спасибо

Мне кажется, что Вы неверно распространили обозначение 1PH210-230 и на 3РН, посмотрите документацию. Скорее силовая питается без экзотики обычной трехфазкой + 220в идет на питание управления. Пока по другому обозначение на фото я не понимаю.

Сообщение отредактировал _gari - Dec 15 2011, 19:36
Go to the top of the page
 