Цитата(In_an_im_di @ Feb 16 2012, 15:21)

Правильно ли сделать так: применить маленькое дешевое реле с пробойным катушка-контакты больше 2кВ и с зазором контактов более 2мм, и, перед переключением снимать полностью ток через контакты(есть такая возможность-остановить БП)? в таком случае нет условий для возникновения дуги, и пробивное в контактной группе будет зависеть только от зазора в контактной группе?
Найти маленькое дешёвое реле с напряжением катушка-контакты в 3-4k VAC - не проблема.
Найти маленькое дешёвое реле с зазором контактов более 2 мм (которое может удовлетворить требование "испытательное между всеми тремя точками - 2kV") у меня не получилось.
имхо, Вам могут оказаться интересней твердотельные DC реле вроде AQZ104 (2.5 кВ по изоляции, $6-7 оптом у врагов). Заодно решится проблема включения на емкостную нагрузку.