> ПЧ ATV61-75кВт, Отключается по ошибке SCF2
igorin5
сообщение Apr 3 2012, 04:05
Сообщение #1





Группа: Участник
Сообщений: 11
Регистрация: 6-03-12
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 70 635



ПЧ ATV61 дв. 75кВт в составе компрессора. Выскакивает ошибка SCF2.Работать при этом может пол дня а может 2 часа. Питающий кабель на двигатель меняли , изоляцию двигателя проверяли 10*4 Ом , проблема была сразу после покупки компрессора.Кто может что подсказать?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
K-Volodja
сообщение Apr 3 2012, 06:21
Сообщение #2


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 190
Регистрация: 1-12-09
Из: Харьков
Пользователь №: 53 982



Какая длина кабеля ПЧ-двигатель? Если больше 15м, то двигатель нужно защищать от dU/dt, а если больше 60м, то и частотник от емкости кабеля, особенно если он в трубе (дроссель моторный).


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
igorin5
сообщение Apr 3 2012, 07:35
Сообщение #3





Группа: Участник
Сообщений: 11
Регистрация: 6-03-12
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 70 635



Длина кабеля 1.5 метра
Go to the top of the page
 
+Quote Post
K-Volodja
сообщение Apr 3 2012, 07:42
Сообщение #4


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 190
Регистрация: 1-12-09
Из: Харьков
Пользователь №: 53 982



Проверьте настройки на двигатель.
Компрессор поршневой?


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Xecutor
сообщение Apr 3 2012, 08:24
Сообщение #5


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 57
Регистрация: 31-10-10
Пользователь №: 60 558



Цитата(igorin5 @ Apr 3 2012, 11:35) *
Длина кабеля 1.5 метра

Снизьте частоту комутации на выходе ПЧ...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
igorin5
сообщение Apr 3 2012, 10:29
Сообщение #6





Группа: Участник
Сообщений: 11
Регистрация: 6-03-12
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 70 635



Счас стоит 2500кГц -до скольки можно уменьшать, нижний предел 1000кГц
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Xecutor
сообщение Apr 3 2012, 10:40
Сообщение #7


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 57
Регистрация: 31-10-10
Пользователь №: 60 558



Цитата(igorin5 @ Apr 3 2012, 14:29) *
Счас стоит 2500кГц -до скольки можно уменьшать, нижний предел 1000кГц

До 1кГц и уменьшите...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Verifi
сообщение Apr 3 2012, 11:51
Сообщение #8


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 315
Регистрация: 5-05-08
Из: Kursk
Пользователь №: 37 282



Цитата(igorin5 @ Apr 3 2012, 08:05) *
ПЧ ATV61 дв. 75кВт в составе компрессора. Выскакивает ошибка SCF2.Работать при этом может пол дня а может 2 часа. Питающий кабель на двигатель меняли , изоляцию двигателя проверяли 10*4 Ом , проблема была сразу после покупки компрессора.Кто может что подсказать?

С таким сопротивлением двигатель в топку(можно попробовать пролачить, а потом в печку),двигатель проверять нужно мегаомметром минимум на 1,5 кв,рекомендуемое для двигателей частотников 2,5кв.Был случай подтекал сальник водоохлаждаемого компессора 160 квт и испарялся от нагрева в двигателе и когда компрессор отключался и водяные пары конденсировались и частотник отключался по сопротивлению изоляции.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
igorin5
сообщение Apr 4 2012, 01:46
Сообщение #9





Группа: Участник
Сообщений: 11
Регистрация: 6-03-12
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 70 635



Сопротивление изоляции 10 ГОм разве мало для двигателя?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Verifi
сообщение Apr 4 2012, 04:10
Сообщение #10


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 315
Регистрация: 5-05-08
Из: Kursk
Пользователь №: 37 282



Цитата(igorin5 @ Apr 4 2012, 05:46) *
Сопротивление изоляции 10 ГОм разве мало для двигателя?

изоляцию двигателя проверяли 10*4 Ом -это 10 ГОм laughing.gif lol.gif

Сообщение отредактировал Verifi - Apr 4 2012, 04:10
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Iptash
сообщение Apr 4 2012, 04:15
Сообщение #11


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 613
Регистрация: 2-09-08
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936



Цитата(igorin5 @ Apr 3 2012, 08:05) *
...Работать при этом может пол дня а может 2 часа.

А через допустим 5мин. или меньше, ошибка не выскакивает?. Конечно картина прояснилась бы если ПЧ нагрузить на др. такой же двигатель. Попробуйте промегоомить двигатель
сразу после ошибки, может это тепловое расширение что то делает в двигателе.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
igorin5
сообщение Apr 4 2012, 05:28
Сообщение #12





Группа: Участник
Сообщений: 11
Регистрация: 6-03-12
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 70 635



показывает 10 в степени 4 ом на 2500вольт мег.проверяли
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение Apr 4 2012, 06:54
Сообщение #13


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Цитата(igorin5 @ Apr 4 2012, 08:28) *
показывает 10 в степени 4 ом на 2500вольт мег.проверяли

Десять в четвёртой степени - это десять тысяч. Итого: 10 КОм.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
igorin5
сообщение Apr 4 2012, 09:41
Сообщение #14





Группа: Участник
Сообщений: 11
Регистрация: 6-03-12
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 70 635



Извеняйте 10 в 4 Мом
Go to the top of the page
 
+Quote Post
igorin5
сообщение Apr 5 2012, 09:43
Сообщение #15





Группа: Участник
Сообщений: 11
Регистрация: 6-03-12
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 70 635



Теперь ошибка SCF2 выскакивает- даже если просто вкл.ПЧ в сеть без пуска в работу,если отключить двигатель нагрузки от ПЧ и вкл. в сеть то ошибка сбрасывается.
Go to the top of the page
 
+Quote Post