реклама на сайте
подробности

 
 
2 страниц V  < 1 2  
Reply to this topicStart new topic
> Управляемый мост, Ключи, тиристоры, симисторы в выпрямителе
injener
сообщение Apr 17 2012, 05:23
Сообщение #16


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 681
Регистрация: 24-10-09
Пользователь №: 53 182



Ставите IGBT с последовательным диодом и соответствующим драйвером и цепями защиты. Работает такой ключ переменного тока в источнике питания для электрохимического станка на 5 кА.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
MaslovVG
сообщение Apr 17 2012, 05:41
Сообщение #17


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 210
Регистрация: 24-01-05
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134



Цитата(injener @ Apr 17 2012, 09:23) *
Ставите IGBT с последовательным диодом и соответствующим драйвером и цепями защиты. Работает такой ключ переменного тока в источнике питания для электрохимического станка на 5 кА.

И в приведенных в первом посте схемах, при наличии индуктивности, они на первых секундах взрываются вместе с защитой.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
injener
сообщение Apr 17 2012, 06:03
Сообщение #18


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 681
Регистрация: 24-10-09
Пользователь №: 53 182



Не взрываются при соответствующих параметрах цепи формирования траэктории переключения. Доказательством тому 5 кА агрегат в указанном выше сообщении.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
дуболом
сообщение Apr 17 2012, 06:24
Сообщение #19





Группа: Новичок
Сообщений: 9
Регистрация: 15-04-12
Пользователь №: 71 371



спасибо, добрый человек.
я часть траекторных алгоритмов управления уже обкатал в цифре на исходной схеме.
меня просто не поняли.
можно подробнее осветить семейство применяемых там модулей? мне тут честно просто не хватает справочных знаний.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
injener
сообщение Apr 17 2012, 06:34
Сообщение #20


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 681
Регистрация: 24-10-09
Пользователь №: 53 182



Думаю, что для Вас будут доступны модули Электровыпрямителя (г. Саранск) или Semikron. Ассортимент приличный. Они же предлагают и драйверы к ним, которые обеспечивают гальваническую развязку и некоторую защиту прибора. Хотелось бы предостеречь от использования параллельного включения маломощных транзисторов от IRF. В данном случае может случится то, о чем предупреждал уважаемый MaslovVG из-за неравномерности их включения.
Обратите внимание при моделировании на пуск преобразователя и коротких замыканиях в нагрузке при расчете защитных цепей, не жалейте установки варисторов. Уделяйте внимание монтажу силовых цепей (снабберы и драйвер должен быть в непосредственной близости от транзистора). Вот, пожалуй, и все. Удачи sm.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение Apr 17 2012, 06:50
Сообщение #21


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Цитата(дуболом @ Apr 16 2012, 21:09) *
всего хорошего.
следующий.


Автор! Как новичка, ставлю Вас в известность, что подобный тон на Форуме недопустим. Здесь Вам никто ничем не обязан и следующего может просто не быть: удивлён, что после хамства находятся желающие помочь.
Пока считайте это устным предупреждением.
Также прошу всех участников воздержаться от взаимных выпадов и не провоцировать флейм.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
дуболом
сообщение Apr 17 2012, 09:44
Сообщение #22





Группа: Новичок
Сообщений: 9
Регистрация: 15-04-12
Пользователь №: 71 371



Цитата(Herz @ Apr 17 2012, 10:50) *

Автор! Как новичка, ставлю Вас в известность, что подобный тон на Форуме недопустим. Здесь Вам никто ничем не обязан и следующего может просто не быть: удивлён, что после хамства находятся желающие помочь.
Пока считайте это устным предупреждением.
Также прошу всех участников воздержаться от взаимных выпадов и не провоцировать флейм.

Покорнейше прошу извинить.
Не знал как прекратить поток сознания и провокаций на не уместную в обсуждении тему.
Месье injener-у глубочайшая признательность за верное раскрытие посыла и точную отрисовку сопутствующих проблем, часть из которых уже в стадии отработки.
Тема могла бы ограничиться 3 постами с полным взаимопониманием. 05.gif
/*ушел кодить*/
Go to the top of the page
 
+Quote Post
injener
сообщение Apr 17 2012, 10:05
Сообщение #23


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 681
Регистрация: 24-10-09
Пользователь №: 53 182



Цитата(дуболом @ Apr 17 2012, 13:44) *
Месье injener-у глубочайшая признательность за верное раскрытие посыла и точную отрисовку сопутствующих проблем, часть из которых уже в стадии отработки.
Тема могла бы ограничиться 3 постами с полным взаимопониманием. 05.gif
/*ушел кодить*/


Не за что. Еще на всякий случай добавлю, что ключ переменного тока можно увидеть, например, в статье
h_ttp://www.power-e.ru/2008_4_58.php
Go to the top of the page
 
+Quote Post
tremor
сообщение Apr 17 2012, 10:47
Сообщение #24


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 55
Регистрация: 17-06-08
Из: Томск
Пользователь №: 38 346



Цитата(injener @ Apr 17 2012, 09:23) *
Ставите IGBT с последовательным диодом и соответствующим драйвером и цепями защиты. Работает такой ключ переменного тока в источнике питания для электрохимического станка на 5 кА.

И что прямо на ходу рвет 5кА?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
injener
сообщение Apr 17 2012, 11:22
Сообщение #25


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 681
Регистрация: 24-10-09
Пользователь №: 53 182



Имеется токоограничение (фазовым методом). Да, находу. Транзисторы 33го класса, с соответствующими цепями защиты. Напряжение работы 25В. Получаемые перенапряжения (порядка 800В по осциллографу) демпфируются RC-цепями и варисторами (индивидуальные на каждый транзистор).
Go to the top of the page
 
+Quote Post
MaslovVG
сообщение Apr 17 2012, 11:57
Сообщение #26


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 210
Регистрация: 24-01-05
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134



Цитата(injener @ Apr 17 2012, 15:22) *
Имеется токоограничение (фазовым методом). Да, находу. Транзисторы 33го класса, с соответствующими цепями защиты. Напряжение работы 25В. Получаемые перенапряжения (порядка 800В по осциллографу) демпфируются RC-цепями и варисторами (индивидуальные на каждый транзистор).

То есть перенапряжение относительно рабочего напряжкния 32раза. И это без индуктивности в нагрузке. Только провода. При сетевых 300 пиковых имеем 9600 вольт
Go to the top of the page
 
+Quote Post
injener
сообщение Apr 17 2012, 12:26
Сообщение #27


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 681
Регистрация: 24-10-09
Пользователь №: 53 182



По сети еще проще, т.к там переменное напряжение и ток, причем меньшее значение тока. Аналогично делался в трехфазном исполнении ключ переменного тока (разрывалась "звезда" трехвазного трансформатора, ставился мостовой трехфазный выпрямитель, включаемый транзистором), нагрузкой которого был трехфазный трансформатор с выпрямителем и электрохимическим станком. В виду меньшего тока удалось обойтись вообще транзистором 17го класса.
Это все готовые изделия, работающие уже больше 2х лет. Причем режимом электрохимического станка предусмотрена возможность кз в электролизной ванне. Соответственно, для быстрой защиты и были выбраны транзисторные ключи.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
tremor
сообщение Apr 17 2012, 12:55
Сообщение #28


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 55
Регистрация: 17-06-08
Из: Томск
Пользователь №: 38 346



Сурово biggrin.gif там где хватило бы MOSFET втуливать IGBT на 3,3 кВ. Прочем работает работает и ладно.
Ток как я понимаю не 100 раз в секунду отключается, а раз так в 10 реже?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
injener
сообщение Apr 17 2012, 13:58
Сообщение #29


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 681
Регистрация: 24-10-09
Пользователь №: 53 182



IGBT выбран исключительно из-за большого тока. А 33 класс определился сроками поставки. На тот момент низкого класса не было