> Согласование уровней для СИМ300 - оцените
nut
сообщение May 4 2012, 09:08
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 36
Регистрация: 1-10-08
Пользователь №: 40 626



В прикреплённых картинках.
Питание схемы согласования от напряжения VDD_EXT (7 контакт омдуля).

Вроде бы всё корректно и напряжение на сигнальные линии интерфейса до включения модуля попасть не может.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
pau62
сообщение May 6 2012, 09:44
Сообщение #2


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 116
Регистрация: 22-10-11
Из: Россия
Пользователь №: 67 897



На rxd и cts модуля с vext через база - эмитерный переход транзистора будет постоянно приходить что-то вроде лог. 1

А, пардон, но разве rxd у сима не вход уарта?

Сообщение отредактировал pau62 - May 6 2012, 09:46
Go to the top of the page
 
+Quote Post
nut
сообщение May 10 2012, 05:07
Сообщение #3


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 36
Регистрация: 1-10-08
Пользователь №: 40 626



Цитата(pau62 @ May 6 2012, 12:44) *
А, пардон, но разве rxd у сима не вход уарта?


RXD и CTS - выходы. На схеме надо стрелки смотреть - где вход а где выход.

Отредактировано, добавлено: на схеме ошибка. Необходимо поменять местами RXD и TXD.

Сообщение отредактировал nut - May 10 2012, 05:52
Go to the top of the page
 
+Quote Post
pau62
сообщение May 10 2012, 05:14
Сообщение #4


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 116
Регистрация: 22-10-11
Из: Россия
Пользователь №: 67 897



А производитель модуля почему-то RXD входом считает.... Наверное не смотрит на стрелки.