Доброго дня.

Необходимо сделать двуполярный преобразователь по схеме "удвоения" питающийся от сети 380В-50Гц на униполярную активную нагрузку. Именно униполярность нагрузки требует иметь возможность отдельно регулировать анодную (+) и катодную (-) часть тока. Ток в нагрузке до 5А.

Схема силовой части:


Идея регулирования заключается в изменении времени заряда конденсатора одной полуволны, во время работы второго на нагрузку (его напряжение складывается с напряжением сети). Саму схему управления фазой сделал.

Вопрос в общем в подборе элементов. С современной элементной базой, к сожалению плохо знаком. А вопросы у меня такие:

1. Тиристоры VS1,2.A должны быть не менее удвоенного напряжения сети?

2. Так как тиристоры регулирующие (VS1,2B) включаются при ненулевом напряжении какой запас по току необходим (или нужно ставить реактор)?

3. При наличии четырех гальванически развязанных источников питания для управляющих цепей тиристоров, как лучше организовать гальваническую развяку? МОСи не подходят, т.к. среди тех которые работают не через ноль есть только на 600В, а тут по-видимому нужно на 800.

4. Попробовал собрать это дело на 25TTS12FP, однако при монтаже наколхозил отверстие под 4ку (было под 3) и не заметил, что болт задел за токоведущий элемент внутри. Все четыре тиристора сидели на одном радиаторе. Какова вероятность что их пробило?

Спасибо!

Сообщение отредактировал Alex-lab - May 15 2012, 15:40
Go to the top of the page
 
+Quote Post
MaslovVG
сообщение May 15 2012, 16:22
Сообщение #2


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 210
Регистрация: 24-01-05
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134



Цитата(Alex-lab @ May 15 2012, 19:38) *
Доброго дня.

Необходимо сделать двуполярный преобразователь по схеме "удвоения" питающийся от сети 380В-50Гц на униполярную активную нагрузку. Именно униполярность нагрузки требует иметь возможность отдельно регулировать анодную (+) и катодную (-) часть тока. Ток в нагрузке до 5А.

Проверте схему. И помоделируйте. Как минимум неверна полярность тиристора VS1.B
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Alex-lab
сообщение May 15 2012, 17:15
Сообщение #3


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 68
Регистрация: 27-10-10
Из: Новосибирск
Пользователь №: 60 443



О, спасибо, точно забыл развернуть когда копировал. Моделировать не получается из-за того, что фазовое управление тиристорами не ясно как смоделировать. То есть, саму систему, отдельно от силовой части я легко моделирую в мультисим, она на операционниках, а с тиристорами ничего путного не выходит. Может есть более подходящие программы?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение May 15 2012, 18:01
Сообщение #4


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Цитата(Alex-lab @ May 15 2012, 20:15) *
О, спасибо, точно забыл развернуть когда копировал. Моделировать не получается из-за того, что фазовое управление тиристорами не ясно как смоделировать. То есть, саму систему, отдельно от силовой части я легко моделирую в мультисим, она на операционниках, а с тиристорами ничего путного не выходит. Может есть более подходящие программы?

Более подходящие - это которые сами всё делают и с которыми не надо было бы уметь работать?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Alex-lab
сообщение May 16 2012, 07:20
Сообщение #5


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 68
Регистрация: 27-10-10
Из: Новосибирск
Пользователь №: 60 443



С чего вы взяли? Комплексы? Просто в мультисиме для этого приходится городить довольно сложный огород.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение May 16 2012, 11:02
Сообщение #6


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Цитата(Alex-lab @ May 16 2012, 10:20) *
С чего вы взяли? Комплексы? Просто в мультисиме для этого приходится городить довольно сложный огород.

Для чего? Для фазового управления тиристором? Может, Вы "не умеете их готовить"?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
injener
сообщение May 18 2012, 13:07
Сообщение #7


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 681
Регистрация: 24-10-09
Пользователь №: 53 182



Попробуйте PSIM довольно-таки интуитивно и "пощупаете" схему