реклама на сайте
подробности

 
 
 
Reply to this topicStart new topic
> Коммутирующие дросели, Как выбирать
vladec
сообщение Jun 14 2012, 09:46
Сообщение #1


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 167
Регистрация: 3-10-05
Из: Москва
Пользователь №: 9 158



Надо ограничивать пусковые токи электрооборудования, ищем трехфазные коммурующие дросели на номинальные токи 40А и 80А на фазу. Подскажите недорогие и не вносящие больших потерь.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
injener
сообщение Jun 14 2012, 13:27
Сообщение #2


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 681
Регистрация: 24-10-09
Пользователь №: 53 182



Я так понимаю, что не коммутирующие, а токоограничивающие?
Посмотрите, может, здесь есть h_ttp://www.elhand.pl/
Go to the top of the page
 
+Quote Post
vladec
сообщение Jun 15 2012, 05:33
Сообщение #3


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 167
Регистрация: 3-10-05
Из: Москва
Пользователь №: 9 158



injener -спасибо за ссылку. Приведенные там - не совсем те, токоограничивающие дроссели. Нам нужны 3-х или однофазные дроссели для ограничения именно пускового тока, в момент включения питания заряжающего реактивные элементы устройства. Для предотвращения выбивания автоматов и подгорания пускателей.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Plain
сообщение Jun 15 2012, 06:54
Сообщение #4


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



Обычная практика для таких токов — зарядить конденсатор медленно через резистор, замыкаемый в конце этого процесса контактами реле или электронным компонентом.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
injener
сообщение Jun 15 2012, 07:26
Сообщение #5


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 681
Регистрация: 24-10-09
Пользователь №: 53 182



Согласен с предыдущим постом. Обычно существуют специальные зарядные цепочки как для батарей конденсаторов, так и для мощных трансформаторов. Это и дешевле, и меньше по габаритам.
Я вначале думал, что Вам необходим токоограничивающий реактор для бестрансформаторного выпрямителя.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
vladec
сообщение Jun 15 2012, 13:09
Сообщение #6


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 167
Регистрация: 3-10-05
Из: Москва
Пользователь №: 9 158



С медленным зарядом мы пробовали, но у нас начались проблемы с реле, на такие большие токи, слышал, что есть специальные индуктивности, вот и хочу найти
Go to the top of the page
 
+Quote Post
injener
сообщение Jun 15 2012, 13:53
Сообщение #7


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 681
Регистрация: 24-10-09
Пользователь №: 53 182



Поставте твердотельное реле
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Прохожий
сообщение Jun 15 2012, 18:52
Сообщение #8


Cундук
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 478
Регистрация: 13-11-06
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269



Цитата(injener @ Jun 15 2012, 17:53) *
Поставте твердотельное реле

Шутка неудачна, ПМСМ...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
_Pasha
сообщение Jun 16 2012, 01:39
Сообщение #9


;
******

Группа: Участник
Сообщений: 5 646
Регистрация: 1-08-07
Пользователь №: 29 509



Цитата(vladec @ Jun 15 2012, 16:09) *
но у нас начались проблемы с реле

Какие?
У меня, например, проблема всегда одна: если сделано неустойчиво по ЭМС, а переделывать никто не позволит, всё костылями развлекаемся, то реле, управление которым зависит от контроллера, в конце концов, выгорает из-за искрения контактов.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
vladec
сообщение Jun 18 2012, 06:39
Сообщение #10


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 167
Регистрация: 3-10-05
Из: Москва
Пользователь №: 9 158



Твердотельное реле (тиристор или семистор) не проходит из за дополнительных потерь мощности, которые надо еще и рассеивать. Реле же горят даже не из за искрения, а вообще не вполне понятно почему, учитывая, что они не переключаются под нагрузкой.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Plain
сообщение Jun 18 2012, 07:01
Сообщение #11


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



А в какой момент они отключаются?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
MaslovVG
сообщение Jun 18 2012, 08:12
Сообщение #12


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 210
Регистрация: 24-01-05
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134



Цитата(Plain @ Jun 18 2012, 11:01) *
А в какой момент они отключаются?

Дросель не снижает пусковые токи. Он всего навсего снижает скорость нарастания тока dI/dt часто ставится последовательно с тиристорами.
Исрение на контактах только усиливает.
Для уменьшения искрения используются RC цепочки а при больших токах специальные конструкционные меры в самих реле. (форма токоподвода, дополнительное магнитное поле, и тп)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
vladec
сообщение Jun 19 2012, 05:33
Сообщение #13


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 167
Регистрация: 3-10-05
Из: Москва
Пользователь №: 9 158



To Plain, включаются реле на холостом ходу, когда нагрузка еще не скоммутирована, а отключается по отключению от сети, так что коммутации под нагрузкой нет, при этом все равно горят.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Plain
сообщение Jun 19 2012, 18:35
Сообщение #14


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



У вентильного выпрямителя время удержания очень мало и любой провал входного ниже порога должен отрабатываться таймером как полное выключение на безопасный период, с обратным начальному порядком коммутации всех цепей, т.е. сразу отключить нагрузку от ёмкости, и только после паузы на дребезг отключить зарядное реле.

Ещё вариант — шунтировать контакты на время их гарантированного переключения ключами.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
vladec
сообщение Jun 20 2012, 05:32
Сообщение #15


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 167
Регистрация: 3-10-05
Из: Москва
Пользователь №: 9 158



При существенных провалах входного напряжения нагрузка отключается, шунтировать же нет смысла, поскольку нет переключения под нагрузкой, кроме того контакты зашунтированы 10 Ом зарядным резистором.
Go to the top of the page
 