Всем привет! Какие схемы используете для датчиков типа "сухой контакт" (кнопки, микропереключатели и т. п.)? Namur не предлагать  Интересует ходовой, простой, бюджетный вариант
|
|
|
|
|
Jun 18 2012, 13:06
|
Профессионал
    
Группа: Участник
Сообщений: 1 040
Регистрация: 3-01-07
Пользователь №: 24 061

|
Цитата(spongebob @ Jun 18 2012, 01:47)  Всем привет! Какие схемы используете для датчиков типа "сухой контакт" (кнопки, микропереключатели и т. п.)? Namur не предлагать  Интересует ходовой, простой, бюджетный вариант  Как насчет такой цепи? VD2 - стабилитрон на напряжение, нужное МК. R1, R2 ток стабилизации задают. VD1 - сапрессор, защита входа. R1 задает ток через датчик (обратить внимание на мощность). R2 - защита МК ( в т. ч. от наносекундных помех). C1, R2 - фильтрация ВЧ.
Сообщение отредактировал koluna - Jun 18 2012, 13:07
Эскизы прикрепленных изображений
--------------------
Благодарю заранее!
|
|
|
|
|
Jun 19 2012, 04:36
|
Профессионал
    
Группа: Участник
Сообщений: 1 040
Регистрация: 3-01-07
Пользователь №: 24 061

|
Цитата(=AK= @ Jun 19 2012, 04:13)  VD1 лишний. Ничего он не защищает, что с ним, что без него - будет одинаково работать. Или даже без него будет надежнее. От случайного попадания 220 В, он, конечно не спасет. Хотя, если перед ним сделать тонкую дорожку, то, возможно, и спасет (выгорит она). Но это достаточно варварский метод... И разве VD1 не поможет в борьбе со статикой?  Вообще, по-хорошему, на всякие кнопки/микропереключатели надо напряжение повыше подавать. Фактически, из-за того, что через стабилитрон течет заметный ток, то на R1 что-то падает и это что-то, соответственно, уменьшает и без того небольшое напряжение на микропереключателе, а это, в свою очередь, может привести к проблемам со стабильностью работы из-за окисной пленки... Ток тоже побольше желателен через микропереключатель (в пределах значений из документации, конечно, единиц миллиампер, возможно, маловато), но он будет греть R1, да и если входов много, то общее потребление может быть весьма высоким...
--------------------
Благодарю заранее!
|
|
|
|
|
Jun 19 2012, 06:13
|

pontificator
     
Группа: Свой
Сообщений: 3 055
Регистрация: 8-02-05
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483

|
Цитата(koluna @ Jun 19 2012, 14:06)  От случайного попадания 220 В, он, конечно не спасет. Хотя, если перед ним сделать тонкую дорожку, то, возможно, и спасет (выгорит она). Но это достаточно варварский метод... А вы посчитайте какого размера должна быть дорожка и какого размера кристалл TVS, чтобы дорожка выгорела первой. Даже предохранитель очень трудно заставить надежно выгореть при помощи тиристора, а уж дорожку при помощи TVS - просто дохлый номер. Цитата(koluna @ Jun 19 2012, 14:06)  И разве VD1 не поможет в борьбе со статикой? Нет, не поможет. Совершенно бессмысленная деталь. Она ставится в схему "на всякий случай", на авось, по ходу шаманских танцев с бубном. Цитата(koluna @ Jun 19 2012, 14:06)  Вообще, по-хорошему, на всякие кнопки/микропереключатели надо напряжение повыше подавать. А зачем? Разве это самоцель? На локальную кнопку можно прекрасно и от 3В подать смещение. Цитата(koluna @ Jun 19 2012, 14:06)  Фактически, из-за того, что через стабилитрон течет заметный ток, то на R1 что-то падает и это что-то, соответственно, уменьшает и без того небольшое напряжение на микропереключателе, Через VD2 не должен течь заметный ток. Нет ни малейших причин делать R2 низкоомным. Скажем, R2 = 100 кОм прекрасно подoйдет. А для повышения помеxоустойчивости в случаее когда сухой контакт находится на некотором удалении и связан со входом устр-ва длинными проводами, надо сделать две вещи: - Выбрать R1 достаточно низкоомным (типично выбирают порядка 1к) - Зашунтировать VD2 еще одним резистором (R3), чтобы увеличить порог срабатывания. Например, R3=R2=100k
|
|
|
|
|
Jun 19 2012, 08:36
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 126
Регистрация: 14-11-10
Пользователь №: 60 879

|
Цитата(=AK= @ Jun 19 2012, 10:13)  Нет, не поможет. Совершенно бессмысленная деталь. Она ставится в схему "на всякий случай", на авось, в ходе шаманских танцев с бубном. По быстродействию не пройдет? Цитата А зачем? Разве это самоцель? На локальную кнопку можно прекрасно и от 3В подать смещение. Неее... кнопка не локальная, а удаленная. И даже не кнопка, а микропереключатель. Цитата Через VD2 не должен течь заметный ток. Нет ни малейших причин делать R2 низкоомным. Скажем, R2 = 100 кОм прекрасно подoйдет. А как же ток стабилизации для стабилитрона? При 100 кОм ток через стабилитрон будет очень мал. Будет ли он стабилизировать напряжение (ограничивать на требуемом уровне)? Цитата А для повышения помеxоустойчивости в случаее когда сухой контакт находится на некотором удалении и связан со входом устр-ва длинными проводами, надо сделать две вещи: - Выбрать R1 достаточно низкоомным (типично выбирают порядка 1к) - Зашунтировать VD2 еще одним резистором (R3), чтобы увеличить порог срабатывания. Например, R3=R2=100k По поводу порога срабатывания не понятно. Объясните поподробнее, пожалуйста.
|
|
|
|
|
Jun 19 2012, 14:40
|

pontificator
     
Группа: Свой
Сообщений: 3 055
Регистрация: 8-02-05
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483

|
Цитата(spongebob @ Jun 19 2012, 18:06)  По быстродействию не пройдет? Быстродействие здесь не играет ровно никакой рояли. В этой схеме TVS просто бессмысленная деталь. Хоть вреда от нее немного, но есть. А пользы вообще никакой, пустая трата денег. Цитата(spongebob @ Jun 19 2012, 18:06)  По поводу порога срабатывания не понятно. Объясните поподробнее, пожалуйста. Предположим, МК питается от 5В. Порог срабатывания его порта ввода находится примерно посередине напряжения питания, т.е составляет 2.5В, +- разброс порога. А при подаче 12В смещения на сухой контакт логично было бы иметь порог срабатывания равный 6В, или около того. Поэтому при подтяжке R1 к 12В и R2=100к оптимальная величина R3 (который должен быть включен параллельно стабилитрону VD2) должна быть примерно 82к. Тогда в среднем порог срабатывания составит (2.5В/82к)*(100к+82к) = 5.5В. При этом обеспечивается близкая к максимальной помехоустойчивость. Но можно и R3=R2=100к, поскольку порог срабатывания 5В ненамного хуже для помехоустойчивости, зато номиналы одинаковые, это упрощает производство. А стабилитрон VD2, соответственно, должен выбираться на напряжение (2.5В + разброс порога) + разброс напряжения стабилитрона, т.е. на номинальное напряжение порядка 4.3В.
|
|
|
|
|
Jun 19 2012, 15:19
|
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 928
Регистрация: 11-07-06
Пользователь №: 18 731

|
Цитата(=AK= @ Jun 19 2012, 18:40)  А стабилитрон VD2, соответственно, должен выбираться на напряжение (2.5В + разброс порога) + разброс напряжения стабилитрона, т.е. на номинальное напряжение порядка 4.3В. Обычные низковольтные стабилитроны (Vz < 5.6 В, номинальный ток > 1 мА) имеют заметный обратный ток при напряжениях, далёких от Vz. (н-р, у BZX84-y4V3 от Vishay Ir = 3 мкА @ Vr = 1 В) 2ТС: защита всякоразных шнурков (н-р, от ванварных розеток) от наводок, коротышей и электрошокеров обсуждалась неоднократно. У Вас более простой случай. Возможно, Вам будет достаточно витой пары и пары резисторов. Придумайте, от чего Вы собираетесь защищаться, чтобы не обсуждать очередного коня.
|
|
|
|
|
Jun 20 2012, 12:52
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 126
Регистрация: 14-11-10
Пользователь №: 60 879

|
Цитата(Herz @ Jun 19 2012, 15:12)  Стабилизировать не будет. А ограничивать будет. Так, а чем тогда стабилазиция принципиально будет отличаться от ограничения?
|
|
|
|
|
Jun 20 2012, 14:11
|

pontificator
     
Группа: Свой
Сообщений: 3 055
Регистрация: 8-02-05
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483

|
Цитата(spongebob @ Jun 20 2012, 22:22)  Так, а чем тогда стабилазиция принципиально будет отличаться от ограничения? Стабилизация обеспечивает постоянное, стабильное напряжение. А ограничение никакой стабильности не обеспечивает, напряжение может скакать как угодно, однако при этом не превысит некой предельной величины. Цитата(alexvu @ Jun 20 2012, 23:07)  Если кнопка стоит на плате вместе с МК, то вообще никакой защиты не надо. А если кнопка на конце провода, протянутого на улице, то нужна схема грозозащиты. Где-то посередине существут так наз. "типичное применение", подразумевающее устройство промышленной автоматики или бортовое устройство. С длиной проводов (типично) порядка нескольких метров, в условиях сильных индустриальных помех, но не подверженное ударам молний.
|
|
|
|
|
Jun 20 2012, 14:57
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 126
Регистрация: 14-11-10
Пользователь №: 60 879

|
Цитата(alexvu @ Jun 20 2012, 17:37)  От чего все же защищаемся? Если кнопка стоит на плате вместе с МК, то вообще никакой защиты не надо. А если кнопка на конце провода, протянутого на улице, то нужна схема грозозащиты. Также все промежуточные варианты. Бензогенератор. Микропереключатель на проводах (датчик уровня и т. п.). Провода в пределах 1 м. Защищаемся от статики и от скачков напряжения. Цитата(=AK= @ Jun 20 2012, 18:11)  Стабилизация обеспечивает постоянное, стабильное напряжение. А ограничение никакой стабильности не обеспечивает, напряжение может скакать как угодно, однако при этом не превысит некой предельной величины. Это понятно... я немного не так выразился... В нашем случае 12 В будут стабильными и главное, чтобы резких скачков вверх не было. Хотя, не совсем стабильные: аккумулятор с зарядкой + генератор... Цитата Где-то посередине существут так наз. "типичное применение", подразумевающее устройство промышленной автоматики или бортовое устройство. С длиной проводов (типично) порядка нескольких метров, в условиях сильных индустриальных помех, но не подверженное ударам молний. Ну как-то так оно и есть. Бензиновый генератор. Цитата(=AK= @ Jun 19 2012, 18:40)  Быстродействие здесь не играет ровно никакой рояли. В этой схеме TVS просто бессмысленная деталь. Хоть вреда от нее немного, но есть. А пользы вообще никакой, пустая трата денег. А вред-то от него какой? Утечка?
|
|
|
|
|
Jun 20 2012, 16:16
|
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 928
Регистрация: 11-07-06
Пользователь №: 18 731

|
Цитата(spongebob @ Jun 20 2012, 18:57)  Бензогенератор. Микропереключатель на проводах (датчик уровня и т. п.). Провода в пределах 1 м. Защищаемся от статики и от скачков напряжения. Пришла дама в песце (для обслуживания бензогенератора) и разрядила его (песца) прямо на микрик? А потом где-то скакнуло напряжение? Эту ссылку надо бы прибить гвоздями на видном месте. Нарисуйте пути прохождения токов для выбранных Вами помех (желательно придумать и их напряжения/энергии), и решение придёт само собой. Цитата А вред-то от него какой? Утечка? Если бы перед ним в линии стоял какой-нибудь диссипативный элемент (н-р, резистор), рассчитанный на рассеивание заданной энергии, в этом TVS'е был бы смысл. А так ... ну попала (откуда-то) между шнурками микрика тыщапицот вольт. То ли TVS спечётся в коротыш, то ли дорога к нему сгорит. Сплошной гейзенберг.
|
|
|
|