spongebob
сообщение Jun 17 2012, 21:47
Сообщение #1


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 126
Регистрация: 14-11-10
Пользователь №: 60 879



Всем привет!

Какие схемы используете для датчиков типа "сухой контакт" (кнопки, микропереключатели и т. п.)?
Namur не предлагать sm.gif Интересует ходовой, простой, бюджетный вариант sm.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
koluna
сообщение Jun 18 2012, 13:06
Сообщение #2


Профессионал
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 040
Регистрация: 3-01-07
Пользователь №: 24 061



Цитата(spongebob @ Jun 18 2012, 01:47) *
Всем привет!

Какие схемы используете для датчиков типа "сухой контакт" (кнопки, микропереключатели и т. п.)?
Namur не предлагать sm.gif Интересует ходовой, простой, бюджетный вариант sm.gif


Как насчет такой цепи?
VD2 - стабилитрон на напряжение, нужное МК.
R1, R2 ток стабилизации задают.
VD1 - сапрессор, защита входа.
R1 задает ток через датчик (обратить внимание на мощность).
R2 - защита МК ( в т. ч. от наносекундных помех).
C1, R2 - фильтрация ВЧ.

Сообщение отредактировал koluna - Jun 18 2012, 13:07
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
Благодарю заранее!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
=AK=
сообщение Jun 19 2012, 00:13
Сообщение #3


pontificator
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 055
Регистрация: 8-02-05
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483



Цитата(koluna @ Jun 18 2012, 22:36) *
Как насчет такой цепи?

VD1 лишний. Ничего он не защищает, что с ним, что без него - будет одинаково работать. Или даже без него будет надежнее.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
koluna
сообщение Jun 19 2012, 04:36
Сообщение #4


Профессионал
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 040
Регистрация: 3-01-07
Пользователь №: 24 061



Цитата(=AK= @ Jun 19 2012, 04:13) *
VD1 лишний. Ничего он не защищает, что с ним, что без него - будет одинаково работать. Или даже без него будет надежнее.


От случайного попадания 220 В, он, конечно не спасет. Хотя, если перед ним сделать тонкую дорожку, то, возможно, и спасет (выгорит она). Но это достаточно варварский метод...
И разве VD1 не поможет в борьбе со статикой? sm.gif

Вообще, по-хорошему, на всякие кнопки/микропереключатели надо напряжение повыше подавать.
Фактически, из-за того, что через стабилитрон течет заметный ток, то на R1 что-то падает и это что-то, соответственно, уменьшает и без того небольшое напряжение на микропереключателе, а это, в свою очередь, может привести к проблемам со стабильностью работы из-за окисной пленки...
Ток тоже побольше желателен через микропереключатель (в пределах значений из документации, конечно, единиц миллиампер, возможно, маловато), но он будет греть R1, да и если входов много, то общее потребление может быть весьма высоким...


--------------------
Благодарю заранее!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
=AK=
сообщение Jun 19 2012, 06:13
Сообщение #5


pontificator
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 055
Регистрация: 8-02-05
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483



Цитата(koluna @ Jun 19 2012, 14:06) *
От случайного попадания 220 В, он, конечно не спасет. Хотя, если перед ним сделать тонкую дорожку, то, возможно, и спасет (выгорит она). Но это достаточно варварский метод...

А вы посчитайте какого размера должна быть дорожка и какого размера кристалл TVS, чтобы дорожка выгорела первой. Даже предохранитель очень трудно заставить надежно выгореть при помощи тиристора, а уж дорожку при помощи TVS - просто дохлый номер.

Цитата(koluna @ Jun 19 2012, 14:06) *
И разве VD1 не поможет в борьбе со статикой?

Нет, не поможет. Совершенно бессмысленная деталь. Она ставится в схему "на всякий случай", на авось, по ходу шаманских танцев с бубном.

Цитата(koluna @ Jun 19 2012, 14:06) *
Вообще, по-хорошему, на всякие кнопки/микропереключатели надо напряжение повыше подавать.

А зачем? Разве это самоцель? На локальную кнопку можно прекрасно и от 3В подать смещение.

Цитата(koluna @ Jun 19 2012, 14:06) *
Фактически, из-за того, что через стабилитрон течет заметный ток, то на R1 что-то падает и это что-то, соответственно, уменьшает и без того небольшое напряжение на микропереключателе,

Через VD2 не должен течь заметный ток. Нет ни малейших причин делать R2 низкоомным. Скажем, R2 = 100 кОм прекрасно подoйдет.

А для повышения помеxоустойчивости в случаее когда сухой контакт находится на некотором удалении и связан со входом устр-ва длинными проводами, надо сделать две вещи:
- Выбрать R1 достаточно низкоомным (типично выбирают порядка 1к)
- Зашунтировать VD2 еще одним резистором (R3), чтобы увеличить порог срабатывания. Например, R3=R2=100k
Go to the top of the page
 
+Quote Post
spongebob
сообщение Jun 19 2012, 08:36
Сообщение #6


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 126
Регистрация: 14-11-10
Пользователь №: 60 879



Цитата(=AK= @ Jun 19 2012, 10:13) *
Нет, не поможет. Совершенно бессмысленная деталь. Она ставится в схему "на всякий случай", на авось, в ходе шаманских танцев с бубном.


По быстродействию не пройдет?

Цитата
А зачем? Разве это самоцель? На локальную кнопку можно прекрасно и от 3В подать смещение.


Неее... кнопка не локальная, а удаленная. И даже не кнопка, а микропереключатель.

Цитата
Через VD2 не должен течь заметный ток. Нет ни малейших причин делать R2 низкоомным. Скажем, R2 = 100 кОм прекрасно подoйдет.


А как же ток стабилизации для стабилитрона?
При 100 кОм ток через стабилитрон будет очень мал. Будет ли он стабилизировать напряжение (ограничивать на требуемом уровне)?

Цитата
А для повышения помеxоустойчивости в случаее когда сухой контакт находится на некотором удалении и связан со входом устр-ва длинными проводами, надо сделать две вещи:
- Выбрать R1 достаточно низкоомным (типично выбирают порядка 1к)
- Зашунтировать VD2 еще одним резистором (R3), чтобы увеличить порог срабатывания. Например, R3=R2=100k


По поводу порога срабатывания не понятно.
Объясните поподробнее, пожалуйста.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение Jun 19 2012, 11:12
Сообщение #7


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Цитата(spongebob @ Jun 19 2012, 11:36) *
А как же ток стабилизации для стабилитрона?
При 100 кОм ток через стабилитрон будет очень мал. Будет ли он стабилизировать напряжение (ограничивать на требуемом уровне)?

Стабилизировать не будет. А ограничивать будет. То есть, представьте: если есть всплеск напряжения, то и ток увеличится. И не даст этому всплеску превысить напряжение стабилизации. В пределах допуска, конечно. Поэтому разброс напряжений стабилизации стабилитрона, его температурный уход и динамическое сопротивление должны быть учтены.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
=AK=
сообщение Jun 19 2012, 14:40
Сообщение #8


pontificator
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 055
Регистрация: 8-02-05
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483



Цитата(spongebob @ Jun 19 2012, 18:06) *
По быстродействию не пройдет?

Быстродействие здесь не играет ровно никакой рояли. В этой схеме TVS просто бессмысленная деталь. Хоть вреда от нее немного, но есть. А пользы вообще никакой, пустая трата денег.
Цитата(spongebob @ Jun 19 2012, 18:06) *
По поводу порога срабатывания не понятно.
Объясните поподробнее, пожалуйста.

Предположим, МК питается от 5В. Порог срабатывания его порта ввода находится примерно посередине напряжения питания, т.е составляет 2.5В, +- разброс порога. А при подаче 12В смещения на сухой контакт логично было бы иметь порог срабатывания равный 6В, или около того. Поэтому при подтяжке R1 к 12В и R2=100к оптимальная величина R3 (который должен быть включен параллельно стабилитрону VD2) должна быть примерно 82к. Тогда в среднем порог срабатывания составит (2.5В/82к)*(100к+82к) = 5.5В. При этом обеспечивается близкая к максимальной помехоустойчивость. Но можно и R3=R2=100к, поскольку порог срабатывания 5В ненамного хуже для помехоустойчивости, зато номиналы одинаковые, это упрощает производство.

А стабилитрон VD2, соответственно, должен выбираться на напряжение (2.5В + разброс порога) + разброс напряжения стабилитрона, т.е. на номинальное напряжение порядка 4.3В.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
xemul
сообщение Jun 19 2012, 15:19
Сообщение #9



*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 928
Регистрация: 11-07-06
Пользователь №: 18 731



Цитата(=AK= @ Jun 19 2012, 18:40) *
А стабилитрон VD2, соответственно, должен выбираться на напряжение (2.5В + разброс порога) + разброс напряжения стабилитрона, т.е. на номинальное напряжение порядка 4.3В.

Обычные низковольтные стабилитроны (Vz < 5.6 В, номинальный ток > 1 мА) имеют заметный обратный ток при напряжениях, далёких от Vz. (н-р, у BZX84-y4V3 от Vishay Ir = 3 мкА @ Vr = 1 В)

2ТС: защита всякоразных шнурков (н-р, от ванварных розеток) от наводок, коротышей и электрошокеров обсуждалась неоднократно. У Вас более простой случай. Возможно, Вам будет достаточно витой пары и пары резисторов. Придумайте, от чего Вы собираетесь защищаться, чтобы не обсуждать очередного коня.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
spongebob
сообщение Jun 20 2012, 12:52
Сообщение #10


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 126
Регистрация: 14-11-10
Пользователь №: 60 879



Цитата(Herz @ Jun 19 2012, 15:12) *
Стабилизировать не будет. А ограничивать будет.


Так, а чем тогда стабилазиция принципиально будет отличаться от ограничения?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alexvu
сообщение Jun 20 2012, 13:37
Сообщение #11


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 172
Регистрация: 14-11-11
Из: Москва
Пользователь №: 68 299



От чего все же защищаемся?
Если кнопка стоит на плате вместе с МК, то вообще никакой защиты не надо.
А если кнопка на конце провода, протянутого на улице, то нужна схема грозозащиты.
Также все промежуточные варианты.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение Jun 20 2012, 13:58
Сообщение #12


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Цитата(spongebob @ Jun 20 2012, 15:52) *
Так, а чем тогда стабилазиция принципиально будет отличаться от ограничения?

По-моему, это достаточно очевидно... laughing.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
=AK=
сообщение Jun 20 2012, 14:11
Сообщение #13


pontificator
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 055
Регистрация: 8-02-05
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483



Цитата(spongebob @ Jun 20 2012, 22:22) *
Так, а чем тогда стабилазиция принципиально будет отличаться от ограничения?

Стабилизация обеспечивает постоянное, стабильное напряжение. А ограничение никакой стабильности не обеспечивает, напряжение может скакать как угодно, однако при этом не превысит некой предельной величины.

Цитата(alexvu @ Jun 20 2012, 23:07) *
Если кнопка стоит на плате вместе с МК, то вообще никакой защиты не надо.
А если кнопка на конце провода, протянутого на улице, то нужна схема грозозащиты.

Где-то посередине существут так наз. "типичное применение", подразумевающее устройство промышленной автоматики или бортовое устройство. С длиной проводов (типично) порядка нескольких метров, в условиях сильных индустриальных помех, но не подверженное ударам молний.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
spongebob
сообщение Jun 20 2012, 14:57
Сообщение #14


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 126
Регистрация: 14-11-10
Пользователь №: 60 879



Цитата(alexvu @ Jun 20 2012, 17:37) *
От чего все же защищаемся?
Если кнопка стоит на плате вместе с МК, то вообще никакой защиты не надо.
А если кнопка на конце провода, протянутого на улице, то нужна схема грозозащиты.
Также все промежуточные варианты.


Бензогенератор.
Микропереключатель на проводах (датчик уровня и т. п.). Провода в пределах 1 м.
Защищаемся от статики и от скачков напряжения.


Цитата(=AK= @ Jun 20 2012, 18:11) *
Стабилизация обеспечивает постоянное, стабильное напряжение. А ограничение никакой стабильности не обеспечивает, напряжение может скакать как угодно, однако при этом не превысит некой предельной величины.


Это понятно... я немного не так выразился...
В нашем случае 12 В будут стабильными и главное, чтобы резких скачков вверх не было. Хотя, не совсем стабильные: аккумулятор с зарядкой + генератор...

Цитата
Где-то посередине существут так наз. "типичное применение", подразумевающее устройство промышленной автоматики или бортовое устройство. С длиной проводов (типично) порядка нескольких метров, в условиях сильных индустриальных помех, но не подверженное ударам молний.


Ну как-то так оно и есть.
Бензиновый генератор.

Цитата(=AK= @ Jun 19 2012, 18:40) *
Быстродействие здесь не играет ровно никакой рояли. В этой схеме TVS просто бессмысленная деталь. Хоть вреда от нее немного, но есть. А пользы вообще никакой, пустая трата денег.


А вред-то от него какой?
Утечка?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
xemul
сообщение Jun 20 2012, 16:16
Сообщение #15



*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 928
Регистрация: 11-07-06
Пользователь №: 18 731



Цитата(spongebob @ Jun 20 2012, 18:57) *
Бензогенератор.
Микропереключатель на проводах (датчик уровня и т. п.). Провода в пределах 1 м.
Защищаемся от статики и от скачков напряжения.

Пришла дама в песце (для обслуживания бензогенератора) и разрядила его (песца) прямо на микрик? А потом где-то скакнуло напряжение?
Эту ссылку надо бы прибить гвоздями на видном месте.
Нарисуйте пути прохождения токов для выбранных Вами помех (желательно придумать и их напряжения/энергии), и решение придёт само собой.
Цитата
А вред-то от него какой?
Утечка?

Если бы перед ним в линии стоял какой-нибудь диссипативный элемент (н-р, резистор), рассчитанный на рассеивание заданной энергии, в этом TVS'е был бы смысл. А так ... ну попала (откуда-то) между шнурками микрика тыщапицот вольт. То ли TVS спечётся в коротыш, то ли дорога к нему сгорит. Сплошной гейзенберг.