реклама на сайте
подробности

 
 
3 страниц V  < 1 2 3 >  
Reply to this topicStart new topic
> Номиналы сопротивлений в шлейфе сигнализации
Alt.F4
сообщение Jul 13 2012, 20:19
Сообщение #16


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 468
Регистрация: 28-03-10
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256



Цитата
Вход АЦП надо защищать не только от тока датчика, но и от импульсных наводок на шлейф от силовых кабелей и грозовых разрядов.
Поэтому Вам и советуют защитные диоды или стабилитроны, а еще лучше специальные ограничители напряжения.
А до них - резисторы, которые могут сгореть при большом токе через ограничителль.
Какие-то страшные вещи Вы рассказываете. Ладно с грозой, но выгорание резисторов - у меня нет слов. Чего ему гореть, когда ток в шлефе ограничен 10К!?

Надоело уже лазить по инету и искать какое-то общее решение. Везде в принципе одно и тоже, от перенапряжений ставят диоды или стабилитрон, я всунул емкость, что вместе с большим сопротивлением делает хороший ФНЧ.
Чем можно дополнить, только конкретно и без предложений поискать в гугле?
Спасибо большое.

Интересеную статью нашел, вот вырезка:
Прикрепленное изображение


Сообщение отредактировал Alt.F4 - Jul 13 2012, 20:15
Go to the top of the page
 
+Quote Post
haker_fox
сообщение Jul 14 2012, 15:08
Сообщение #17


Познающий...
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 963
Регистрация: 1-09-05
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125



QUOTE (Alt.F4 @ Jul 14 2012, 04:19) *
Какие-то страшные вещи Вы рассказываете. Ладно с грозой, но выгорание резисторов - у меня нет слов. Чего ему гореть, когда ток в шлефе ограничен 10К!?

А не сгорит? rolleyes.gif Я вот в Ваш шлейф 1 кВ подам: 1000 / 10000 = 0.1 А.
Мощность на резисторе (приблизительно): 0.1^2 * 10000 = 100 Вт.

А найти источник 1 кВ, 100 мА это уже мои проблемы)

Даже подав "обычные" 220 В мы получим около 5 Вт рассеиваемой мощности. Тут SMD уже ставить опасно. Нужно проволочный)))

Но т.к. дешевше заменить резистор, именно их и ставят так, чтобы именно они выгорали. Более того, расчитывают на то, что сгорит резистор, а не компоненты за ним...

QUOTE (Alt.F4 @ Jul 14 2012, 04:19) *
только конкретно

Четыре SMD 1206 по 16 К, диодная сборка BAV99, конденсатор 0,1 мкФ. Все)
Обработка дребезгов, переключений - программно. И это будет даже не основная нагрузка на программу, т.е. ей, как минимум, придется различать три состояния датчика: "норма", "КЗ", "что-то промежуточное и опасное".


--------------------
Выбор.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Alt.F4
сообщение Jul 14 2012, 15:39
Сообщение #18


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 468
Регистрация: 28-03-10
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256



Цитата
Даже подав "обычные" 220 В
Подключившись к шлейфу можно "спалить" только оконечный резистор, схема будет цела, т.к. она будет гальванически развязана через трансформатор с общим питанием сети 220В. Т.е. какбы подключай к шлейфу что хочешь, а схеме пофик или я неправ?

Что скажете по этой вырезке, насколько актуально данное решение, или может есть еще более модернизированное?

Сообщение отредактировал Alt.F4 - Jul 14 2012, 15:39
Go to the top of the page
 
+Quote Post
haker_fox
сообщение Jul 16 2012, 01:30
Сообщение #19


Познающий...
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 963
Регистрация: 1-09-05
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125



QUOTE (Alt.F4 @ Jul 14 2012, 23:39) *
или я неправ?

Я лишь только комментировал Ваше утверждение о том, что выгорание резистора - нонсенс.
Также я не совсем понимаю, при чем тут гальваническая развязка с сетью 220 В? Я возьму два провода от охранного шлейфа (земля и АЦП, или питание и АЦП - зависит от Вашей реализации), и намеренно, с целью испортить оборудование, подам туда 220, 380, 1000 или 10000 В. Поможет ли тут гальваническая развяка через трансформатор от сети 220 В? sm.gif
QUOTE (Alt.F4 @ Jul 14 2012, 23:39) *
Что скажете по этой вырезке, насколько актуально данное решение, или может есть еще более модернизированное?

ИМХО, это попытка сэмитировать АЦП. Если так, то зачем? В "любом" МК имеется АЦП на несколько каналов.


--------------------
Выбор.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Alt.F4
сообщение Jul 16 2012, 14:30
Сообщение #20


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 468
Регистрация: 28-03-10
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256



haker_fox, да, чет я морознул. Короче надо прятать шлейф так, чтобы успело сработать оповещение, пока до него доберуться =)
Цитата
Четыре SMD 1206 по 16 К, диодная сборка BAV99, конденсатор 0,1 мкФ. Все)
Куда ставить четыре 1206 по 16К?
Спасибо.
Прикрепленное изображение
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alexvu
сообщение Jul 17 2012, 10:38
Сообщение #21


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 172
Регистрация: 14-11-11
Из: Москва
Пользователь №: 68 299



Про сгорание резисторов Вам правильно объяснили. Добавлю только, что (в частности) по пожарным требованиям прибор не должен являться источником пожара, если на его входы подали 220В. И (в каких-то случаях) чтобы при сгорании одного входа остальные оставались исправными.
Подача 220В на вход может произойти как намеренно (что маловероятно, проще просто оборвать шлейф), так и в результате проплавления изоляции проводов при пожаре (в другом помещении) или при механическом повреждении проводов.
Ваша последняя схема, при подаче на вход высокого напряжения, обеспечивает передачу этого напряжения через верхний диод в цепи питания и выгорание всего прибора, возможно даже с возникновением пожара.
При повышенном Uвх может также взорваться кондер.
Защитой от этого является стабилитрон (сапрессор) с входными резисторами, не понимаю, почему Вы так упорно отказываетесь.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
haker_fox
сообщение Jul 17 2012, 14:39
Сообщение #22


Познающий...
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 963
Регистрация: 1-09-05
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125



QUOTE (alexvu @ Jul 17 2012, 18:38) *
проще просто оборвать шлейф)

При обрыве шлейфа сработает сигнализация rolleyes.gif
QUOTE (alexvu @ Jul 17 2012, 18:38) *
Защитой от этого является стабилитрон (сапрессор) с входными резисторами, не понимаю, почему Вы так упорно отказываетесь.

Либо перед диодами (между входом шлейфа и точкой соединения диодов) поставить эти самые четыре SMD резистора. Тогда ничего страшного не случится, если на шлейф попадет высокое напряжение. В худшем случае сгорят резисторы. Правда есть более улучшенная схема защиты входа. Нужно искать на форуме по ключевым словам.


--------------------
Выбор.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alexvu
сообщение Jul 17 2012, 16:59
Сообщение #23


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 172
Регистрация: 14-11-11
Из: Москва
Пользователь №: 68 299



Цитата(haker_fox @ Jul 17 2012, 17:39) *
При обрыве шлейфа сработает сигнализация

Ну да, а при подаче 220 прибор ничего не заметит?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
haker_fox
сообщение Jul 18 2012, 14:32
Сообщение #24


Познающий...
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 963
Регистрация: 1-09-05
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125



QUOTE (alexvu @ Jul 18 2012, 00:59) *
Ну да, а при подаче 220 прибор ничего не заметит?

Если сконструирован надлежащим образом, то заметит. Но злые дяденьки могут решить повесилиться, и подать в шлейф более высокое напряжение, в надежде, что прибор сдохнет rolleyes.gif


--------------------
Выбор.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Alt.F4
сообщение Jul 19 2012, 07:38
Сообщение #25


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 468
Регистрация: 28-03-10
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256



Решил делать так. По идее даже если 220В подключить, то 10К перед диодами ограничит ток до ~22мА.
Что скажут бывалые, пойдет или еще что-то надо добавить?
Спасибо.
Прикрепленное изображение

Go to the top of the page
 
+Quote Post
ReAl
сообщение Jul 19 2012, 09:01
Сообщение #26


Нечётный пользователь.
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 033
Регистрация: 26-05-05
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417



Цитата(haker_fox @ Jul 18 2012, 17:32) *
Если сконструирован надлежащим образом, то заметит.
Если сконструирован надлежащим образом, то заметит, поднимет сканал «вмешательсво в систему» и запишет в лог время начала и окончания действаия :-)

Alt.F4, а куда денете N*22 mA, если 220 будет подано на несколько входов? В питание контроллера?
Я бы подпитку шелйфа сделал от какого-то фильтра с локальным ограничивающим стабилитроном (это о резисторе 20к перед входом АЦП, позиционные обозначения на схеме не помешали бы для удобства обсуждения). Пусть через него утекает куда-то в грязную землю.
И уже после подтяжки и диодов (верхний, соответственно, уже не на питание контроллера, а на то питание с ограничивающим стабилитроном) поставил фильтр на вход АЦП.


--------------------
Ну, я пошёл… Если что – звоните…
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Alt.F4
сообщение Jul 19 2012, 09:54
Сообщение #27


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 468
Регистрация: 28-03-10
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256



ReAl, вообще защищаться от 220В я планов не строю, это я так, к слову написал.
Мне главное минимум помех и не спалить ими МК, ну и чтобы было "как у всех". По-моему получившаяся схема как раз то, что нужно.
Сомнения лишь в величине тока, протекающего в шлейфе, не маловат?
Спасибо.

Сообщение отредактировал Alt.F4 - Jul 19 2012, 09:57
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alexvu
сообщение Jul 20 2012, 09:35
Сообщение #28


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 172
Регистрация: 14-11-11
Из: Москва
Пользователь №: 68 299



Цитата(Alt.F4 @ Jul 19 2012, 12:54) *
Сомнения лишь в величине тока, протекающего в шлейфе, не маловат?

Если серьезно подходить к этому вопросу, то каждый коммутирующий элемент имеет минимально допустимое напряжение и ток коммутации,
при меньшем может не замкнуться sm.gif (это на самом деле так, из-за пленки окислов и т.д., и проявляется не сразу).
У герконов мин. ток гораздо меньше, чем у воздушных контактов. Для электронных коммутаторов такого ограничения нет.
Так что проверьте этот параметр для Ваших контактов в шлейфе.

p.s. Мне уже даже интересно стало, у Вас что, запрещено использовать стабилитроны в цепях защиты?

Сообщение отредактировал alexvu - Jul 20 2012, 09:36
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Alt.F4
сообщение Jul 20 2012, 11:11
Сообщение #29


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 468
Регистрация: 28-03-10
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256



Цитата
каждый коммутирующий элемент имеет минимально допустимое напряжение и ток коммутации
Смотрю даташит на датчик движения, такие параметры там не указаны.
Интересно какой ток по величине протекает в охранных шлейфах брендов?

Цитата
у Вас что, запрещено использовать стабилитроны в цепях защиты?
Стабилитрон найти на 3В тяжелее, чем диодную сборку.

Сообщение отредактировал Alt.F4 - Jul 20 2012, 11:12
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alexvu
сообщение Jul 20 2012, 11:29
Сообщение #30


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 172
Регистрация: 14-11-11
Из: Москва
Пользователь №: 68 299



Обычно дежурный ток в шлейфе 1...5 мА, при сработке до 20 мА, при КЗ до 40 ма.
А напряжение 12 или 24В (обрыв), при дежурном режиме 8-11В или 15-20В соответственно.
Если у Вас шлейф длиннее 10м (неэкранированный) или 100 м (экранированный), то лучше повысить напряжение до 12В, иначе будут влиять наводки.
И на это напр. ставить и стабилитроны, а потом делитель.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

3 страниц V  < 1 2 3 >
Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 22:16
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016