Полумостовой драйвер для N-канальных IGBT и MOSFET ртанзисторов (L6390) STMicroelectronics, Рабочая частота 800kHz, Хочу експлуатировать при частоте 1,84mHz |
|
|
|
Jul 24 2012, 09:20
|
Группа: Новичок
Сообщений: 8
Регистрация: 24-07-12
Пользователь №: 72 880

|
Подскажите пожалуйста допустима ли такая частота или нет? Ведь это превышение рекомендуемой частоти более чем вдвое. Зарание спасибо.
|
|
|
|
|
Jul 24 2012, 10:09
|

Гуру
     
Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287

|
Допустима для чего? Рекомендуемый максимум частоты в даташите приводится для ёмкости нагрузки 1нФ. Если ёмкость затвора будет существенно ниже, то и частоту можно поднять. Кстати, имелось в виду, видимо, 1,84МHz, а не миллигерц? Здесь всё просто. Открываем даташит, смотрим временные диаграммы и решаем для себя, допустимо или нет. Но похоже, что идея неудачная.
|
|
|
|
|
Jul 24 2012, 12:23
|
Группа: Новичок
Сообщений: 8
Регистрация: 24-07-12
Пользователь №: 72 880

|
Частота переключения каналов 1,84MHz которую формирует генератор на кварцевом резонаторе. Входная емкость IGBT ключа (STGB6NC60HDT4) 205pF при 1MHz, значит при 1,84MHz ниже. Но все таки как поведет себя драйвер при такой частоте переключения (1.84MHz) ?
|
|
|
|
|
Jul 24 2012, 13:54
|
Группа: Новичок
Сообщений: 8
Регистрация: 24-07-12
Пользователь №: 72 880

|
У него маленькие задержки. Около 50ns. На этой частоте будет уверенно работать. Цитата(stells @ Jul 24 2012, 16:32)  с чего бы? с ростом частоты драйвер будет все хуже перезаряжать входную емкость, возрастут динамические потери, перегрев Для драйвера Рекомендуемая частота 800KHz при нагрузочной емкости 1nF. А в моем случае входная емкость транзистора 205pF значит можно поднять частоту переключения до 1,84MHz.
|
|
|
|
|
Jul 24 2012, 14:13
|
Группа: Новичок
Сообщений: 8
Регистрация: 24-07-12
Пользователь №: 72 880

|
Цитата(stells @ Jul 24 2012, 17:00)  это минимум, а максимум - 200нс... 4*200=800нс - 1,25МГц, и то ключи не будут нормально открываться/закрываться
пс: или это Вы про ключи? я про драйвер Про ключи. Цитата(Skoropad_Saha @ Jul 24 2012, 17:11)  Про ключи.
|
|
|
|
|
Jul 24 2012, 21:57
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 145
Регистрация: 19-12-07
Пользователь №: 33 422

|
Цитата(Skoropad_Saha @ Jul 24 2012, 17:54)  У него маленькие задержки. Около 50ns. На этой частоте будет уверенно работать.  Задержки это фигня, у IGBT к задержкам еще и хвостик имеется. Гонять его на дурной частоте в почти 2мгц, при которой далеко не каждые полевики работают, это конечно очень смело. Скорее всего не спасет и мягкая коммутация, ибо для IGBT (если вы не знали) режим мягкого выключения не оптимален в плане рассасывания хвоста тока, и мягкое выключение только отодвгает удар по хвосту и размазывает этот удар во времени, а в режиме жесткой коммутации он поплавится от динамических потерь. Вам бы макет собрать, и попробовать своим драйвером порулить таким ключем. Сразу драйвер не спекется, и думаю вы вполне успеете понять, что IGBT не для таких частот. А когда поймете что ключ не катит, то и с драйвером вопрос отпадет...
|
|
|
|
|
Jul 25 2012, 07:24
|
Группа: Новичок
Сообщений: 8
Регистрация: 24-07-12
Пользователь №: 72 880

|
Я ещё забыл сказать что ток нагрузки ключей 0,5 А и напряжение сток исток 350в.
|
|
|
|
|
Jul 25 2012, 17:32
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 145
Регистрация: 19-12-07
Пользователь №: 33 422

|
Цитата(Skoropad_Saha @ Jul 25 2012, 11:24)  Я ещё забыл сказать что ток нагрузки ключей 0,5 А и напряжение сток исток 350в. При таких параметрах вполне можно полевики подобрать. И стоит пересмотреть аппетиты по частоте коммутации. Даю сто против одного что ваша задача и на паре сотен килогерц вполне решается, ну максимум пятьсот. При этом нет проблем подобрть ключи и драйверы. При увеличении частоты коммутации с 500кгц до вашиз поти 2 мегагерц выхлоп мизерный, зато головная боль растет пропорционально кубу от прироста частоты.
|
|
|
|
|
Jul 26 2012, 06:49
|
Группа: Новичок
Сообщений: 8
Регистрация: 24-07-12
Пользователь №: 72 880

|
Цитата(pwn @ Jul 25 2012, 20:32)  При таких параметрах вполне можно полевики подобрать. И стоит пересмотреть аппетиты по частоте коммутации. Даю сто против одного что ваша задача и на паре сотен килогерц вполне решается, ну максимум пятьсот. При этом нет проблем подобрть ключи и драйверы. При увеличении частоты коммутации с 500кгц до вашиз поти 2 мегагерц выхлоп мизерный, зато головная боль растет пропорционально кубу от прироста частоты. Основная задача-генерация на частоте 1,84 MHZ.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|