Измерение вх. напр-я в гальванически изолированном, источнике питания. How to? |
|
|
|
Sep 15 2012, 11:42
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 183
Регистрация: 22-06-05
Из: Таганрог
Пользователь №: 6 233

|
День добрый всем. Постановка задачи: 1) есть импульсный источник питания, вход-выход гальванически изолированы 2) есть MCU, по выходу живёт. Требуется реализовать возможность измерения вх. напряжения с не очень высокой точностью (~3...5%), бишь реализовать чудесный чёрный ящик, гальванически изолированно, та-скать, транслирующий информацию о значениии вх. напряжения контроллеру. В аналоговом или цифрвом виде - несущественно, пожалуй. Главное, как всегда, чтобы просто и надёжно. Задача для меня новая, текущее состояние - отсутствие идей (простых). Решение в виде MCU в первичке, цифрующего и передающего через оптроны видится громоздким. Просто оптрон, управляемый током, создаваемым входным напряжением и последующий пересчёт, с учётом CTR, в напряжение во вторичке - точность, видимо, будет недостаточна, ибо CTR сильно плавает от экземпляра к экземпляра и от температуры. Вот если б существовали в природе и у поставщиков некие прецизионные оптроны, лишённые указанных недостатков... Или есть такие?? Поможите свежими идеями и советом, пожалуйста!
Сообщение отредактировал pr0m - Sep 16 2012, 08:11
--------------------
Правильно поставленный вопрос - половина ответа...
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(30 - 44)
|
Sep 18 2012, 07:57
|

Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 2 538
Регистрация: 13-08-05
Пользователь №: 7 591

|
Цитата(stells @ Sep 17 2012, 13:40)  сомневаюсь, что каждый экземпляр проверяют на температурный дрейф... студентом был на практике на одном заводе (не помню название, на Спартаковской улице в Москве), сидел на выходном контроле тиристоров, Честно говоря , сомливаюсь я  , что студентам доверят что-то важное. Мы , в своое время " развлекались " в изоляторе брака. Ну а на реальном производстве, все и ИС и тр-ры , испытывали на крайних температурах, термоциклировали , трясли, роняли... Ис , например , цехом проверялись по всем выводам, а по ТУ на выходе по 2-3 и нормы в 2-3 раза мягче .
|
|
|
|
|
Sep 18 2012, 09:34
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 183
Регистрация: 22-06-05
Из: Таганрог
Пользователь №: 6 233

|
Цитата(VCO @ Sep 18 2012, 07:52)  Лень читать, возможно повторюсь, но может статься, что для серийного изделия будет недорого измерительный трансформатор мотать. Измерять нужно постоянное напряжение. Виноват, не заострил на этом внимание присутствующих..
Сообщение отредактировал pr0m - Sep 18 2012, 09:35
--------------------
Правильно поставленный вопрос - половина ответа...
|
|
|
|
|
Sep 18 2012, 11:51
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 183
Регистрация: 22-06-05
Из: Таганрог
Пользователь №: 6 233

|
Цитата(muravei @ Sep 18 2012, 14:18)  Дык, можно какой-нибудь прерыватель поставить.И станет переменное. Вопрос уже исчерпан, выбор сделал. Attiny13(напряжение-частота) + оптрон (если заказчика не пугает необходимость программирования), либо HCPL7840.
--------------------
Правильно поставленный вопрос - половина ответа...
|
|
|
|
|
Sep 18 2012, 12:21
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 183
Регистрация: 22-06-05
Из: Таганрог
Пользователь №: 6 233

|
Цитата(stells @ Sep 18 2012, 16:03)  есть и "железные" ПНЧ, без необходимости программирования Есть, и тут фигурировали (LM231). Не лишены некоторых недостатков, и практически отсутствуют на складах. Цена 3.7$ также неадекватна. Если бы меня ткнули носом в дешёвый и доступный ПНЧ, - другое дело. AD654 - 3.5$, HCPL7840 - 2.7$. Право, не знаю, чем он на 0.8$ лучше? Пожалуй, точнее. У HCPL разброс усиления +-5%.... Впрочем, точность ПНЧ в свою очередь упирается в точнсть времязадающей обвесухи, к тому же термокомпенсированной. И AD654 привлекательней LM331 - всего один кондёр.
Сообщение отредактировал pr0m - Sep 18 2012, 12:31
--------------------
Правильно поставленный вопрос - половина ответа...
|
|
|
|
|
Sep 18 2012, 12:43
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 183
Регистрация: 22-06-05
Из: Таганрог
Пользователь №: 6 233

|
Цитата(stells @ Sep 18 2012, 16:23)  таймер 555 - вообще ничего не стоит, схемку поищите Схемку видел. Великие сомнения по поводу линейности и температурной зависимости. Имхо, не для ответственных применений.
--------------------
Правильно поставленный вопрос - половина ответа...
|
|
|
|
|
Sep 18 2012, 13:01
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 183
Регистрация: 22-06-05
Из: Таганрог
Пользователь №: 6 233

|
Цитата(stells @ Sep 18 2012, 16:54)  нелинейность будет, но Вы можете ее дальше программно учесть Согласен - нужно будет поплясать с таблицами перевода. Совсем со счетов Ваш вариант не сбрасываю. Критериев выбора решения много, займусь поиском середины. Кстати, для моих нижних -40 уже нужна не NE, а SA555, ну она грошовая тоже. Мда, разброс Vctrl для 555-й при VCC=5V =2.6...4.0V, т.е. потребуется настройка. Существенный минус.
Сообщение отредактировал pr0m - Sep 18 2012, 13:06
--------------------
Правильно поставленный вопрос - половина ответа...
|
|
|
|
|
Sep 18 2012, 13:12
|

Mute Beholder
  
Группа: Свой
Сообщений: 260
Регистрация: 4-04-07
Из: Третья планета от Солнца
Пользователь №: 26 754

|
Цитата(pr0m @ Sep 18 2012, 22:21)  Впрочем, точность ПНЧ в свою очередь упирается в точнсть времязадающей обвесухи, к тому же термокомпенсированной. И AD654 привлекательней LM331 - всего один кондёр. Ну это не совсем так. Можно сделать довольно точную измерительную систему на ПНЧ без термокомпенсации всей схемы. Только тогда понадобится дополнительный источник стабильного напряжения, чтобы была референсная точка. С достаточной для вашей задачи точностью можно считать что функция ПНЧ линейна (на самом деле это практически работает даже для более точных задач), а вот наклон этой линии - да, меняется с температурой. Периодическая калибровка (вычисление наклона по двум известным точкам) позволяет отказаться от термокомпенсации всех узлов и измерять напряжение с точностью до долей процента. У меня есть такая схема на LM331 и недорогой ширпотребной обвязке: точность измерений 0.1% (0.35% во всем industrial температурном диапазоне) и разрешение эквивалентно 18-битному АЦП. Правда для вашей задачи это будет, наверное, а) слишком наворочено; и б) сложно переключаться на опору в первичной цепи командами от МК во вторичной (разве что еще оптроны в обратную сторону добавлять). Ну и алгоритм измерений становится чуть посложнее.
--------------------
Common sense is not so common.
|
|
|
|
|
Sep 18 2012, 13:27
|

внештатный сотрудник
     
Группа: Участник
Сообщений: 2 458
Регистрация: 10-05-08
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401

|
Цитата(pr0m @ Sep 18 2012, 17:01)  Мда, разброс Vctrl для 555-й при VCC=5V =2.6...4.0V, т.е. потребуется настройка. Существенный минус. не совсем настройка, Ваш входной сигнал придется подтянуть вверх резистором, это добавит нелинейности... в общем самое простое - AD654 (и чего она такая дорогая?), мелкий контроллер, схема с динистором, приведенная выше или схема на 555 с программной компенсацией нелинейности пс: схема с динистором хороша тем, что не требует питания
Сообщение отредактировал stells - Sep 18 2012, 13:28
|
|
|
|
|
Sep 18 2012, 13:35
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 183
Регистрация: 22-06-05
Из: Таганрог
Пользователь №: 6 233

|
Цитата(Snaky @ Sep 18 2012, 17:12)  Ну это не совсем так. Можно сделать довольно точную измерительную систему на ПНЧ без термокомпенсации всей схемы. Только тогда понадобится дополнительный источник стабильного напряжения, чтобы была референсная точка. С достаточной для вашей задачи точностью можно считать что функция ПНЧ линейна Сомнения в линейности ПНЧ у меня возникли только в отношении схемы на NE555, - беглый обзор и описание этой схемы дали только такие её ТТХ как "...при изменении управляющего напряжения от 0.5 до 5В частота изменяется более чем в 10раз...", что явно мало в плане информативности. AD654 (более доступная и сопоставимая в цене альтернатива LM231) для меня не самый последний кандидат, тем более заявленная в доках на него нелинейность - 0.4% максимум. И всё же вариант с МК+оптрон кажется самым привлекательным по простоте-бюджету-отсутствию настройки-ремонтопригодности. Если, конечно, не уводить дискуссию в область сравнения надёжности, ресурса, помехозащищённости.. Спорить тут можно будет долго, а решение у же пора принимать
--------------------
Правильно поставленный вопрос - половина ответа...
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|