реклама на сайте
подробности

 
 
3 страниц V  < 1 2 3  
Reply to this topicStart new topic
> Переключение питания, с основного на аккумуляторное
M_Z
сообщение Nov 2 2012, 08:28
Сообщение #31


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 483
Регистрация: 1-09-06
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011



Цитата(Ildar Belkin @ Nov 1 2012, 22:40) *
В буферном режиме не хотелось бы использовать - так как всетаки как уже обсуждалось, снижается срок службы их. Да и пухнут они частенько со временем как показывает практика. Однако, года 3-4 SLA отработает так он-лайн без проблем.

если заряжать аккумулятор не до максимума емкости а %80, то проблема вспучивания отсутствует. у нас уже 5лет есть статистика, вполне положительная. Что касается варианта отключения аккумулятор, приналичии внешнего питания, то так же не желательно зарежать его до максимума(эти рекомендации можно найти у производителей аккумуляторов. при длительном хранении рекомендуется чтоб аккумулятор был заряжен на 50%).
Еще есть рекомендации что нельзя заряжать аккумулятор на минусовых температурах большим токами (1С). А вот малыми токами, допустимо.
Цитата(Ildar Belkin @ Nov 1 2012, 22:40) *
Да и хотелось бы отключать все таки иногда полностью питание - так что напрямую подключенная батарея не подходит

ну ключик управляемый контроллером по питанию GSM модуля, это святое дело. конечно нужен.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Aner
сообщение Nov 2 2012, 08:52
Сообщение #32


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 4 869
Регистрация: 28-02-08
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463



QUOTE (M_Z @ Nov 2 2012, 11:28) *
Еще есть рекомендации что нельзя заряжать аккумулятор на минусовых температурах большим токами (1С). А вот малыми токами, допустимо.

недопустимо никакими токами заряжать аккумулятор на минусовых температурах, там запускается хим реакция разрушения тонких пленок при минусовых температурах хоть большими хоть малыми токами. Приведет к проблеме с аккумом, но чуть позже и всего.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ildar Belkin
сообщение Nov 19 2012, 17:47
Сообщение #33


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 134
Регистрация: 12-08-11
Пользователь №: 66 701



просимулировал в MultiSim WorkBench вот такую модификацию. Получаются сквозные токи между основным источником и батареей в моменты переключений.
Что делать? сделать dead time??
Если да - то уже действительно лучше купить какую-нибудь МС для выполнения всего в одном корпусе.
Кстати, а есть какие-либо МС заменяющие "всё это"+зарядку для SLA аккумулятора?

Прикрепленное изображение


Сообщение отредактировал Ildar Belkin - Nov 19 2012, 17:49
Go to the top of the page
 
+Quote Post
SergOv
сообщение Nov 20 2012, 19:05
Сообщение #34


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 165
Регистрация: 22-10-05
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 9 975



Цитата(Ildar Belkin @ Nov 19 2012, 19:47) *
Кстати, а есть какие-либо МС заменяющие "всё это"+зарядку для SLA аккумулятора?

Зачем вообще что то переключать ?
Ключ на выходе может понадобиться только для отключения батарейки при разряде, ну еще для защиты от КЗ, возможно, хотя для этого достаточно и предохранителя самовосстанавливающегося..
Все остальное должна делать схема заряда, вдувающая положенное напряжение в батарейку с ограничением тока. )))))
Батарейка в буфере, заодно и скачки тока будет сглаживать.
Для импульсного режима работы, вообще можно делать ток источника чуть больше тока заряда, остальное от батарейки нагрузка отъест.
Конечно, это все в том случае, если со скоростью заряда не выделываться, с защитами всевозможными ...
... но это совсем другая схемотехника ...

Сообщение отредактировал SergOv - Nov 20 2012, 19:07
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ildar Belkin
сообщение Nov 21 2012, 05:17
Сообщение #35


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 134
Регистрация: 12-08-11
Пользователь №: 66 701



Цитата(SergOv @ Nov 20 2012, 23:05) *
Зачем вообще что то переключать ?


Насколько я понимаю, если ничего не переключать, то нужны диод или диоды для развязки основного источника и батареи. Зарядка должна работать только как зарядка для аккумулятора. Как она будет выдавать нужное для схемы напряжение если это же напряжение и ограничено схемой ограничения по току?
Либо я не понимаю о какой схеме идет речь.
Вы не могли бы хотя бы набросок сделать схемы той, что Вы имеете в виду?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
SergOv
сообщение Nov 21 2012, 09:44
Сообщение #36


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 165
Регистрация: 22-10-05
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 9 975



Цитата(Ildar Belkin @ Nov 21 2012, 07:17) *
Насколько я понимаю, если ничего не переключать, то нужны диод или диоды для развязки основного источника и батареи. Зарядка должна работать только как зарядка для аккумулятора. Как она будет выдавать нужное для схемы напряжение если это же напряжение и ограничено схемой ограничения по току?

Нагрузка в этом случае должна питаться напряжением в диапазоне 11 - 14 вольт.
Больше 14 вольт на гелевые SLA давать нежелательно, при 10,5 вольтах желательно отключать все с целью защиты батарейки от глубокого разряда.
Ограничение по току 0,1 С, при исправной батарее, будет в районе 13,2 - 13,5 вольт.
Диод - да, нужен с выхода источника питания на зарядку и нагрузку. Обратная связь на источник - после диода берется.

Сообщение отредактировал SergOv - Nov 21 2012, 10:51
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ildar Belkin
сообщение Nov 21 2012, 14:14
Сообщение #37


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 134
Регистрация: 12-08-11
Пользователь №: 66 701



вот нашел документ от TI про свои микрухи серии bqSWITСHER.
Там разрисованы разные схемы подключения. Можно и без этих микрух делать.

топологии UPS

Сообщение отредактировал Ildar Belkin - Nov 21 2012, 14:15
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kan35
сообщение Nov 24 2012, 16:17
Сообщение #38


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 537
Регистрация: 22-02-06
Пользователь №: 14 594



Если в устройстве применяется LiIon, то применять следует спец. микруху, например от TI bq24070. Лучше самому не сделать.

В случае же применения других аккумуляторов, конечно, все не так просто. Я применял схему аналогичную как в первом сообщении. Транзисторы использовал сборные,так что все получилось не так уж дорого и не так уж массивно. Аккум был 12В свинцово-кислотный. В схеме так же присутствует зарядка аккума с контролем тока и напряжения на TPS61165DRVT. Вообще то это контроллер питания светодиодных линеек, но как выяснилось 12В-аккум заряжать от 3.6В ей можно так же хорошо.
Единственные нюанс системы в том, что управляет всем микроконтроллер в реалтайме, без компараторов и прочего. Даже при этом STM32 жрет не так много электричества - нормально для трекера. Мониторинг внешнего питания происходит "аналоговым вочдогом", оцифровка - около 10k/sampl на сигнал - этого хватает, чтобы происходило безболезненное переключение на аккум. При разряде аккума ниже определенного порога микроконтроллер сообщит на сервер об этом и выключит подачу питания аккума при этом происходит полный разрыв цепи питания и ток не течет.
Самое сложное тут пожалуй - управление TPS61165DRVT когда не подключен аккумулятор - она очень быстро разгоняется до 40В что опасно и требует особого отношения к коду, который ей управляет (у меня микроконтроллер непрерывно автоматом определяет подключен или не подключен внешний аккум по напряжению и току в него). Или например когда аккумулятор на горячую отключается - нужно мгновенно загасить драйвер. Это сложновато, зато интересно)). Надеюсь кому нибудь пригодится:
Схема
Go to the top of the page
 
+Quote Post

3 страниц V  < 1 2 3
Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 19:08
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016