608
сообщение Nov 26 2012, 13:27
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 70
Регистрация: 8-05-07
Пользователь №: 27 604



Для сети датчиков, включенных звездой, нужно организовать питание и двухсторонний низкоскоростной обмен по двум проводам.
В каждом датчике по ATmega2313, а в центре ATmega8. Питание/связь для каждого луча организуется отдельно.

Вероятно, схемных вариантов питания и связи по двум проводам между MCU много, но какой лучше?
Хотелось бы использовать два провода. Поделитесь информацией и соображениями!

Спасибо.


Go to the top of the page
 
+Quote Post
toweroff
сообщение Nov 26 2012, 13:43
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 957
Регистрация: 19-09-06
Из: Москва
Пользователь №: 20 514



Цитата(608 @ Nov 26 2012, 17:27) *
Для сети датчиков, включенных звездой, нужно организовать питание и двухсторонний низкоскоростной обмен по двум проводам.
В каждом датчике по ATmega2313, а в центре ATmega8. Питание/связь для каждого луча организуется отдельно.

А что регистрируют датчики? Не проще что-то 1-Wire поставить?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
608
сообщение Nov 26 2012, 14:10
Сообщение #3


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 70
Регистрация: 8-05-07
Пользователь №: 27 604



Цитата(toweroff @ Nov 26 2012, 17:43) *
А что регистрируют датчики? Не проще что-то 1-Wire поставить?

Пока датчики движения, потом пожарной безопасности и др. Для своего дома.
Можно и 1-Wire. Но учитывая имеющиеся MCU, надо бы упростить.

Go to the top of the page
 
+Quote Post
igorle
сообщение Nov 26 2012, 19:28
Сообщение #4


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 338
Регистрация: 14-07-12
Пользователь №: 72 753



Присоединяюсь к вопросу. Тоже дома аналогичная задача. На крыше стоит бойлер, к нему идут два провода. Провода могут быть, а могут и не быть под напряжением. Хочу поставить на крыше контроллер для измерения температуры воды в баке, а внизу считывать показания. Информации мало, скорость не критична. Ищу стандартное решение для обмена данным по проводам питания.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
=AK=
сообщение Nov 26 2012, 20:29
Сообщение #5


pontificator
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 055
Регистрация: 8-02-05
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483



Цитата(igorle @ Nov 27 2012, 05:58) *
стандартное решение для обмена данным по проводам питания.


EIB, Clipsal C-Bus, один из вариантов LonWorks, и т.п.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Snaky
сообщение Nov 26 2012, 20:38
Сообщение #6


Mute Beholder
***

Группа: Свой
Сообщений: 260
Регистрация: 4-04-07
Из: Третья планета от Солнца
Пользователь №: 26 754



Цитата(igorle @ Nov 27 2012, 06:28) *
Информации мало, скорость не критична. Ищу стандартное решение для обмена данным по проводам питания.

Какое питание? Если низковольтное DC, то 1-Wire
Если сетевое - то ищите модули X10.


--------------------
Common sense is not so common.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
608
сообщение Nov 27 2012, 07:12
Сообщение #7


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 70
Регистрация: 8-05-07
Пользователь №: 27 604



Как один из вариантов, для обсуждения. Этот способ используется для связи через сеть 220В.

В два провода подать 50Гц, только здесь напряжение сделать пониже 9..12В.
Информацию передавать короткими частотными посылками в момент перехода синусоиды через ноль. Одна посылка – один бит. Длина пачки импульсов - не более 2-3мс.

В приложении статья по данному методу, но там 220 В.

Сообщение отредактировал 608 - Nov 27 2012, 07:45
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.ZIP ( 714.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alexvu
сообщение Nov 27 2012, 20:56
Сообщение #8


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 172
Регистрация: 14-11-11
Из: Москва
Пользователь №: 68 299



Есть много готовых охранно-пожарных систем с адресными датчиками, работающими в общей 2-х проводной шине до 1 км.
Какова Ваша цель с учетом этого?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
608
сообщение Nov 28 2012, 06:12
Сообщение #9


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 70
Регистрация: 8-05-07
Пользователь №: 27 604



Цитата(alexvu @ Nov 28 2012, 00:56) *
Есть много готовых охранно-пожарных систем с адресными датчиками, работающими в общей 2-х проводной шине до 1 км.
Какова Ваша цель с учетом этого?
Дайте, пожалуйста, ссылку для уточнения возможностей этих систем и их цен.
Цель пока познавательная и желание что-то сделать для охраны своего дома.

После изучения вопроса, обнаружил для себя, что уровень подобных задач достаточно высок.
Что сейчас имею. Купил датчик движения HC-SR501 за 4 USD. Испытал, в радиусе 6 метров меня обнаруживает.Подключил его к ATmega2313 (1.5 USD) с TSOP48xx, теперь с помощью ТВ-пульта могу дистанционно ставить все это на дежурство, ну и проверять. Далее хотел бы сделать сеть датчиков....
В будущем хотел бы дополнить пожарной охраной, видео-регистратором и GSM-модемом. Думаю, есть те, кто движется в этом же направлении…
Но пока вопрос в выборе схемы дистанционного питания и передачи сигналов по 2-м проводам. Похоже, что принцип от 1-wire наиболее подходящий...

Сообщение отредактировал 608 - Nov 28 2012, 06:16
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alexvu
сообщение Nov 30 2012, 11:20
Сообщение #10


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 172
Регистрация: 14-11-11
Из: Москва
Пользователь №: 68 299



Непонятно, зачем в пределах дома адресность датчиков?
Обычно достаточно просто сигналов "тревога" и "пожар".
Поищите "GSM сигнализация", вот например я имел дело с УО-4С (управление GSM + ключ touch memory).
Go to the top of the page
 
+Quote Post
toweroff
сообщение Dec 1 2012, 10:31
Сообщение #11


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 957
Регистрация: 19-09-06
Из: Москва
Пользователь №: 20 514



Посмотрите X10, для тех же PIC есть вполне бюджетное исполнение. Не думаю, что с Mega2313 будут какие-то принципиальные различия в схемотехнике
Скорость получится 100 бод
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?I...ppnote=en012050
Go to the top of the page
 
+Quote Post
608
сообщение Dec 3 2012, 07:04
Сообщение #12


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 70
Регистрация: 8-05-07
Пользователь №: 27 604



Спасибо тем, кто откликнулся!

Идей действительно много.

В итоге, склоняюсь к сети датчиков с питанием 5В, с передачей сигналов по этим же проводам, т.е. аналогично 1-Wire.
Схемотехника здесь с применением транзисторов, как на модели, что в приложении.
Теперь надо все испытать в натуре...



Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.zip ( 25.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 19th June 2025 - 23:14
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016