Схемы защиты токовых петель от КЗ, 0-20ма, 4-20ма |
|
|
|
Dec 23 2012, 05:43
|
Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 228
Регистрация: 21-04-09
Пользователь №: 48 064

|
Интересуют варианты, кто что применяет.
Проблема в том что если на приемнике (с внутренним источником +24в и входом 4-20ма) случайно замкнуть провода предназначенные для датчика с токовым выходом, приемник выходит из строя, так как токовый резистор(у меня 150 Ом) на котором падает напряжение выгорает...
У прибора 4 токовых входа, хочется недорогую защиту для этих каналов. Первое что приходит на ум, это управляемый источник тока, миллиампер на 30, в случае если контролле фиксит ток 27-30ма - источник выключается и загорается ошибка, после сброса ошибка обнуляется, но как то дорого на канал такую штуку...
Ваши варианты?
|
|
|
|
|
Dec 23 2012, 07:29
|
Знающий
   
Группа: Свой
Сообщений: 693
Регистрация: 21-06-05
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6 184

|
Цитата Проблема в том что если на приемнике (с внутренним источником +24в и входом 4-20ма) случайно замкнуть провода предназначенные для датчика с токовым выходом, приемник выходит из строя, так как токовый резистор(у меня 150 Ом) на котором падает напряжение выгорает... помогает стабилитрон в параллель с резистором. а источник 24 в через предохранитель.
|
|
|
|
|
Dec 23 2012, 07:59
|
Знающий
   
Группа: Свой
Сообщений: 693
Регистрация: 21-06-05
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6 184

|
Цитата А какой стабилитрон можно поставить? Я так понимаю что у "обычного" ток утечки испортит всю "малину"? если ток утечки к примеру 4 мкА, то при 4мА это будет погрешность 0,1%. не, лучше по-другому: в диапазоне 16 мА (20-4) это будет 1/4000. т.е. один разряд 12-битного АЦП вот можно посмотреть: http://www.contravt.ru/?id=2206
|
|
|
|
|
Dec 23 2012, 17:40
|
Знающий
   
Группа: Свой
Сообщений: 988
Регистрация: 3-11-10
Пользователь №: 60 636

|
Схема не обязательно должна быть статичной. Мы часто использовали такую защиту, которая при КЗ позволяла большой ток, но очень малое время, а потом ток быстро падает. Априорное ограничение тока не всегда приемлемо.
Также для защиты от КЗ можно применить несложную аналоговую схему, которая "стробирует" выход с малой скважностью, проверяя, какой идет ток или, что часто удобнее, какое достигнуто напряжение. Если КЗ продолжается - снова выкл., если нет - дальше работает как обычно.
|
|
|
|
|
Dec 24 2012, 02:14
|
Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 206
Регистрация: 23-12-06
Из: Старых Васюков
Пользователь №: 23 821

|
Взять какой-нибудь 7805  . С достаточным входным напряжением, например, MC78M05B. Его вход соединить с +24В, выход, с выводом резистора номиналом, например, 240 Ом, другой вывод резистора соединить с общим 7805. Этот же общий вывод использовать для запитки датчика. Возвратный провод от датчика соединить со входом прибора. Так (со "Взять") четыре раза для четырёх входов. Можно 7805 разместить на входе приёмника, то есть +24В подать на датчик, возвратный провод датчика, на вход 7805. Далее так же, только общий вывод 7805, соединённый с резистором, подключить ко входу приёмника. В обоих случаях датчики замыкать со стороны датчиков.  P.S. Если 7 Вольт жалко, то 7805 заменить на с меньшим падением и меньшим выходным, резистор пересчитать.
Сообщение отредактировал Mike18 - Dec 24 2012, 03:41
--------------------