Контроль напряжения на отдельном элементе батареи, Батарея 48 вольт, 4 аккумулятора по 12 вольт |
|
|
|
Feb 4 2013, 20:08
|
Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 2 246
Регистрация: 17-03-05
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446

|
Цитата(Toni43 @ Feb 3 2013, 21:01)  Здравствуйте. Задача такая: при разряде батареи, состоящей из 4х последовательно соединённых аккумуляторов, нужно контролировать напряжение на каждом аккумуляторе. Как выделить напряжение на конкретном аккуме? 1) чтобы небыло проблемы с высоким входным напряжением, его можно поделить на 2. Т.е. к каждой точке подключения ОУ подключить делитель и уже потом ОУ. 2) подход верный, но как схему включения ОУ лучше использовать схему классического дифференциального усилителя (или купить соответствующий ОУ чтоб с резисторами не заморачиваться). Тут можно и усилить в 2 раза чтоб компенсировать делитель, если это нужно.
Сообщение отредактировал Herz - Feb 5 2013, 16:29
Причина редактирования: Избыточное цитирование
--------------------
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
|
|
|
|
|
Feb 5 2013, 04:16
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 20
Регистрация: 6-04-12
Пользователь №: 71 217

|
Цитата(cant @ Feb 5 2013, 00:32)  а что будет при падении напряжения ниже определенного значения на аккумулятере? если отключение - то проще сразу сделать без общей земли с выдачей сигнала оптопарой. тогда у всех можно сделать одинакове напряжение работы 12В.
всмысле с какой целью контроль каждого аккумулятора? При достижении напряжения на любом аккуме 10,8 нужно прекратить разряд, запомнить и показать какая батарея первая разрядилась до этого напряжения, и замерить время разряда. Измерение, логику и часы думаю реализовать на 8й Меге. Возможно это всё сделать на рассыпухе, но упёрся в измерение времени. Буду пробовать схему с делением напряжения каждого элемента, потом через повторитель на МК.
|
|
|
|
|
Feb 5 2013, 05:46
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 20
Регистрация: 6-04-12
Пользователь №: 71 217

|
Цитата(tyro @ Feb 5 2013, 09:27)  А с какой точностью (в вольтах) надо определить это значение? 0.1 В
|
|
|
|
|
Feb 5 2013, 09:27
|

Любитель Кошек
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 593
Регистрация: 8-06-06
Пользователь №: 17 873

|
Цитата(Toni43 @ Feb 5 2013, 09:46)  0.1 В По хорошему  Вам требуется АЦП с "честными" Восемью разрядами. При использовании делителей с резисторами в 1% в заданную точность можете не попасть (когда будете измерять верхний от земли аккумулятор). Цена резисторов 0,01% выше крыши. Потом нужен еще коммутатор аналоговых сигналов на АЦП. По существу Вам, как писала esaulenka, нужны компараторы с гальванической развязкой. Ну и без калибровки в самом простом (и дешевом) решении не обойтись. Посему предлагаю использовать в качестве компаратора мк (с неоходимыми "честными разрядами), запитывать, если условия задачи позволяют от "своего" аккумулятора. А выход, например через оптрон, на оконечный мк, который будет общаться с окружающей средой. (Это может быть, к примеру, и тот (из четырех) мк , земля которого объединена с землей остального устройства. Все это вместе вполне может быть ниже стоимости одного 0,01% резистора  .
--------------------
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
|
|
|
|
|
Feb 5 2013, 19:33
|
Профессионал
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 508
Регистрация: 26-06-06
Из: Киев
Пользователь №: 18 364

|
Меряется не каждый аккумулятор, а соединенная батарея аккумуляторов в 4-х точках Ua=U1; Ub=U1+U2; Uc=U1+U2+U3; Ud=U1+U2+U3+U4; А потом для вычисления напряжения на конкретной банке делается не сложный расчет: U1=Ua; U2=Ub-Ua; U3=Uc-Ub; U4=Ud-Uc; Так вот для того, что-бы U4 было вычеслено с 0,1В точностью изначально должны Ud и Uc быть измерены с 0,1В точностью. А вот Ud и будет максимум 10,8*4 . ЗЫ. Кстати, не советовал бы использовать для измерения разные делители для измерения разных точек - замахаетесь с математикой без каких либо плюсов. Цитата Ну так возьмите 12-и (что бы с запасом) разрядный АЦП и не нужно морочиться ни с ОУ, не с точными делителями, Точные делители все равно потребуются. Иначе придется гемороится с каллибровками прибора.
|
|
|
|
|
Feb 5 2013, 20:44
|
Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 245
Регистрация: 15-08-07
Пользователь №: 29 795

|
Цитата Иначе придется Это придется при любом раскладе. Цитата гемороится гемороиться - это подбирать идентичные пары для делителей. А калибровка - это все входы на "образец" и ... придавить кнопку или послать команду или снять джампер. Тут уж дело вкуса.
Сообщение отредактировал Sirko - Feb 5 2013, 21:06
|
|
|
|
|
Feb 6 2013, 05:05
|

Любитель Кошек
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 593
Регистрация: 8-06-06
Пользователь №: 17 873

|
Цитата(Sirko @ Feb 5 2013, 20:57)  Т.е. на весь диапазон - 500 дискрет, а это 9 "честных бит" бит. Легким движением руки (разработчика) - перенос земли измерителя в точку соединения второго и третьего аккумулятора возвращаем 8 разрядов  . Цитата стоило бы снимать напряжения с обоих полюсов каждой банки, дабы отбросить потери в проводах клеммах и пр. Несомненно, и как уже писал smk подключаем через диф.усилитель  .
--------------------
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|