реклама на сайте
подробности

 
 
 
Reply to this topicStart new topic
> XPort не хочет управлять DCD, помогите разобраться...
Alex2172
сообщение May 17 2006, 14:26
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 242
Регистрация: 25-08-04
Пользователь №: 537



Предыстория:
Через Redirector сконфигурировал IP/Port
В диспетчере устройств появился виртуальный COM-порт
Сконфигурировал IO через HTTP как:
CP0 - GPIO
CP1 - DCD
CP2 - DTR
Программа Terminal успешно открывает этот COM, передает TX, принимает RX


Проблема:
В программе Terminal пытаюсь управлять линиями DTR/RTS при этом состояние линии DCD икс-порта - не меняется.
В чем причина? Как сконфигурировать XPort для управления CP0..CP2 через терминал линиями DTR/RTS?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rezident
сообщение May 17 2006, 18:10
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882



Цитата(Alex2172 @ May 17 2006, 20:26) *
[В программе Terminal пытаюсь управлять линиями DTR/RTS при этом состояние линии DCD икс-порта - не меняется.
В чем причина? Как сконфигурировать XPort для управления CP0..CP2 через терминал линиями DTR/RTS?

Я XPort "мучал" всего один раз и довольно давно, но имею смутные сомнения. Вы парность сигналов квитирования COM-порта не перепутали часом? Парными являются RTS-CTS и DTR-DSR. Сигналы DCD и RI в стандартном COM-порте являются "сигнализирующими". Назначение этих сигналов в модеме: DCD - (Detect Carier Dialtone) обнаружена несущая частота, RI (Ring) - звонок. Так с какой стати XPort должен "шевелить" сигналом DCD при управлении сигналами DTR и/или RTS?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Alex2172
сообщение May 18 2006, 05:56
Сообщение #3


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 242
Регистрация: 25-08-04
Пользователь №: 537



Цитата(rezident @ May 17 2006, 22:10) *
Цитата(Alex2172 @ May 17 2006, 20:26) *

[В программе Terminal пытаюсь управлять линиями DTR/RTS при этом состояние линии DCD икс-порта - не меняется.
В чем причина? Как сконфигурировать XPort для управления CP0..CP2 через терминал линиями DTR/RTS?

Я XPort "мучал" всего один раз и довольно давно, но имею смутные сомнения. Вы парность сигналов квитирования COM-порта не перепутали часом? Парными являются RTS-CTS и DTR-DSR. Сигналы DCD и RI в стандартном COM-порте являются "сигнализирующими". Назначение этих сигналов в модеме: DCD - (Detect Carier Dialtone) обнаружена несущая частота, RI (Ring) - звонок. Так с какой стати XPort должен "шевелить" сигналом DCD при управлении сигналами DTR и/или RTS?

Согласен, но это не всегда.
И кстати цитирую "Xport datasheet"
CP2 can be configured as follows:
Modem control: DTR (Data Terminal
Ready) output driven by DSTni’s builtin
UART for connection to DCD of
attached device.

CTS (CP0) - тоже пробовал, не хочет управлять. Что то я не доконфигурировал... Не пойму что.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
one_man_show
сообщение May 18 2006, 11:29
Сообщение #4


Помогу, чем смогу
******

Группа: Админы
Сообщений: 2 786
Регистрация: 28-05-04
Из: Москва
Пользователь №: 25



Уважаемый Alex2172

В XPort сигналы управления модемом представлены со стороны DTE (Data Terminal Equipement), т.е. в режиме работы с управляющими сигналами XPort представляет собой DCE-устройство (Data Communication Equipement), это то же самое, что сам модем. Вы не учли направление этих сигналов, для XPort сигнал DCD (Data Carrier Detect) это входной сигнал, именно поэтому в документации его предлагают соединять с сигналом DTR (Data Terminal Ready) DTE-устройства (например, компьютера). В связи с этим, Вам никак не удастся со стороны виртуального СОМ-порта менять сигнал DCD. Эти управляющие сигналы в основном нужны в режиме эмуляции модема, когда XPort имитирует работу обычного проводного модема. Только дозвон он не будет осуществлять, а вместо этого будет стучаться к соответствующему хосту.

Пожалуйста, уточните Вашу задачу, попробую помочь, так как возможно в Вашем случае нужно использовать иные сигналы.


--------------------
С уважением,
Ваган Саруханов
Проекты|Форум|Facebook|Linkedin
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Alex2172
сообщение May 18 2006, 12:48
Сообщение #5


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 242
Регистрация: 25-08-04
Пользователь №: 537



Цитата(one_man_show @ May 18 2006, 15:29) *
Уважаемый Alex2172

В XPort сигналы управления модемом представлены со стороны DTE (Data Terminal Equipement), т.е. в режиме работы с управляющими сигналами XPort представляет собой DCE-устройство (Data Communication Equipement), это то же самое, что сам модем. Вы не учли направление этих сигналов, для XPort сигнал DCD (Data Carrier Detect) это входной сигнал, именно поэтому в документации его предлагают соединять с сигналом DTR (Data Terminal Ready) DTE-устройства (например, компьютера). В связи с этим, Вам никак не удастся со стороны виртуального СОМ-порта менять сигнал DCD. Эти управляющие сигналы в основном нужны в режиме эмуляции модема, когда XPort имитирует работу обычного проводного модема. Только дозвон он не будет осуществлять, а вместо этого будет стучаться к соответствующему хосту.

Пожалуйста, уточните Вашу задачу, попробую помочь, так как возможно в Вашем случае нужно использовать иные сигналы.

Необходимо управлять какими либо ногами CP0..CP2 средствами обычной терминальной программы (через DTR, RTS),
если это невозможно то это очень печально и ограничивает возможности XPort, т.к. тогда видимо придется переделывать софт, работающий с обычным COM-портом, добавлять управление линиями GPIO посредством сокетов.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
one_man_show
сообщение May 19 2006, 06:39
Сообщение #6


Помогу, чем смогу
******

Группа: Админы
Сообщений: 2 786
Регистрация: 28-05-04
Из: Москва
Пользователь №: 25



Думаю это не есть ограничение возможностей XPort, а следствие его основного назначения: встраиваемый преобразователь интерфейсов RS и Ethernet. При этом подразумевается, что master это Ваше устройство, а XPort является slave. То есть по аналогии с модемами: Ваш контроллер - это РС, а XPort - это модем.

Однако существует возможность отказаться от стандартной версии прошивки, которая реализует Standard Tunneling, и сделать свою версию со своим функционалом. Для этого нужно иметь программный комплект разработчика CPK, который распространяется бесплатно, но при соблюдении каких-то условий. Уже сейчас не помню точно, но достаточно подписать какое-то соглашение с дистрибутором. На ФТП есть старая версия.


--------------------
С уважением,
Ваган Саруханов
Проекты|Форум|Facebook|Linkedin
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Alex2172
сообщение May 19 2006, 13:34
Сообщение #7


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 242
Регистрация: 25-08-04
Пользователь №: 537



Цитата(one_man_show @ May 19 2006, 10:39) *
Думаю это не есть ограничение возможностей XPort, а следствие его основного назначения: встраиваемый преобразователь интерфейсов RS и Ethernet. При этом подразумевается, что master это Ваше устройство, а XPort является slave. То есть по аналогии с модемами: Ваш контроллер - это РС, а XPort - это модем.

Однако существует возможность отказаться от стандартной версии прошивки, которая реализует Standard Tunneling, и сделать свою версию со своим функционалом. Для этого нужно иметь программный комплект разработчика CPK, который распространяется бесплатно, но при соблюдении каких-то условий. Уже сейчас не помню точно, но достаточно подписать какое-то соглашение с дистрибутором. На ФТП есть старая версия.

Могу ли я управлять CP0..CP2 со стороны PC не меняя софт XPort'а?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
one_man_show
сообщение May 19 2006, 13:48
Сообщение #8


Помогу, чем смогу
******

Группа: Админы
Сообщений: 2 786
Регистрация: 28-05-04
Из: Москва
Пользователь №: 25



Можете, но не через виртуальный порт, а через сокет (по TCP или UDP), там всего несколько простых команд: установить направление GPIO (вх или вых), проверить направление, установить активный или пассивный уровень, проверить активен ли уровень на GPIO


--------------------
С уважением,
Ваган Саруханов
Проекты|Форум|Facebook|Linkedin
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 00:35