реклама на сайте
подробности

 
 
 
Reply to this topicStart new topic
> Посоветуйте схему питания, для 4-х потребителей
kt368
сообщение Feb 27 2013, 20:08
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 454
Регистрация: 13-10-10
Из: Киев
Пользователь №: 60 135



Здравствуйте!
Есть необходимость разработать блок питания для 4-х потребителей, каждый требует по два канала - 5В 2А и 12 В 3 А. Входное - 19 В. Пульсации - не более 0.1 В по каждому из напряжений. КПД - не менее 90% В предыдущем варианте этого устройства потребитель был один и обходились двумя TPS5450 (с запасом). Теперь рассматриваем два варианта - либо же оставить по две TPS на каждый потребитель - всего 8 штук, либо спроектировать два мощных BUCK преобразователя (на 5 и 12 В) - как вариант рассматривается TPS51220 и 4 внешних транзистора.
Первый вариант лучше тем, что работа разработанного нами преобразователя на TPS5450 проверена временем - уже несколько лет устройства работают безотказно. Но зато второй вариант дешевле, да и как-то лаконичнее, красивее выглядит.
1. Что вы посоветуете, или какую-то другую структуру питания?
2. Я сам больше склоняюсь ко второй, но хорошо ли подойдет TPS51220 для создания БП 19 В -> 12 В 12 А, 5В 8 А? Нужно ли поставить драйвера между TPS и полевиками, мощность-то намного больше, чем в evaluation board?

Сообщение отредактировал kt368 - Feb 27 2013, 20:08
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kt368
сообщение Feb 28 2013, 21:39
Сообщение #2


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 454
Регистрация: 13-10-10
Из: Киев
Пользователь №: 60 135



В итоге нашёл бесподобный сервис "WEBENCH® Design Tools" от Texas Instruments, с помощью которого буду делать два DC-DC: на LM25117 (на 12 В 12А) и LM25116 (5В 8 А). Этот мега-софт сам все рассчитывает, предлагает какие конкретно компоненты применить, позволяет поставить что-то свое (если оно подходит по параметрам). В общем рекомендую!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Plain
сообщение Feb 28 2013, 21:49
Сообщение #3


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



Решение несравненно хуже первоначального, у которого был один тактовый генератор.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kt368
сообщение Feb 28 2013, 22:02
Сообщение #4


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 454
Регистрация: 13-10-10
Из: Киев
Пользователь №: 60 135



Цитата(Plain @ Feb 28 2013, 23:49) *
Решение несравненно хуже первоначального, у которого был один тактовый генератор.

Почему? Если так, то как правильно рассчитать схему на TPS51220, например, про выбор ключа там сказано очень обще, нет конкретных рекомендаций...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Plain
сообщение Feb 28 2013, 22:39
Сообщение #5


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



Вот практически то же самое, за исключением наличия нормального текста:

http://www.linear.com/product/LTC3869
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Guest_ABCBE_*
сообщение Mar 1 2013, 15:57
Сообщение #6





Guests






Что-то задача смахивает на компьютерный БП в миниатюре.
Не использовать ли пуш-пул с дросселем групповой стабилизации и self drive синхронные выпрямители?
Тогда есть шанс уложиться в
Цитата
КПД - не менее 90%

Правда моточные нестандартные



Лучше, наверное, даже полумост с конденсатором - не надо будет бояться несимметрий в трансформаторе, а 30В ключей мощных полно
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kt368
сообщение Mar 1 2013, 16:58
Сообщение #7


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 454
Регистрация: 13-10-10
Из: Киев
Пользователь №: 60 135



Пока для себя решил все-таки делать на вышеприведенных LM25117 и LM25116.
Вот плюсы, которые я вижу:
1. По каждому каналу будет своя отдельная стабилизация выходного напряжения их симулятор строит очень неплохие графики выходного напряжения при скачках выходного тока - при резком скачке выходного тока с нуля до 12А он прогнозируют такую картину выходного напряжения:
Прикрепленное изображение

2. Раздельные контроллеры по 5 и 12 В считаю в моем случае плюсом, т.к. можно будет более гибко компоновать элементы на плате, ведь нужно ещё соблюсти правильную топологию.
3. Номиналы элементов схемы (в т.ч. влияющие на ЧХ в цепи обратной связи) просчитаны производителем - можно быть более-менее уверенным, что правильно разведенная схема будет работать без капризов, если бы я сам рассчитывал все элементы, то неустойчивая работа могла бы быть не только из-за топологии ПП, но и из-за неправильно рассчитанных RC цепочек, выходных конденсаторов (в плане влияния их емкости/ESR на отработку переходных процессов (скачков тока) в нагрузке).
4. Рекомендован и рассчитан LC фильтр для уменьшения пульсаций на выходе, выходное напряжение очень чистое.
5. КПД прогнозируется в раене 94...98 % для 12В (при Iвых=1...12А) и 90...94 % для 5В (при Iвых=1...8А).
6. Стандартные моточные.
7. Результирующее решение вышло намного дешевле варианта с восемью TPS5450 - 15 против 35 USD (при партии более 100 шт).

Если напишете в приват Вашу почту, могу выслать ссылку на получившийся проектик в WEBENCH® Power Designer.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Microwatt
сообщение Mar 1 2013, 18:11
Сообщение #8


Гуру
******

Группа: Почетный участник
Сообщений: 6 851
Регистрация: 25-08-08
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802



Цитата(kt368 @ Mar 1 2013, 20:58) *
Пока для себя решил все-таки делать на вышеприведенных LM25117 и LM25116.
Вот плюсы, которые я вижу:
5. КПД прогнозируется в раене 94...98 % для 12В (при Iвых=1...12А) и 90...94 % для 5В (при Iвых=1...8А).
6. Стандартные моточные.

В раёне урожай всегда по 98 и даже 101 центнеров прогнозируют.
А в самом районе, прогноз подтвердить реальными центнерами удается редко. Но оптимизма никто не теряет. sm.gif

Удачи Вам!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kt368
сообщение Mar 1 2013, 18:49
Сообщение #9


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 454
Регистрация: 13-10-10
Из: Киев
Пользователь №: 60 135



Цитата(Microwatt @ Mar 1 2013, 20:11) *
Но оптимизма никто не теряет. sm.gif
Вселяет надежду тот факт, что собранный по ti Application Note DC-DC на TPS5450 обеспечивает КПД почти такой же, как и в аппноте (специально только что проверил) sm.gif

Цитата(Microwatt @ Mar 1 2013, 20:11) *
Удачи Вам!
Спасибо!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kt368
сообщение May 17 2014, 07:05
Сообщение #10


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 454
Регистрация: 13-10-10
Из: Киев
Пользователь №: 60 135



Сделал на двух LM25117 на двухслойке - всё работает на ура.
Получил следующие КПД:
19-12В:
Iвых = 1 А 94.5%
Iвых = 2.28 А 95.8%
Iвых = 3.3 А 96.5%
Iвых = 7.6 А 96.9%
Iвых = 10.5 А 95.1%

19-5В:
Iвых = 1 А 87%
Iвых = 2.58 А 91.3%
Iвых = 4.46 А 95%
Iвых = 6.63 А 96.6%

Если кому-то нужно, могу выложить альтиумовский проект схема+плата.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Myron
сообщение May 17 2014, 09:14
Сообщение #11


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 849
Регистрация: 6-02-05
Пользователь №: 2 451



Цитата(kt368 @ May 17 2014, 01:05) *
Сделал на двух LM25117 на двухслойке - всё работает на ура. Если кому-то нужно, могу выложить альтиумовский проект схема+плата.


Схему в студию, пожалуйста.

Go to the top of the page
 
+Quote Post
kt368
сообщение May 20 2014, 08:22
Сообщение #12


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 454
Регистрация: 13-10-10
Из: Киев
Пользователь №: 60 135



Схема и плата:
Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение

Проект в в zip архиве.
Прикрепленный файл  DCDC.zip ( 711.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 63
Go to the top of the page
 