Схема включения терморезистора NTC(PTC) |
|
|
|
Mar 25 2013, 12:51
|
Профессионал
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 266
Регистрация: 22-04-05
Из: Киев
Пользователь №: 4 387

|
Меряется соотношение времен разряда емкости через опорный резистор и через измеряемый. Времена засекаются аппаратно. Емкость и опора в варианте SlopeADC не должны уплывать за время одного цикла измерения. Образцовый резистор желательно брать с неплохим ТК, а значение опоры нужно небольшое и опора должна шуметь по минимуму - всё пойдёт в результат измерения. Компаратор из АЦП не очень  При измерении же абсолютного времени заряда или разряда конденсатора все изменения емкости попадут в результат Насчет Цитата Тут есть время все измерить - для аппаратного счета при перекрытии 400 раз для 16-бит тамера неплохо иметь прескалер и делать подстройку на ходу
--------------------
aka Vit
|
|
|
|
|
Mar 26 2013, 06:13
|
Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 424
Регистрация: 6-03-06
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 14 997

|
Изучив поверхностно тему пришёл к выводу, что задача состоит из двух подзадач: 1. Формирование таблицы значений зависимости R(T) либо её вычисление непосредственно в MK. 2. Измерение сопротивления терморезистора. Возникли следующие вопросы: 1. Производители в даташитах на терморезисторы дают значения зависимости R(T) с дискретом в 5-ть градусов. Как вычислить промежуточные точки? 2. Посмотрел документ AppNote SLAA129. Там описана методика замены АЦП микроконтроллера связкой "компаратор-таймер". Так может быть всё таки естественней использовать в моём случае АЦП, если он уже присутсвует в МК? 3. Имеется промышленно изготавливаемый датчик(ссылку выше приводил, тот который SN691... ). В нём используется терморезистор типа NTC 10K 1% BETA 3435. Конкретного производителя этого резистора определить не смог. Могу ли использовать данные ( R(T) ) от других производителей на датчики такого же типа ( например, TDK производит похожие терморезисторы 10K beta3435 )?
|
|
|
|
|
Mar 26 2013, 07:36
|
Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 424
Регистрация: 6-03-06
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 14 997

|
Цитата(Tanya @ Mar 26 2013, 11:01)  Надо найти типовую формулу с этой самой пресловутой "бетой". Формулу нашёл. Как оказалось, информации по этой теме не мало. Буду осмысливать ))).
|
|
|
|
|
Mar 26 2013, 08:21
|
Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 424
Регистрация: 6-03-06
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 14 997

|
Цитата(Tanya @ Mar 26 2013, 12:07)  Да не нужна эта формула для реальной работы... Таблица и интерполяция. Но для оценки требуемой точности измерений формула удобна - быстрее график можно построить... C помощью этой формулы и данных даташита возможно расчитать график, построить таблицу и загрузиь её в МК. Вообще стараюсь избегать ненужных числодроблений внутри МК, а вычислять какие то логарифмы в AVR, да ещё по общей формуле... это ,с моей точки зрения, сурово )))). Касательно измерений... Думаю пользовать всё таки АЦП в AVR, при обеспечении хорошего опорного напряжения Посмотрим что получится...
|
|
|
|
|
Mar 26 2013, 08:58
|
Профессионал
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 266
Регистрация: 22-04-05
Из: Киев
Пользователь №: 4 387

|
Цитата Думаю пользовать всё таки АЦП в AVR Перекрытие сопротивления около 400 - это почти 9 разрядов. ИМХО, в любом случае придётся делать поддиапазоны. А потом их "склеивать"...
--------------------
aka Vit
|
|
|
|
|
Mar 26 2013, 09:18
|
Гуру
     
Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883

|
Цитата(BigBolt @ Mar 26 2013, 12:21)  Посмотрим что получится... А что там смотреть - 400 умножить на 30 получится 12000 - это самое минимальное разрешение, которое необходимо. Сколько дает Ваш АЦП? Еще прикиньте максимально допустимую мощность на термисторе... Хотя... если измерять собираетесь температуру воздуха (или др. газа), то можно добавить радиатор. С соответствующим увеличением тепловой постоянной времени. Цитата(sensor_ua @ Mar 26 2013, 12:58)  Перекрытие сопротивления около 400 - это почти 9 разрядов. ИМХО, в любом случае придётся делать поддиапазоны. А потом их "склеивать"... Да какие там диапазоны... Автор хочет за копейку... А вот я не знаю, какое входное сопротивление у его АЦП... Там порядка 1 МОма при низкой температуре. Т.е. нужно раз в 50 больше. Тут уже об утечках нужно подумать...
|
|
|
|
|
Mar 26 2013, 11:07
|
Профессионал
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 266
Регистрация: 22-04-05
Из: Киев
Пользователь №: 4 387

|
Цитата Да какие там диапазоны... Автор хочет за копейку... А вот я не знаю, какое входное сопротивление у его АЦП... Там SAR ADC - ему ещё нужен RC на входе, а до RC желательно буфер.
--------------------
aka Vit
|
|
|
|
|
Mar 27 2013, 09:35
|
Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 424
Регистрация: 6-03-06
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 14 997

|
Цитата(Tanya @ Mar 26 2013, 13:18)  Автор хочет за копейку... Хочет не Автор, а тот кто всю эту музыку заказывает ))). Заказчик даже тип конкретный тип датчика не может назвать, который планирует пользовать. Показал просто "капельку" с парой проводов и сказал что "вот такой". Я уже довёл до сведения что меряя ЧЕМ-НИБУДЬ, мы измеряем ЧТО-НИБУДЬ. Поэтому решил пользовать известный экземпляр датчика. Производитель даже программу расчёта зависимости R(T) даёт для расчётов под конкретный тип датчика и условия (диапазон температур, точность). Касательно точности... Показали подобный изобретаемому прибор, пожелали что бы было примерно так же: Диапазон: -50...140 С Точность: не менее 0.5% от шкалы+1 цифра.
|
|
|
|
|
Mar 27 2013, 09:58
|
Профессионал
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 266
Регистрация: 22-04-05
Из: Киев
Пользователь №: 4 387

|
Цитата Точность: не менее 0.5% от шкалы+1 цифра. Смешаны дискретность индикации результата измерения и точность (как минимальная погрешность отклонения от эталона). Есть точность первичного преобразователя (температура-сопротивление), есть точность вторичного преобразователя (сопротивление-код). И ещё - погрешности бывают различных видов. Вы бы с терминами и определениями разобрались, а то сложно общаться по теме... (Из умных приятных книжек обычно рекомендую Харт Х. Введение в измерительную технику)
--------------------
aka Vit
|
|
|
|
|
Mar 27 2013, 10:29
|
Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 424
Регистрация: 6-03-06
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 14 997

|
Цитата(sensor_ua @ Mar 27 2013, 13:58)  Смешаны дискретность индикации результата измерения и точность (как минимальная погрешность отклонения от эталона). Есть точность первичного преобразователя (температура-сопротивление), есть точность вторичного преобразователя (сопротивление-код). И ещё - погрешности бывают различных видов. Вы бы с терминами и определениями разобрались, а то сложно общаться по теме... (Из умных приятных книжек обычно рекомендую Харт Х. Введение в измерительную технику) "Не менее 0.5% от шкалы+1 цифра" - фраза процитирована с инструкции к прибору. Дисплей индицирует показания на LED - дисплей, разрешение либо 1 С либо 0.1С. То что добавляется погрешность при округлении и при выводе на дисплей это я догадался. Пусть вся шкала у нас 190 С (-40...+150), 0.5% это получается 0.95С - то есть такова точность первичногопреобразователя. Так получается... С книжкой обязательно ознакомлюсь. Девайс предназначен для измерения температуры в холодильниках, рефрижераторах.
Сообщение отредактировал BigBolt - Mar 27 2013, 10:41
|
|
|
|
|
Mar 27 2013, 12:04
|
Профессионал
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 266
Регистрация: 22-04-05
Из: Киев
Пользователь №: 4 387

|
Цитата Девайс предназначен для измерения температуры Термометр может врать, например, на 12.7 градусов, а индикатор при измеряемой величине 0 градусов показывать температуру 12.6998....12.7002
--------------------
aka Vit
|
|
|
|
|
  |
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|