Добрый день!
Имеется БП вход 380VAC, выход 2.5kW (структурно: выпр.мост-ККМ-DC/DC).
По ТЗ должен противостоять регулярному воздействию бяки из названия топика (вплоть до присутствия этого выброса до 2кВ в каждом полупериоде вх. напряжения), с целью защиты ключа ККМ, электролита ККМ, ключей DC/DC.
Стандартные решения в виде варистров-разрядников видятся неприменимыми из-за высокой энергии (1...2мс) этих выбросов.
Ход моих мыслей:
Стал рассматривать варианты разрыва питающей сети при возникновении выброса, причём 2 варианта расположения разрывающей цепи:
1) по переменке (до моста)
2) по постоянке (после моста)
а требования к "разрыватору" получаются такими:
- достаточно высокое быстродействие, вероятно, раз в 10 быстрее постоянной времени контура Lккм+Cккм, (до 100...200мкс - отпадают реле, контакторы)
- возможность разорвать цепь в произвольный момент (отпадают симисторы в варианте по переменке)
В остатке из элементной базы остаются
- MOSFET-ы - нет на напряжения 2...2.5кВ и велико RDS при токах 6...10А
- GCT, IGCT - рассчитаны на более серьёзные мощности
- IGBT, тут 2 варианта - ставить по постоянке после моста (на 2.5кВ с наличием на складах в России проблема, но могут привезти вроде этого IXLF19N250A), или встречно-параллельно 2шт RB IGBT по переменке - но этот тип IGBT, я так понял, пока только в проекте у производителей, да и управление ими требует 2-х изолир. драйверов. Хотя вариант по переменке привлекателен тем, что можно использовать мост на более низкое напряжение.

Т.е. выбор, при всём богатстве выбора, оказывается невелик?

Решал ли кто-нибудь похожую задачу, какие может быть ещё варианты я не учёл?

Сообщение отредактировал pr0m - Apr 3 2013, 06:55


--------------------
Правильно поставленный вопрос - половина ответа...
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- pr0m   Защита входа БП (номинальные ~380VAC)   Apr 3 2013, 06:50
- - Integrator1983   ЦитатаПо ТЗ должен противостоять регулярному возде...   Apr 3 2013, 08:20
|- - pr0m   Цитата(Integrator1983 @ Apr 3 2013, 12:20...   Apr 3 2013, 12:03
|- - Plain   Цитата(pr0m @ Apr 3 2013, 15:03) массо-га...   Apr 3 2013, 15:27
- - x-men   "Разрываторы" - тупиковый путь, по моему...   Apr 3 2013, 09:55
- - perfect   Может быть фильтр ещё подумать?   Apr 3 2013, 09:58
- - Integrator1983   ЦитатаБуду премного благодарен, если бы кто-нибудь...   Apr 3 2013, 13:34
|- - pr0m   Цитата(Integrator1983 @ Apr 3 2013, 17:34...   Apr 3 2013, 14:57
|- - In_an_im_di   Цитата(pr0m @ Apr 3 2013, 18:57) Со слов ...   Apr 3 2013, 15:35
|- - pr0m   Цитата(In_an_im_di @ Apr 3 2013, 19:35) П...   Apr 3 2013, 16:10
|- - In_an_im_di   Цитата(pr0m @ Apr 3 2013, 20:10) Ушёл бод...   Apr 3 2013, 16:19
- - velkarn   если по постоянке, то можно вот такую схемку фильт...   Apr 3 2013, 14:27
- - perfect   Посчитать дроссель, ТЭН и симисторный регулятор. ...   Apr 3 2013, 17:33
|- - pr0m   Цитата(perfect @ Apr 3 2013, 21:33) Может...   Apr 3 2013, 18:30
- - perfect   Цитата(pr0m @ Apr 3 2013, 22:30) Затребую...   Apr 3 2013, 18:38
- - Ydaloj   последовательных балластов никаких не придумать на...   Apr 4 2013, 06:55