сообщение Apr 4 2013, 06:51
Сообщение #1


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 170
Регистрация: 8-02-06
Из: Москва
Пользователь №: 14 116



Есть микросхема ADM3485 с макс числом узлов 32.
Интересует у кого есть опыт подключения числа узлов равное 32 или чуть больше? Насколько стабильно будет работать сеть на частотах до 1 Мбит и расстоянии не более 2 метров?
Интересует практический опыт.
Сейчас получается, что надо включить 33 узла. Применить другую микросхему нельзя, так как этих много на складе.
Смотрел даташит предыдущих ревизий и там встречались цифры в 50 узлов. Может это AD просто перестраховывается. В последней ревизии документа есть остаток от предыдущих версия "MAXIMUM NUMBER OF TRANSCEIVERS ON BUS: 50" sm.gif

Попутный вопрос. Я так понимаю, что согласовывать линию менее 2 метров нет смысла даже при 1 Мбит/сек? Думаю ставить ли вообще терминаторы...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
=AK=
сообщение Apr 4 2013, 09:21
Сообщение #2


pontificator
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 055
Регистрация: 8-02-05
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483



Надо полагать, "ADM8345" - это ADM3485? Замысловато вы цифры переставляете.

Указание "макс число узлов 32" является приблизительным, определяется в основном входным сопротивлением. У ADM3485 входное низкое, всего 12к, отсюда и ограничение - чтобы не перегрузить передатчик, работающий на 2 терминатора и 31 приемник. Есть RS485 трансиверы с большим входным сопротивлением, для них число узлов может быть 64 или даже 128.

Go to the top of the page
 
+Quote Post
chernenko
сообщение Apr 4 2013, 09:54
Сообщение #3


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 170
Регистрация: 8-02-06
Из: Москва
Пользователь №: 14 116



Исправил. Прошу прощения за опечатку. Спасибо за уточнение.

Цитата(=AK= @ Apr 4 2013, 13:21) *
Указание "макс число узлов 32" является приблизительным, определяется в основном входным сопротивлением. У ADM3485 входное низкое, всего 12к, отсюда и ограничение - чтобы не перегрузить передатчик, работающий на 2 терминатора и 31 приемник. Есть RS485 трансиверы с большим входным сопротивлением, для них число узлов может быть 64 или даже 128.

Это все я понимаю. Я давно работаю с RS-485 на длинных линиях и низких скоростях в АСКУЭ.
Но тут другая задача, другие скорости и увы поменять драйвер нельзя.
Поэтому у меня сугубо практический вопрос. Насколько надежна связь 33 - 35 узлов на расстоянии менее 2 метров, при скоростях до 1 Мбит/сек. В моей конфигурации мастер стоит в центре, а слейвы от него отходят в две стороны с шагом приблизительно см 6. Может при таком расстоянии есть смысл убрать согласующий резистор, что позволит и резисторы защитного смещения сделать чуть больше, и 12к/33 будет ещё приемлемым.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
MrYuran
сообщение Apr 4 2013, 10:34
Сообщение #4


Беспросветный оптимист
******

Группа: Свой
Сообщений: 4 640
Регистрация: 26-12-07
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646



Я думаю, на 2м можно не париться за лишнюю единицу (3,125%).
Хотя, чисто формально условия эксплуатации нарушены.


--------------------
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :)
— а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
stells
сообщение Apr 4 2013, 10:39
Сообщение #5


внештатный сотрудник
******

Группа: Участник
Сообщений: 2 458
Регистрация: 10-05-08
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401



Цитата(=AK= @ Apr 4 2013, 13:21) *
У ADM3485 входное низкое, всего 12к

так вроде ж 19к

извиняюсь, это я с буквой Е смотрел

Сообщение отредактировал stells - Apr 4 2013, 10:43
Go to the top of the page
 
+Quote Post
chernenko
сообщение Apr 4 2013, 11:31
Сообщение #6


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 170
Регистрация: 8-02-06
Из: Москва
Пользователь №: 14 116



Цитата(stells @ Apr 4 2013, 14:39) *
так вроде ж 19к
извиняюсь, это я с буквой Е смотрел

От ревизии документа зависит. Есть даташит на ADM3485E ревизии A там 19k и 50 узлов. Есть даташит ревизии D там уже 12к и 32 узла.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
stells
сообщение Apr 4 2013, 13:43
Сообщение #7


внештатный сотрудник
******

Группа: Участник
Сообщений: 2 458
Регистрация: 10-05-08
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401



Цитата(chernenko @ Apr 4 2013, 15:31) *
От ревизии документа зависит. Есть даташит на ADM3485E ревизии A там 19k и 50 узлов. Есть даташит ревизии D там уже 12к и 32 узла.

а у Вас сколько? не измеряли? там как правило по входу указанный резистор на землю стоит
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ruslan1
сообщение Apr 7 2013, 13:47
Сообщение #8


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 360
Регистрация: 6-03-06
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025



Цитата(chernenko @ Apr 4 2013, 12:54) *
Но тут другая задача, другие скорости и увы поменять драйвер нельзя.
Поэтому у меня сугубо практический вопрос. Насколько надежна связь 33 - 35 узлов на расстоянии менее 2 метров, при скоростях до 1 Мбит/сек.

Уверен, что работать будет, 99.9% что надежно. Но...
Лично я бы этого делать не стал, и текущее настроение завсклада и его хотелки не стал бы ставить выше своей репутации ответственного инженера, поставляющего надежные решения. В конечном счете с кого спросят, со склада или с Вас?
Как минимум поставьте начальство в известность, что да, работать будет, но условия эксплуатации не соответствуют документации, так что сбой возможен в будущем. Лучше если останется какое-то доказательство что вы об этом говорили (е-мейл в базе, как минимум).

Вообще-то, ситуация бредовая. Там у вас никто не требует заливать в свежекупленные машины мазут вместо бензина по причине того что мазут есть на складе и его много и раньше его в трактора заливали?

Терминаторы на 1МГц: маст ту би! и сеть стройте красиво, без скруток и врезок по дороге. 2 метра это уже немало. И провод применяйте подхлдящий, а не контрольный кабель.