Добрый день,господа форумчане. Есть устройство, которое питается обычным китайским блоком питания 12В, с этих 12В на плате обычной 7805 преобразовывается на 5В, с них преобразовывается на 3.3В. Питание непосредственной жертвы происходит 5В. Так же устройство обладает пускателем на 380В, когда блок питания подключен на ФАЗУ ,с которой запитывается якорь пускателя, происходят броски напряжения на линии 12В в ~(+-10В), которые так же проходят через линейный стабилизатор и вырубают контроллер дисплея. Чтобы избавиться от проблемы выполняли установку Lфильтра(270мкГн), выполняли стабилизатор на эммитерном повторителе, повышающем DC_DC преобразователе LM2676, помеха все равно проходит. Кроме этого устанавливали ионистор на 1Ф,с которым ситуация становилась лучше, количество сбоев дисплея стало гораздо меньшим. Установка RC цепочек на клеммы пускателя не решит проблему,так как оборудование может стоять в цехах, где ситуация на линии еще хуже ,чем с этим пускателем. Питание от изолированной цепи не является вариантом. Новым шагом смотрим сейчас преобразователи для автомобильной промышленности и установка TVS диода+ионистор, однако может быть у кого-то есть еще рекомендации? Цепи питания обладают стандартным набором керамических и электролитических конденсаторов.
|