Cinterion mc35i & ICP CON i-7188xc, Нужно разобраться с настройкой модема Cinterion mc35i |
|
|
|
May 1 2013, 12:58
|
Группа: Новичок
Сообщений: 2
Регистрация: 1-05-13
Пользователь №: 76 697

|
Добрый день.Не получается настроить связь GSM модема Cinterion mc35i и контроллер icp con i-7188xc с сервером на передачу данных с вычислителей Эльф. С модемом Telit GE864 связь устанавливается, в вот через mc35i связь на сервер не выходит.Что можете подсказать?
|
|
|
|
|
May 2 2013, 13:44
|

Участник

Группа: Участник
Сообщений: 27
Регистрация: 21-01-13
Пользователь №: 75 273

|
Цитата(Денис 393 @ May 1 2013, 16:58)  Добрый день.Не получается настроить связь GSM модема Cinterion mc35i и контроллер icp con i-7188xc с сервером на передачу данных с вычислителей Эльф. С модемом Telit GE864 связь устанавливается, в вот через mc35i связь на сервер не выходит.Что можете подсказать? Добрый день, Денис, по какой причине вызвана смена модема с GE864 на mc35i ?
|
|
|
|
|
May 3 2013, 03:58
|
Группа: Новичок
Сообщений: 2
Регистрация: 1-05-13
Пользователь №: 76 697

|
Цитата(Telit_Sprt @ May 2 2013, 16:44)  Добрый день, Денис, по какой причине вызвана смена модема с GE864 на mc35i ? Руководство так решило. Говорят что не могут найти модемы GE864.
|
|
|
|
|
May 6 2013, 05:35
|

Знающий
   
Группа: Свой
Сообщений: 567
Регистрация: 19-01-11
Из: СПб
Пользователь №: 62 326

|
Цитата(Денис 393 @ May 3 2013, 07:58)  Руководство так решило. Говорят что не могут найти модемы GE864. Вместо GE864-QUAD выпускается GE864-QUAD V2. Также можно применить GE864-DUAL V2, которые имеются в наличии. Модули совместимы повыводно и по командам с GE864-QUAD. Единственное принципиальное отличие - логический интерфейс 2,8 В (в старых модулях был 3,1 В). Если речь о переразводке печатной платы, то уважаемый mempfis совершенно прав - попробуйте GL868-DUAL, который в разы дешевле как GE864-QUAD, так и MC35i.
|
|
|
|
|
May 6 2013, 09:39
|

Участник

Группа: Участник
Сообщений: 27
Регистрация: 21-01-13
Пользователь №: 75 273

|
Цитата(Ptspb @ May 6 2013, 11:18)  Добрый день, Раз уж зашла речь о переразведении платы, тогда рекомендую обратить внимание на BGS2, который выполнен более технологичнее конкурентов, и имеет низкие показатели по питанию и pin-to-pin, совмести м 3G модулем EHS5. Если интересует коннекторный вариант, то рассмотрите MC52i, отличное решение. Добрый день, Раз уж речь зашла о параметрах, то прошу цифры в студию, а пока что мы имеем на BGS2 , потребление - 1.2 мA Режим Sleep (DRX=9), это совсем не низкое потребление, а вообще то средненькое , для примера GL865 V3 - из документа - Telit_GL865-DUAL-V3_Datasheet.pdf : -Idle(registred, power saving) 0,9 mA @ DRX=9 - Dedicated mode: 200 mA @ max power level - GPRS cl. 10: 330 mA @ max power level Думаю, что комментарии излишне... Присоединяюсь к комментариям коллег и добавлю, что у Телита единая система AT команд, которая описана в документе Telit_AT_Commands_Reference_Guide поэтому , переход от одного модуля к другому, займет максимально низкое время. При этом разработчик не ограничен в выборе GSM модуля. Более того, новая серия xE910 совместимых модулей, стирает аппаратные границы между модемами 2G-3G-4G. Все модемы этой серии пин-ту-пин полностью совместимы и могут быть легко заменены другими моделями этой серии. Желаю удачи!
Сообщение отредактировал Telit_Sprt - May 6 2013, 09:40
|
|
|
|
|
May 6 2013, 10:58
|

Участник

Группа: Участник
Сообщений: 60
Регистрация: 11-12-12
Из: СПБ
Пользователь №: 74 805

|
Цитата(Telit_Sprt @ May 6 2013, 13:39)  Добрый день, Раз уж речь зашла о параметрах, то прошу цифры в студию, а пока что мы имеем на BGS2 , потребление - 1.2 мA Режим Sleep (DRX=9), это совсем не низкое потребление, а вообще то средненькое , для примера GL865 V3 - из документа - Telit_GL865-DUAL-V3_Datasheet.pdf : -Idle(registred, power saving) 0,9 mA @ DRX=9 - Dedicated mode: 200 mA @ max power level - GPRS cl. 10: 330 mA @ max power level Думаю, что комментарии излишне... Присоединяюсь к комментариям коллег и добавлю, что у Телита единая система AT команд, которая описана в документе Telit_AT_Commands_Reference_Guide поэтому , переход от одного модуля к другому, займет максимально низкое время. При этом разработчик не ограничен в выборе GSM модуля. Более того, новая серия xE910 совместимых модулей, стирает аппаратные границы между модемами 2G-3G-4G. Все модемы этой серии пин-ту-пин полностью совместимы и могут быть легко заменены другими моделями этой серии.
Желаю удачи! Читайте документацию внимательнее, тот параметр, который указан выше 1.2мА - SLEPPmodeGPRS, DRX=9, Модуль зарегистрирован в сети и имеет открытую GPRSсессию, минимальное потребление 1.1мА - модуль зарегестрирован в сети. А теперь давайте сравним потребление в режимах передачи данных: Talk mode GSM 900/1800 200/150мА - Cinterion; Telit 200/150мА GPRS class 10 900/1800 Telit - 330/250мА; Cinterion - 330/260 мА Ток в пике Telit - 2A; Cinterion - 0,97A и 1.35А Цифры отличаются, но не намного. Пиковый ток у Вас больше. Какой объем памяти у вашего модуля? Что в Вашем модуле реализовано для защиты от слета прошивки? Низкое время - это круто
|
|
|
|
|
May 6 2013, 12:04
|

Знающий
   
Группа: Свой
Сообщений: 567
Регистрация: 19-01-11
Из: СПб
Пользователь №: 62 326

|
Цитата(Ptspb @ May 6 2013, 14:58)  Ток в пике Telit - 2A; Cinterion - 0,97A и 1.35А
Цифры отличаются, но не намного. Пиковый ток у Вас больше. На самом деле пиковый ток в документации Telit не прописан. Имеется лишь абзац, в котором указано, что рекомендуется использовать источник, отдающий не менее 2 А. По реальным измерениям, пиковый ток составляет около 1,4 А. Почему рекомендовано использовать двухамперный источник - вот комментарии разработчиков модуля: Цитата the peak current is usually lower than 2A. But can't be so much lower. A simple calculation is:
Efficiency of power amplifier is in the range of 35-40 %
Eff = Pout/Pbattery
So
Pbattery = Pout/Eff = 5 - 5,7 ( Pout max is 2W )
So peak current depend on Vbatt:
For 3,8V
I = Pbattery/ Vbatt = 1,5 - 1,35 A
Adding to this a microprocessor consumption this can lead to 1,6 - 1,4 A ..
Declaring 1,5 A for power supply calculation means that in case of a little impedance mismatch on antenna the current is increasing and power supply circuit can fail.
|
|
|
|
|
May 6 2013, 12:30
|

Знающий
   
Группа: Свой
Сообщений: 567
Регистрация: 19-01-11
Из: СПб
Пользователь №: 62 326

|
Цитата(Ptspb @ May 6 2013, 16:10)  Тут я с Вами соглашусь, что реальные значения пикового тока намного меньше, чем прописаны в даташите. оно и к лучшему. Тем не менее, по опыту, большая часть запросов от начинающих разработчиков звучит так: Цитата Мы получили образец GSM модуля, подключили его согласно даташиту, но он не регистрируется в сети! Что делать? Модуль бракованный!? В реальности - ставится дешевый китайский LDO, который проседает на пиковом токе (а как раз при регистрации модуля в сети пиковый ток и потребляется, в дальнейшем он уменьшается по командам от сети).
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|