Доброго времени суток!
Есть готовый прибор, к нему подключаются датчики sd18s20. Организованно следующим образом. Питание паразитноес (2k на плюс 5), пин МК непосредственно к разъему (!) ну и естественно далее на датчик (один на линии). От разъема до датчика от 2м до 10м. Кабель два провода, каждый в отдельном экране.
Проблема - сбоит прибор (от потери связи с ним до горелых МК). Первим делом питание - 5V и переодические "затухающие синусойды" (около 25MHz, P-P 200mV) Дошел до датчиков. А там похожая ситуации, но P-P относительно питания симметрично почти 3V (в момент переключения из 1 в 0 и обратно) Это ж косяк полный! Если было организованно по отльным портам RX TX, то транзисторный буфер. А как быть с одной линией? Да, датчики стоят и "пустых шкафах" и с силовыми цепями.
|