сообщение Jun 5 2013, 22:36
Сообщение #31


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



Насчёт продолжающихся неоднократных советов сэкономить и измерять второе напряжение входом REF, а не буфером — такой способ годится только для грубой оценки температуры.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rx3apf
сообщение Jun 5 2013, 22:41
Сообщение #32


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 3 834
Регистрация: 14-06-06
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047



Цитата(Plain @ Jun 6 2013, 02:36) *
Насчёт продолжающихся неоднократных советов сэкономить и измерять второе напряжение входом REF, а не буфером — такой способ годится только для грубой оценки температуры.

Как-нибудь аргументировать сможете ? А "грубая оценка", по-Вашему - это сколько ?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
shreck
сообщение Jun 6 2013, 07:01
Сообщение #33


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 327
Регистрация: 24-06-06
Из: Томск
Пользователь №: 18 328



Вот схема, проверенная временем. Для вашей точности это хороший вариант для старта.
R5 - опорный резистор. Он должен быть высокостабильным (10ppm или лучше). Его точность - побоку. Устраняется калибровкой.
UPD. Запамятовал. Tanya напомнила. Схема для Pt1000. Для Pt100 надо R4, R1 соответственно уменьшить
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tanya
сообщение Jun 6 2013, 07:19
Сообщение #34


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883



Цитата(shreck @ Jun 6 2013, 11:01) *
Вот схема, проверенная временем. Для вашей точности это хороший вариант для старта.

А вот я бы не стала такое предлагать начинающим - напряжение на датчике всего-то 10 милливольт - изменение на десятую градуса будет 4 микровольта. Опорное напряжение - 500 милливольт. Квант для 16 разрядов - 7 микровольт. Еще вспомним про термоэдс. Такое с трудом бы пролезло для килоомного датчика.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
shreck
сообщение Jun 6 2013, 07:26
Сообщение #35


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 327
Регистрация: 24-06-06
Из: Томск
Пользователь №: 18 328



Цитата(Tanya @ Jun 6 2013, 14:19) *
А вот я бы не стала такое предлагать начинающим...

Не спешите с выводами. Присмотритесь к схеме получше.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tanya
сообщение Jun 6 2013, 07:27
Сообщение #36


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883



Цитата(shreck @ Jun 6 2013, 11:26) *
Не спешите с выводами. Присмотритесь к схеме получше.

Куда смотреть-то? Все глаза проглядела.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
VNS
сообщение Jun 6 2013, 08:01
Сообщение #37


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 256
Регистрация: 15-04-13
Из: Казахстан, г. Алматы
Пользователь №: 76 504



Цитата(shreck @ Jun 6 2013, 11:01) *
Вот схема, проверенная временем. Для вашей точности это хороший вариант для старта.
R5 - опорный резистор. Он должен быть высокостабильным (10ppm или лучше). Его точность - побоку. Устраняется калибровкой.

С точки зрения необходимости подавления помех схема должна быть дополнена или изменена.
1. Линии +U,-U и +I,-I должны быть соединены витыми парами. Заземление точки -I в месте установки датчика переносится на плату.
2. Кожух датчика соединяется с экраном и отдельной динией соединяется с корпусом прибора.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
vassabi
сообщение Jun 6 2013, 17:48
Сообщение #38


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 156
Регистрация: 18-02-13
Из: Киев
Пользователь №: 75 678



Буду пробовать подключаться вот так, покритикуйте пожалуйста.
По моим расчетам получается 18.25uV/0.1оС и 7.91uV/квант (если нигде не ошибся, конечно)



Цитата('VNS')
1. Линии +U,-U и +I,-I должны быть соединены витыми парами.
Это не возможно, т.к. датчик уже с кабелем (уже писал).
Подскажите лучше, что может быть за 5-ый провод на кабеле, который на корпус термометра не звонится, а кабель при этом без экрана...

Сообщение отредактировал vassabi - Jun 6 2013, 23:06
Go to the top of the page
 
+Quote Post
shreck
сообщение Jun 7 2013, 01:59
Сообщение #39


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 327
Регистрация: 24-06-06
Из: Томск
Пользователь №: 18 328



Цитата(Tanya @ Jun 6 2013, 14:19) *
... Квант для 16 разрядов - 7 микровольт...


Цитата(vassabi @ Jun 7 2013, 00:48) *
По моим расчетам получается 18.25uV/0.1оС и 7.91uV/квант (если нигде не ошибся, конечно)


При ратиометрических измерениях результат - код АЦП - безразмерная величина, равная отношению сопротивлений. О каких микровольтах вы ведете речь?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tanya
сообщение Jun 7 2013, 03:51
Сообщение #40


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883



Цитата(shreck @ Jun 7 2013, 05:59) *
При ратиометрических измерениях результат - код АЦП - безразмерная величина, равная отношению сопротивлений. О каких микровольтах вы ведете речь?

Да о тех самых микровольтах, которые дрейфуют от температуры снаружи и внутри АЦП. Это реальная физическая величина. Не хотите попробовать сделать микровольтовый на всю шкалу (с десяток микровольт на опорном и измерительном резисторах) измеритель отношения сопротивлений со (скрытым от нас) квантом АЦП в фемтовольтовом диапазоне?
На продажу.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Plain
сообщение Jun 7 2013, 09:51
Сообщение #41


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



Цитата(rx3apf @ Jun 6 2013, 01:41) *
Как-нибудь аргументировать сможете ? А "грубая оценка", по-Вашему - это сколько ?

В среднем 0,3 градуса, подробнее здесь.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rx3apf
сообщение Jun 7 2013, 14:38
Сообщение #42


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 3 834
Регистрация: 14-06-06
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047



На практике с 7790 я получил на порядок лучше и в интересующем меня диапазоне нелинейности не заметил. Pt500, опорник 1000 Ohm. 0.3 (на самом деле вдвое лучше) я получал с MCP3301, у которой вход опорника гораздо прожорливее, это сказывалось на результате, но нелинейность все равно не мешала и все убиралось калибровкой по одной точке.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Fujitser
сообщение Jun 9 2013, 07:16
Сообщение #43


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 294
Регистрация: 28-02-05
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 925



Цитата(vassabi @ Jun 3 2013, 19:15) *
Добрый день, всем.
Прошу совета. варианты.

Заранее благодарен.


Если годится SPI, то AD7792 (16 бит) или AD7793 (24 бита), прекрасны АЦП, с встроенными источниками тока для питания резистивных датчиков, встроенный источник опорного напряжения, встроенный термодатчик (здесь не нужен, но на всякий случай он там есть). В качестве опорного резистора можно использовать резистор типа C2-29 с погрешностью 0,1%.
Причина редактирования: Избыточное цитирование. Т.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

3 страниц V  < 1 2 3
Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 08:36
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016