Для знатоков микросхем фирмы PowerInt, Для знатоков микросхем фирмы PowerInt |
|
|
|
Jul 29 2013, 10:35
|
и по нечётным радист
   
Группа: Участник
Сообщений: 994
Регистрация: 3-03-09
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598

|
Цитата(Starichok51 @ Jul 28 2013, 16:43)  вот тут Макашов весьма не прав... Дима наверное, как и многие разработчики, "нарывался" на "неустойчивость в серии" подключения оптрона к выходу усилителя мс UC3842 (1-я нога). В этом случае к выходу усилителя мс, точнее, к его нагрузке, представляющей собой источник тока (типа "токовое зеркало"), подключается тоже источник тока - транзистор оптрона. Такое включение (генератор тока на генератор тока без ООС) не позволяет контролировать коэффициент передачи системы и делает её в перспективе склонной к самовозбуждению. Чтобы контролировать коэффициент передачи необходимо подгрузить 1-ю ногу резистором (примерно 1 - 10 кОм), что не всегда приятно (и возможно) с позиции режима по постоянному току. Подключение ОС к 2-й ноге, входу усилителя мс, позволяет полностью (почти) контролировать коэффициент передачи системы. Единственной неконтролируемой составляющей остаётся коэффициент передачи оптрона, величина разброса составляет не больше 2-х - 3-х раз (например по ДШ на PC817А), но это - судьба  . Правда имеются попытки и эту величину застабилизировать, охватом оптрона обратной связью с помощью другого такого же (смотри Unitrode application на UC3842 и др.), но это уже другая история
Сообщение отредактировал MikeSchir - Jul 29 2013, 10:42
--------------------
|
|
|
|
|
Jul 29 2013, 11:04
|
рядовой
     
Группа: Участник
Сообщений: 2 811
Регистрация: 21-08-06
Пользователь №: 19 713

|
Цитата(MikeSchir @ Jul 29 2013, 14:35)  к выходу усилителя мс, точнее, к его нагрузке, представляющей собой источник тока Усилитель с токовым выходом называется transconductance amplifier. В даташите на такой усилитель всегда дают два параметра - gm и Av. У UC3842 это обычный ОУ общего применения (Av) и его выход это источник напряжения с внутренним сопротивлением порядка 1к. В малосигнальных моделях его именно так и представляют - как резистор, соединенный по переменому току с общим выводом. Цитата(MikeSchir @ Jul 29 2013, 14:35)  Подключение ОС к 2-й ноге, входу усилителя мс, позволяет полностью (почти) контролировать коэффициент передачи системы. Зачем? Что нам дает 6 дБ при общем усилении 50-60 дБ? Ну, допустим, мы решили его контролировать - есть идеи как измерить усиление на частоте, например, 1 Гц? Мы ж должны его хотя бы один раз измерить, ччтобы убедиться в правильности контроля.
|
|
|
|
|
Jul 29 2013, 12:22
|
Знающий
   
Группа: Свой
Сообщений: 768
Регистрация: 12-01-05
Из: Москва
Пользователь №: 1 904

|
Да вроде как со стабильностью петли в таком флае проблем особо никогда не возникает.. Зато весьма заподлянское место - обеспечение минимального тока в TL431. Про этот момент можно запросто забыть, все будет работать в опытных образцах (большинство экземпляров тээльки вполне себе нормально работают на меньшем токе, и по закону подлости в опытных образцах именно такие экземпляры и попадутся) - пока в партии не начнут попадаться экземпляры тээльки, которая хочет именно не меньше миллиампера - и вот тут она начинает чудить. Соответственно - весьма распространенное дело, когда народ паяет оптрон под первую ногу (из нее пол-миллиампера вытекает, на прошлой странице с миллиампером ошибся, виноват!), на выходе оптрон резистором не шунтирует, все работает, запускают партию - и попадает...
Еще как вариант почему иногда имеет смысл ставить оптрон на вход ОУ - если софт старт делаем при помощи линейно спадающего тока на вход усилителя, иногда бывает ну очень полезно. Помню, был случай, когда в дисишном флае с чисто керамикой на выходе классический софт-старт по первой ноге 3843 ну вусмерть игнорировала, на старте выдавала полную хрень - зато с софт-стартом по входу усилителя все просто шикарно.. Что характерно - стоило на выход поставить электролит, даже небольшой, эффект неправильной работы софт-старта с первой ноги полностью пропадал..
|
|
|
|
|
Jul 29 2013, 12:31
|
и по нечётным радист
   
Группа: Участник
Сообщений: 994
Регистрация: 3-03-09
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598

|
Цитата(wim @ Jul 29 2013, 15:04)  У UC3842 это обычный ОУ общего применения (Av) и его выход это источник напряжения с внутренним сопротивлением порядка 1к. В малосигнальных моделях его именно так и представляют - как резистор, соединенный по переменому току с общим выводом. Только там нет такого резистора - 1кОм. Сам видел  Когда на Брянском ЗПП разрабатывали такую мс (1156ЕУ2?, название уже не помню, давно было 91-92г.г.), мне показывали полную схему UC3842, где-то добытую, скорее всего в кругах близких к Unitrode При создании модели компонента многое остаётся на совести того кто эту модель делает, хотя на самом деле может быть всё Не Так как в модели. Цитата(wim @ Jul 29 2013, 15:04)  Что нам дает 6 дБ при общем усилении 50-60 дБ? Так и я о том же. Уровень "судьбы"=6дБ Цитата(wim @ Jul 29 2013, 15:04)  Ну, допустим, мы решили его контролировать - есть идеи как измерить усиление на частоте, например, 1 Гц? Мы ж должны его хотя бы один раз измерить, ччтобы убедиться в правильности контроля. Согласен, измерять усиление - неблагодарная работа, особенно на 1 Гц, но зафиксировать его обратными связями можно и нужно, ведь это и есть контроль. Если мы этого не делаем - это полная бесконтрольность
--------------------
|
|
|
|
|
Jul 29 2013, 14:47
|
рядовой
     
Группа: Участник
Сообщений: 2 811
Регистрация: 21-08-06
Пользователь №: 19 713

|
Цитата(MikeSchir @ Jul 29 2013, 16:31)  Только там нет такого резистора - 1кОм. Сам видел Подозреваю, что источника тока в виде кружочка со стрелочкой там тоже нет.  Там есть нечто, похожее на источник тока, но вовсе не факт, что оно в рабочем режиме является источником тока. Собс-но это легко проверить - подключаем между COMP и GND резисторы разных номиналов и смотрим как меняется напряжение на выводе COMP. Если оно не зависит от номинала резистора, значит там источник напряжения, если зависит - источник тока. Цитата(MikeSchir @ Jul 29 2013, 16:31)  Уровень "судьбы"=6дБ Всего лишь погрешность - или 0,1%, или 0,2%. И опять тот же вопрос - а сколько вообще надо? Некоторые ГОСТы допускают 1%. Бессмысленно говорить о том что дают лишние 6 дБ усиления, если не известны критерии оценки результата. Цитата(MikeSchir @ Jul 29 2013, 16:31)  измерять усиление - неблагодарная работа, особенно на 1 Гц, но зафиксировать его обратными связями можно и нужно Истинно верующим конечно нужно.  А остальным достаточно посмотреть что происходит на частоте единичного усиления и в ее окрестностях.
|
|
|
|
|
Jul 30 2013, 07:41
|
рядовой
     
Группа: Участник
Сообщений: 2 811
Регистрация: 21-08-06
Пользователь №: 19 713

|
Цитата(wim @ Jul 29 2013, 18:47)  подключаем между COMP и GND резисторы разных номиналов и смотрим как меняется напряжение на выводе COMP. Если оно не зависит от номинала резистора, значит там источник напряжения, если зависит - источник тока. Тестовая схема. Обратная связь с COMP на FB есть только по переменному току, по постоянному току выход COMP имеем в чистом виде тсз. Результаты изменения напряжения на выв. COMP в зависимости от номинала резистора Rtest: - в исходном состоянии Vcomp=2,080 В; - Rtest = 9,1k, изменение Vcomp +4 мВ; - Rtest = 3k, изменение Vcomp +8 мВ; - Rtest = 1,5k, изменение Vcomp +14 мВ; - Rtest = 1,1k, изменение Vcomp -444 мВ (источник выключился). Итого - выход COMP это источник напряжения в рабочем режиме с ограничением тока в нерабочем режиме.
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
Jul 30 2013, 07:48
|
Знающий
   
Группа: Свой
Сообщений: 768
Регистрация: 12-01-05
Из: Москва
Пользователь №: 1 904

|
Цитата(wim @ Jul 30 2013, 10:41)  Тестовая схема. Обратная связь с COMP на FB есть только по переменному току, по постоянному току выход COMP имеем в чистом виде тсз. Результаты изменения напряжения на выв. COMP в зависимости от номинала резистора Rtest: - в исходном состоянии Vcomp=2,080 В; - Rtest = 9,1k, изменение Vcomp +4 мВ; - Rtest = 3k, изменение Vcomp +8 мВ; - Rtest = 1,5k, изменение Vcomp +14 мВ; - Rtest = 1,1k, изменение Vcomp -444 мВ (источник выключился). Итого - выход COMP это источник напряжения в рабочем режиме с ограничением тока в нерабочем режиме. Тогда возникает вопрос - а как вообще можем управлять контроллером тягая комп к земле? Ведь комп это вход ШИМ - компаратора...
|
|
|
|
|
Jul 30 2013, 08:09
|
рядовой
     
Группа: Участник
Сообщений: 2 811
Регистрация: 21-08-06
Пользователь №: 19 713

|
Цитата(Bludger @ Jul 30 2013, 11:48)  Тогда возникает вопрос - а как вообще можем управлять контроллером тягая комп к земле? Ведь комп это вход ШИМ - компаратора... ПМСМ, эквивалентная схема выглядит так ... Vea = (V(+)-V(-))*Av Vcomp = Vea - I(Bopto)*Roea
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
Jul 30 2013, 08:45
|
рядовой
     
Группа: Участник
Сообщений: 2 811
Регистрация: 21-08-06
Пользователь №: 19 713

|
Цитата(Bludger @ Jul 30 2013, 12:16)  Тогда в Вашей тестовой схеме должен образоваться делитель из внутреннего Roea и внешнего Rtest - и при изменении Rtest напряжение на компе должно меняться... Не должно, потому что в этой схеме задействован уилитель ошибки UC и за счет большого усиления он является доминирующим фактором. Петля ООС просто подавляет влияние Rtest. Другое дело, если FB сидит на земле, а усилитель исключен из петли ООС - тогда работает регулировка током по цепи COMP - GND. Однако, если бы там был источник тока, подключение Rtest должно было бы уменьшить усиление в петле, что сказлось бы, например, на погрешности выходного напряжения в зависимости от тока нагрузки. Чего я тоже не наблюдаю.
|
|
|
|
|
Jul 30 2013, 08:52
|

Знающий
   
Группа: Участник
Сообщений: 571
Регистрация: 22-11-11
Пользователь №: 68 454

|
Цитата(wim @ Jul 30 2013, 11:41)  Тестовая схема. Обратная связь с COMP на FB есть только по переменному току, по постоянному току выход COMP имеем в чистом виде тсз. Результаты изменения напряжения на выв. COMP в зависимости от номинала резистора Rtest: - в исходном состоянии Vcomp=2,080 В; - Rtest = 9,1k, изменение Vcomp +4 мВ; - Rtest = 3k, изменение Vcomp +8 мВ; - Rtest = 1,5k, изменение Vcomp +14 мВ; - Rtest = 1,1k, изменение Vcomp -444 мВ (источник выключился). Итого - выход COMP это источник напряжения в рабочем режиме с ограничением тока в нерабочем режиме. ваши измерения сделаны не правильно. при управлении через 1 ногу 2 нога подключается к общему проводу, и при этом в исходном состоянии Vcomp равно примерно 5 Вольт. а выход по 1 ноге - это источник тока 1 мА, что хорошо просматривается на приведенной вами структуре. транзистор оптрона при управлении через 1 ногу меняет свое сопротивление, чем и изменяет напряжение на 1 ноге.
Сообщение отредактировал Starichok51 - Jul 30 2013, 08:53
--------------------
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|