Максимально надежный DC-DC 24-->5 |
|
|
|
Aug 7 2013, 13:02
|

Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 255
Регистрация: 3-02-09
Из: Омск
Пользователь №: 44 323

|
Цитата(Егоров @ Aug 7 2013, 18:19)  Тут же речь завели о максимально надежном преобразователе? А все рассматривают потенциально ненадежные понижающие топологии. В итоге GSM выгорает гарантировано, как бы не тасовали фирмы-изготовители подобных стабилизаторов. тогда тут сепик самое то...из того, что попроще и вход на выход не пустит. Я использую lm3478. Дорого, но вход широкий и потребление маленькое. Поначалу пробовал на дармовой MC34063, но в итоге колхоза выходило больше, чем на lm... да и КПД был не фонтан...
Сообщение отредактировал drum1987 - Aug 7 2013, 13:05
|
|
|
|
|
Aug 8 2013, 09:10
|
Знающий
   
Группа: Свой
Сообщений: 768
Регистрация: 12-01-05
Из: Москва
Пользователь №: 1 904

|
Цитата(Егоров @ Aug 8 2013, 11:29)  Да, конечно. Выгорание ключа приводит к выгоранию нагрузки. А неисправность источника вообще-то выводить из строя нгрузку не должна. Строго говоря, только гальванически развязанные топологии могут это обеспечить. Но SEPIC - что-то промежуточное. Пробой конденсатора менее вероятен при всяких переходных процессах и к.з., чем ключа. Мне кажется, практически данное положение не оправдано. Во-первых, надежность и наработка на отказ DC-DC конверторов ничуть не ниже, чем других элементов схемы. Взять хотя бы питание процессора компьютера - никого не беспокоит, что при пробое одного из ключей нескольких фаз понижающего buck-конвертора 12 вольт пойдет на процессор, и по жизни что то не слышал о таких случаях. Гораздо чаще ломается что то другое  MTBF грамотно спроектированного Buck-конвертора - это миллионы часов... А во-вторых, если уж так страшно за нагрузку, никто не запрещает дополнительно защитить ее хотя бы простейшей схемой из плавкого предохранителя и параллельного стабилизатора. А надежность SEPIC вообще то меньше - хотя бы потому, что там больше деталей  Да и наличие конденсатора, перекачивающего весь ток нагрузки, оптимизма не добавляет...
|
|
|
|
|
Aug 8 2013, 09:39
|
и по нечётным радист
   
Группа: Участник
Сообщений: 994
Регистрация: 3-03-09
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598

|
Цитата(Bludger @ Aug 8 2013, 13:10)  Мне кажется, практически данное положение не оправдано. Во-первых, надежность и наработка на отказ DC-DC конверторов ничуть не ниже, чем других элементов схемы. Взять хотя бы питание процессора компьютера - никого не беспокоит, что при пробое одного из ключей нескольких фаз понижающего buck-конвертора 12 вольт пойдет на процессор, и по жизни что то не слышал о таких случаях. Гораздо чаще ломается что то другое  ... В понятие надёжность входит не только MTBF. В данном случае может быть речь идёт об отказах в производстве? Если, например, источник делается на одной плате с GSM устройством, то ошибка производства в источнике может привести к выходу из строя всего устройства. В случае с компьютером при проверке мат-платы процессор не устанавливают. Всё это, конечно, домыслы, но порой страшно смотреть на схему бука  А может быть есть какие-нибудь внешние воздействия, способные нерегулируемо переводить ключ в проводящее состояние. А?
Сообщение отредактировал MikeSchir - Aug 8 2013, 09:43
--------------------
|
|
|
|
|
Aug 8 2013, 09:59
|
Знающий
   
Группа: Свой
Сообщений: 768
Регистрация: 12-01-05
Из: Москва
Пользователь №: 1 904

|
Цитата(MikeSchir @ Aug 8 2013, 12:39)  В понятие надёжность входит не только MTBF. В данном случае может быть речь идёт об отказах в производстве? Если, например, источник делается на одной плате с GSM устройством, то ошибка производства в источнике может привести к выходу из строя всего устройства. В случае с компьютером при проверке мат-платы процессор не устанавливают. Всё это, конечно, домыслы, но порой страшно смотреть на схему бука  А может быть есть какие-нибудь внешние воздействия, способные нерегулируемо переводить ключ в проводящее состояние. А? Ну, если только поражающие факторы ядерного взрыва  Если честно, из многих тысяч изделий всякого разного рода, в том числе и с GSM на борту, в которых везде, без исключений, стоял бак - и вот именно пробоя транзистора бака не было ни разу вообще. Хотя изделия - для промышленной автоматизации, и работают в соответствующих условиях - перепады температур, соответствующая сеть и электромагнитная обстановка.. А производство, способное напортачить в баке - с гораздо большей вероятностью сожгет GSM-модуль и без воздействия питания
|
|
|
|
|
Aug 8 2013, 10:26
|
Гуру
     
Группа: Модераторы
Сообщений: 3 868
Регистрация: 15-03-13
Пользователь №: 76 048

|
Цитата(Bludger @ Aug 8 2013, 12:10)  MTBF грамотно спроектированного Buck-конвертора - это миллионы часов... Ключевые слова в цитате мною выделены. Кроме того, должна быть грамотно спроектирована нагрузка и технологическая процедура проверки всего этого в связке. Тут привели реальный случай потери не копеечной нагрузки в результате отказа стабилизатора. Против чего Вы возразить пытаетесь? Это не вписывается в теоретические представления о средней наработке на отказ? Да, при массовом изготовлении недорогой аппаратуры можно и бак применить. Это условия работы на заранее известную и не изменяемую пользователем нагрузку. В ответственной аппаратуре - нет, не стоит эту топологию применять. Заголовок темы перечитайте, если не верите. Что касаемо многофазных стабилизаторов в компьютере - там не чисто бак-топология, строго говоря. Это синхронный выпрямитель и во многих даташитах случай пробоя верхнего ключа специально оговорен. При этом открывается нижний и сохранность нагрузки гарантируется. Сам стабилизатор, конечно, выгорает. Я за то, что нет плохих и хороших топологий. Каждая хороша на своем месте и плоха не на своем.
|
|
|
|
|
Aug 8 2013, 10:55
|
Знающий
   
Группа: Свой
Сообщений: 768
Регистрация: 12-01-05
Из: Москва
Пользователь №: 1 904

|
Цитата(Егоров @ Aug 8 2013, 13:26)  Ключевые слова в цитате мною выделены. Кроме того, должна быть грамотно спроектирована нагрузка и технологическая процедура проверки всего этого в связке. Тут привели реальный случай потери не копеечной нагрузки в результате отказа стабилизатора. Против чего Вы возразить пытаетесь? Это не вписывается в теоретические представления о средней наработке на отказ?
Да, при массовом изготовлении недорогой аппаратуры можно и бак применить. Это условия работы на заранее известную и не изменяемую пользователем нагрузку. В ответственной аппаратуре - нет, не стоит эту топологию применять. Заголовок темы перечитайте, если не верите. Что касаемо многофазных стабилизаторов в компьютере - там не чисто бак-топология, строго говоря. Это синхронный выпрямитель и во многих даташитах случай пробоя верхнего ключа специально оговорен. При этом открывается нижний и сохранность нагрузки гарантируется. Сам стабилизатор, конечно, выгорает. Я за то, что нет плохих и хороших топологий. Каждая хороша на своем месте и плоха не на своем. Я пытаюсь возразить, что бак непригоден для ответственный применений из-за возможности пробоя транзистора. С, дай бог памяти, 2004 года производится, продается, устанавливается GSM модем с питанием через buck. Климатика - та же самая, только не в ТЗ, а реальная - Сибирь в том числе. Входная сеть - не стабилизированные 24В, а что подадут, разрешали от 10 до 30 вольт. А GSM модем, как мы знаем, нагрузочка та еще, и напряжение хочет хорошее.. И не было ни одного случая выхода из строя по причине пробоя верхнего транзистора - вообще ни одного! Или и это не серьезное применение? ОК. Начало 2000-х. Маршрутизатор Cisco. Климатика та же, -40..+85. Нагрузочка - не дай бог каждому. Питание - Buck контроллер. Объемы выпуска - 10-15К в месяц. Или в циске тоже ребята несерьезные работают? Так что я считаю (основываясь не только на теории, но и на собственном шкурном опыте), что применение бака в ответственных применениях не только допустимо, но и желательно ввиду его крайней простоты (все процессы известны и предсказуемы) и кэпэдучести (низкий нагрев способствует долгой и счастливой жизни). Разумеется, если грамотно проектировать, "трансформатор до заполнения" если - тут уж не важно какая топология
|
|
|
|
|
Aug 8 2013, 13:04
|
Гуру
     
Группа: Модераторы
Сообщений: 3 868
Регистрация: 15-03-13
Пользователь №: 76 048

|
Цитата(Bludger @ Aug 8 2013, 13:55)  А GSM модем, как мы знаем, нагрузочка та еще, и напряжение хочет хорошее.. "трансформатор до заполнения" если - тут уж не важно какая топология  Ладно, сколько теток - столько борщей, сколько школ разработки - столько и доктрин. по первому пункту - угу, та еще. по второму - совершенно ага. "кольцо от горелого компа до пока надоело мотать" - хороший параметр, повторяемый.
|
|
|
|
|
Aug 8 2013, 20:53
|

Гуру
     
Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287

|
Цитата(Егоров @ Aug 8 2013, 16:04)  Ладно, сколько теток - столько борщей, сколько школ разработки - столько и доктрин. А я тоже вступлюсь за step-down топологию. Нет абсолютно надёжных топологий - это априори известно любому разработчику с мало-мальским опытом. Но step-down прост, а простота - залог надёжности. Что касается вероятности пробоя ключа (именно пробоя, а не выгорания), то она, хоть имеет место быть, не так уж высока. Заметил, что буржуины в ответственных приложениях для защиты нагрузки от перенапряжения не гнушаются ставить примитивную цепочку, состоящую из тиристора, стабилитрона и плавкого предохранителя даже в линейных стабилизаторах. Если на то пошло, то широко распространённые линейные стабилизаторы тоже таят в себе ту же опасность, разве что перепад напряжений пониже. И - ничего, никто не паникует.
|
|
|
|
|
  |
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)