Собрал первую плату на Xmega. Программирование и переключение на внутренний 32 МГц генератор работает. Переключение на кварцевый генератор никак. В начале проверил/перепроверил аппаратуру. Прозвонил все выводы XTAL, специально приобрел конденсаторы 15пФ. Перепробовал три разных кварца из разных партий. Все равно генерации нет, на одном выводе логический ноль (~0,1В), на втором единица(~3,3В) Перечитал документацию, нашел особенность, защиты тактирования. Взял примеры с этого сайта и с других. Не менее 6 разных вариантов. CODE /* От RC генератора работает CLKSYS_Enable( OSC_RC32MEN_bm ); CLKSYS_Prescalers_Config( CLK_PSADIV_1_gc, CLK_PSBCDIV_1_2_gc ); do {} while ( CLKSYS_IsReady( OSC_RC32MRDY_bm ) == 0 ); CLKSYS_Main_ClockSource_Select( CLK_SCLKSEL_RC32M_gc );
*/ /* // симулятор останавливается на третьем операторе - тактирования нет CLKSYS_XOSC_Config( OSC_FRQRANGE_9TO12_gc, false, OSC_XOSCSEL_XTAL_16KCLK_gc ); CLKSYS_Enable( OSC_XOSCEN_bm ); while( CLKSYS_IsReady( OSC_XOSCRDY_bm ) == 0 ); CLKSYS_Main_ClockSource_Select( CLK_SCLKSEL_XOSC_gc ); */
// симулятор останавливается на третьем операторе - тактирования нет /* OSC.XOSCCTRL = 0xCB; // выбор внешнего генератора с временем запуска 16 тыс. CLK и частотой 12-16 МГц OSC.CTRL = 0x08; // разрешение работы внешнего генератора while((OSC.STATUS & 0x08) == 0 ); // ожидание появления в регистре статуса бита включения синхронизации от внешнего генератора
OSC.PLLCTRL = 0xC3; // настройка блока PLL на синхронизацию от внешнего источника и 3-х кратоное умножение OSC.CTRL = OSC.CTRL | 0x10; // разрешение работы блока PLL while((OSC.STATUS & 0x10) == 0 ); // ожидание появления в регистре статуса бита включения блока PLL CCP = 0xD8; // включение защиты от изменения регистров ввода-вывода на время изменения синхронизации CLK.CTRL = 0x04; // настройка системной синхронизации от блока PLL OSC.CTRL = OSC.CTRL & 0xFE; // отключение системной синхронизации от внутреннего RC-генератора частотой 2 МГц */
/* // симулятор останавливается на четвертом операторе - тактирования нет CCP = 0xD8; OSC.XOSCCTRL = 0xCB; OSC.PLLCTRL = 0xC3; OSC.CTRL = 0x08; while((OSC.STATUS & 0x08) == 0); OSC.CTRL = OSC.CTRL | 0x10; while((OSC.STATUS & 0x10) == 0 ); CLK.CTRL=0x04; OSC.CTRL = OSC.CTRL & 0xFE; */
// симулятор останавливается на третьем операторе - тактирования нет /* OSC.XOSCCTRL=0xCB; // 16MHz, start time 16000 clk OSC.CTRL= 0x08; // enable external clock while((OSC.STATUS & 0x08) == 0 ); // ожидание появления в регистре статуса бита включения синхронизации от внешнего генератора OSC.PLLCTRL = 0xC2; // настройка блока PLL на синхронизацию от внешнего источника и 2-х кратоное умножение OSC.CTRL = OSC.CTRL | 0x10; // разрешение работы блока PLL while((OSC.STATUS & 0x10) == 0 ); // ожидание появления в регистре статуса бита включения блока PLL CCP=0xD8; // load protect IO CLK.CTRL = 0x04; // настройка системной синхронизации от блока PLL OSC.CTRL = OSC.CTRL & 0xFE; // отключение системной синхронизации от внутреннего RC-генератора частотой 2 МГц */ /*
// симулятор останавливается на третьем операторе - тактирования нет OSC.XOSCCTRL =0x4b; OSC.CTRL = 0x08; while (!(OSC.STATUS &OSC_XOSCRDY_bm)); CCPWrite(&CLK.CTRL,0x03); OSC.CTRL = 0x08; */
/* // симулятор останавливается на третьем операторе - тактирования нет CLKSYS_XOSC_Config( OSC_FRQRANGE_2TO9_gc, false, OSC_XOSCSEL_XTAL_16KCLK_gc ); CLKSYS_Enable( OSC_XOSCEN_bm ); do {} while ( CLKSYS_IsReady( OSC_FRQRANGE_9TO12_gc ) == 0 ); CLKSYS_Main_ClockSource_Select( CLK_SCLKSEL_XOSC_gc ); CLKSYS_Disable( OSC_RC2MEN_bm ); CLKSYS_PLL_Config ( OSC_PLLSRC_XOSC_gc, 4); CLKSYS_Enable( OSC_PLLEN_bm ); CLKSYS_Prescalers_Config( CLK_PSADIV_1_gc, CLK_PSBCDIV_1_1_gc ); do {} while ( CLKSYS_IsReady( OSC_PLLRDY_bm ) == 0 ); CLKSYS_Main_ClockSource_Select( CLK_SCLKSEL_PLL_gc ); */ Пробовал менять оптимизацию по скорости и размеру (IAR 6.10) толку никакого. Наверное не там копаю.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Aug 6 2013, 16:53
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
|
|
|
|
|
Aug 6 2013, 18:42
|

Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 2 076
Регистрация: 10-09-08
Пользователь №: 40 106

|
Мой код для иксмег (ASM). Резонатор 8MHz+PLLx4. На xmega128A1 работает. CODE ;============== INIT SYSCLK (EXT TOSC) CLK_init: ldi RTMPA,0b01001011 sts (OSC_XOSCCTRL),RTMPA ; extCLK set
lds RTMPA,(OSC_CTRL) ori RTMPA,OSC_XOSCEN_bm sts (OSC_CTRL),RTMPA ; enable extCLK
lds RTMPA,(OSC_STATUS) ; wait extCLK ok sbrs RTMPA,OSC_XOSCRDY_bp rjmp PC-3
ldi RTMPA,OSC_PLLSRC_XOSC_gc|4 sts (OSC_PLLCTRL),RTMPA ; PLL set (8MHz extCLK x 4)=32MHz
lds RTMPA,(OSC_CTRL) ori RTMPA,OSC_PLLEN_bm sts (OSC_CTRL),RTMPA ; enable PLL
lds RTMPA,(OSC_STATUS) ; wait PLL ok sbrs RTMPA,OSC_PLLRDY_bp rjmp PC-3
ldi RTMPA,CCP_IOREG_gc sts (CPU_CCP),RTMPA ; enable change SYSclk ldi RTMPA,CLK_SCLKSEL_PLL_gc sts (CLK_CTRL),RTMPA ; set SYSclk ret ;
Прерывания запрещены.
|
|
|
|
|
Aug 6 2013, 18:47
|
Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 2 128
Регистрация: 21-05-06
Пользователь №: 17 322

|
Цитата(misyachniy @ Aug 6 2013, 18:36)  В начале проверил/перепроверил аппаратуру. Прозвонил все выводы XTAL, специально приобрел конденсаторы 15пФ. Почему именно 15пФ? Кварц какой? Цитата(misyachniy @ Aug 6 2013, 18:36)  Код /* От RC генератора работает */ /* // симулятор останавливается на третьем операторе - тактирования нет CLKSYS_XOSC_Config( OSC_FRQRANGE_9TO12_gc, false, OSC_XOSCSEL_XTAL_16KCLK_gc ); CLKSYS_Enable( OSC_XOSCEN_bm ); while( CLKSYS_IsReady( OSC_XOSCRDY_bm ) == 0 );[/quote]
Что-то странное - симулятору-то что? Он просто циклы отрабатывает. Может тип МК неправильно выбран? Какой МК, кстати? [quote name='misyachniy' date='Aug 6 2013, 18:36' post='1182860']
CLKSYS_XOSC_Config( OSC_FRQRANGE_2TO9_gc, false, OSC_XOSCSEL_XTAL_16KCLK_gc );
CLKSYS_Enable( OSC_XOSCEN_bm ); do {} while ( CLKSYS_IsReady( [b]OSC_FRQRANGE_9TO12_gc[/b] ) == 0 ); */ В этом примере маска не та, что нужно. Такой код у меня работает (взят из апноты от Атмела): Код CLKSYS_XOSC_Config( OSC_FRQRANGE_2TO9_gc, false, OSC_XOSCSEL_XTAL_16KCLK_gc); CLKSYS_Enable( OSC_XOSCEN_bm ); do {} while ( CLKSYS_IsReady( OSC_XOSCRDY_bm ) == 0 ); CLKSYS_Prescalers_Config( CLK_PSADIV_1_gc, CLK_PSBCDIV_1_1_gc);
CLKSYS_PLL_Config( OSC_PLLSRC_XOSC_gc, 8); CLKSYS_Enable( OSC_PLLEN_bm ); CLKSYS_Prescalers_Config( CLK_PSADIV_1_gc, CLK_PSBCDIV_1_1_gc ); do {} while ( CLKSYS_IsReady( OSC_PLLRDY_bm ) == 0 ); CLKSYS_Main_ClockSource_Select( CLK_SCLKSEL_PLL_gc ); CLKSYS_Disable( OSC_RC32MEN_bm ); CLKSYS_Disable( OSC_RC2MEN_bm ); Цитата(misyachniy @ Aug 6 2013, 18:36)  Пробовал менять оптимизацию по скорости и размеру (IAR 6.10) толку никакого. Наверное не там копаю. Наверное не туда, оптимизация врядли виновата. Скорей всего в плате проблема. Фузы врядли влияют, разве только TOSCSEL может быть может повлиять на работу кварца (если он есть в вашем МК).
|
|
|
|
|
Aug 7 2013, 05:43
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 105
Регистрация: 9-09-11
Пользователь №: 67 080

|
А я делаю вот так : Код void system_clocks_EXTERNAL8x4(void) { OSC_XOSCCTRL=0xCB;//OSC_FRQRANGE_2TO9_gc | OSC_XOSCSEL_XTAL_16KCLK_gc;// внешний 8000_000 kHz кварц OSC_CTRL=0x08;//OSC_CTRL|=OSC_XOSCEN_bm;// Вкл. внешний кварц while ((OSC_STATUS & OSC_XOSCRDY_bm)==0);// ожидание инициализация OSC_PLLCTRL=OSC_PLLSRC_gm|PLL_multiplay;////OSC_PLLSRC_gm=0xC0-внешний источник тактир-ия. PLL_multiplay- множитель 4 OSC_CTRL=0x19;//OSC_CTRL|=OSC_PLLEN_bm;// включение блока PLL while ((OSC_STATUS & OSC_PLLRDY_bm)==0);// // ожидание инициализация PLL asm ("ldi r16,0xd8"); asm ("ldi r17,0x04"); asm ("out 0x34,r16"); asm ("sts 64,r17"); OSC_CTRL=0x18; } Кварц туда втыкаете ? может он ваще не на тех пинах тактирует.
|
|
|
|
|
Aug 7 2013, 19:39
|

Группа: Участник
Сообщений: 14
Регистрация: 13-07-09
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51 183

|
Для AVR Studio 6.1 + ASF делал вот так: Код #define CPU_CLOCK 8000000UL #define F_CPU (CPU_CLOCK * CONFIG_PLL0_MUL)
#define CONFIG_SYSCLK_SOURCE SYSCLK_SRC_PLL #define CONFIG_PLL0_SOURCE PLL_SRC_XOSC /*для внешнего генератора*/
#define CONFIG_PLL0_MUL 10 #define CONFIG_PLL0_DIV 1 И от внешнего и от внутреннего вроде работает.
|
|
|
|
|
Sep 2 2013, 08:57
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 110
Регистрация: 28-02-06
Из: Россия г. Омск
Пользователь №: 14 784

|
А вот я использую для програмиирования среду Atmel Studio 6. Очень долго не мог заставить работать внешний кварц. В симуляторе и по отладке через JTAG наблюдал, что перед тем как регистр CLK.CTRL изменится на тактирование от PLL происходил сброс в 0 в CCP[0]. Долго не мог понять почему так, на AVRFreaks вычитал что необходимо ставить оптимизацию -Os и это помогло. Я так понимаю, теперь чтобы выбрать другую оптимизацию мне нужно этот участок кода писать на ассемблере? Сам код: Код OSC.XOSCCTRL = xoscctrl_reg; OSC.CTRL = OSC_XOSCEN_bm; while( !( OSC.STATUS & OSC_XOSCRDY_bm ) ); OSC.PLLCTRL = pllctrl_reg; OSC.CTRL |= OSC_PLLEN_bm; while ( !( OSC.STATUS & OSC_PLLRDY_bm ) ); CCP = CCP_IOREG_gc; CLK.CTRL = CLK_SCLKSEL_PLL_gc; OSC.CTRL = OSC.CTRL & 0xFE; Далее решил проверить, написал простенький код: Код ISR(TCC0_OVF_vect) { TCC0.CTRLA = 0; PORTF.OUTTGL = PIN6_bm; }
int main(void) { PMIC.CTRL = PMIC_LOLVLEN_bm; PORTF.DIRSET = PIN6_bm; PORTF.OUTSET = PIN6_bm; while (1) { asm("sei"); TCC0.CNT = 0; TCC0.PER = 1; TCC0.INTCTRLA = 1; TCC0.CTRLA = 1; while ( TCC0.CTRLA & 1 ); } } И наблюдаю на осциле частоту ногодрыгания 250 кГц. Я конечно читал про виртуальные порты, точно не помню насколько будет прирост (сейчас буду считать), но думаю не более 1 МГц станет? P.S. Да кстати, частота работы ЦПУ - 32 МГц
Сообщение отредактировал Дмитрий_Мигачев - Sep 2 2013, 08:58
--------------------
|
|
|
|
|
Sep 2 2013, 13:33
|
Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 2 128
Регистрация: 21-05-06
Пользователь №: 17 322

|
Цитата(Дмитрий_Мигачев @ Sep 2 2013, 11:57)  Долго не мог понять почему так, на AVRFreaks вычитал что необходимо ставить оптимизацию -Os и это помогло. Я так понимаю, теперь чтобы выбрать другую оптимизацию мне нужно этот участок кода писать на ассемблере? Код CCP = CCP_IOREG_gc; CLK.CTRL = CLK_SCLKSEL_PLL_gc; OSC.CTRL = OSC.CTRL & 0xFE; Тут может быть проблема в двух местах: 1) при записи в регистр CLK.CTRL 2) при записи в регистр OSC.CTRL В первом случае код может не уложится в 4 цикла отведённые на запись в регистр CLK.CTRL. Поэтоиу запись в защищённые регистры вынести в ассемблерную функцию, которой передавать адрес и новое значение регистра CLK.CTRL. Тогда можно выбирать любую оптимизация для проекта. Во втором случае код может оказаться слишком быстрым, а для переключения на другой источник тактовоя тоже нужно время (4 такта кажется). Попробуйте вставить после записи в CLK.CTRL 3-4 nop-а и только после запрещать уже не нужный генератор. Код CCP = CCP_IOREG_gc; CLK.CTRL = CLK_SCLKSEL_PLL_gc;
nop();
nop();
nop();
nop(); OSC.CTRL = OSC.CTRL & 0xFE; или ожидайте пока не переключится на нужный источник: Код CCP = CCP_IOREG_gc; CLK.CTRL = CLK_SCLKSEL_PLL_gc;
while ( CLK.CTRL!= CLK_SCLKSEL_PLL_gc); OSC.CTRL = OSC.CTRL & 0xFE; Цитата(Дмитрий_Мигачев @ Sep 2 2013, 11:57)  Далее решил проверить, написал простенький код:
И наблюдаю на осциле частоту ногодрыгания 250 кГц. P.S. Да кстати, частота работы ЦПУ - 32 МГц Ну, видимо работает от RC 2MHz. Смотрите Jtag-ом значение регистра CLK.CTRL, там скорей всего 0.
|
|
|
|
|
Sep 3 2013, 05:26
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 110
Регистрация: 28-02-06
Из: Россия г. Омск
Пользователь №: 14 784

|
Цитата(_Артём_ @ Sep 2 2013, 20:33)  Ну, видимо работает от RC 2MHz. Смотрите Jtag-ом значение регистра CLK.CTRL, там скорей всего 0. Спасибо за ответ. До изменения оптимизации, мне не удавалось получить ногодрыгание превышающее 8 кГц. Возможно просто PLL не работал. Цитата Попробуйте вставить после записи в CLK.CTRL 3-4 nop-а и только после запрещать уже не нужный генератор. Ничего не изменилось, так же как и ожидание по while. Но судя по отладчику через JTAG бит устанавливается сразу. Цитата Смотрите Jtag-ом значение регистра CLK.CTRL, там скорей всего 0. Отладчик показывает что после команды: CLK.CTRL = CLK_SCLKSEL_PLL_gc бит 2 в CLK.CTRL установлен. В OSC.CTRL установлены 3 и 4 биты. В OSC.PLLCTR установлены 1, 6 и 7 биты. Цитата Поэтоиу запись в защищённые регистры вынести в ассемблерную функцию, которой передавать адрес и новое значение регистра CLK.CTRL. Не подскажите код, к сожалению ассемблер изучал давно и не правда. Переписал код, Такой код: Код int main(void) { //PMIC.CTRL = PMIC_LOLVLEN_bm; //TCC0.PER = 1; PORTF.DIRSET = PIN6_bm; while (1) { PORTF.OUTTGL = PIN6_bm; } } дает частоту ногодрыгания 4 МГц Такой код: Код int main(void) { PORTCFG_VPCTRLA = 5; VPORT0_DIR = PIN6_bm; while (1) { VPORT0_OUT = PIN6_bm; VPORT0_OUT = 0; } } дает частоту ногодрыгания порядка 8-9 МГц P.S. Думаю что теперь все правильно
Сообщение отредактировал Дмитрий_Мигачев - Sep 3 2013, 05:36
--------------------
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|