Всем привет.
Надеюсь подружить XMEGA ADC и датчик температуры PT100. Точность нужна +-2-3 градуса.
Сейчас накидал схему с резистивным мостом. В одном из плеч - датчик. АЦП МК будет включен в дифф. режиме. Кто то изобретал подобное? Есть результаты?


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
artkam
сообщение Oct 1 2013, 18:11
Сообщение #2


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 182
Регистрация: 14-09-10
Из: Уфа
Пользователь №: 59 479



Один из вариантов подключения термометра сопротивления подробно рассматривается в 3й главе книги "Аналоговые интерфейсы микроконтроллеров", автор - С. Болл.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
prottoss
сообщение Oct 2 2013, 12:40
Сообщение #3


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 720
Регистрация: 24-03-05
Пользователь №: 3 659



Цитата(artkam @ Oct 2 2013, 00:11) *
Один из вариантов подключения термометра сопротивления...
Там как раз, на стр. 77 нарисован резистивный мост, к которому подключен ОУ, далее на вход АЦП. Я же спрашивал про вариант без ОУ. Т.е. плечи моста подключены напрямую к положительному и отрицательному входу АЦП, который настроен на работу в дифф. режиме.


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
muravei
сообщение Oct 3 2013, 07:15
Сообщение #4


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 538
Регистрация: 13-08-05
Пользователь №: 7 591



Цитата(prottoss @ Oct 2 2013, 16:40) *
. плечи моста подключены напрямую к положительному и отрицательному входу АЦП, который настроен на работу в дифф. режиме.

Все зависит от уровня сигнала с моста.
Я как-то пытался подключить мостовой датчик давления, используя внутренний диф. усилитель в просто Меге.
Результат меня, мягко говоря, не впечатлил.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
prottoss
сообщение Oct 3 2013, 12:41
Сообщение #5


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 720
Регистрация: 24-03-05
Пользователь №: 3 659



Цитата(muravei @ Oct 3 2013, 13:15) *
Все зависит от уровня сигнала с моста.
Я как-то пытался подключить мостовой датчик давления, используя внутренний диф. усилитель в просто Меге.
Результат меня, мягко говоря, не впечатлил.
Я спрашиваю про XMEGA


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Duhas
сообщение Oct 3 2013, 15:05
Сообщение #6


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 227
Регистрация: 13-04-07
Пользователь №: 27 018



не думаю что будет велика разница, т.к. варианты коэф. усиления как я помню не особо различаются + врядли вы "прокачаете" вход АЦП мостом если хотите отлавливать мелкие колебания.

основные изменения в АЦП - наличие 4-х каналов преобразования на 1 АЦП + то что он ковейеризован
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ArtemKAD
сообщение Oct 3 2013, 22:36
Сообщение #7


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 508
Регистрация: 26-06-06
Из: Киев
Пользователь №: 18 364



Цитата
Там как раз, на стр. 77 нарисован резистивный мост, к которому подключен ОУ, далее на вход АЦП. Я же спрашивал про вариант без ОУ. Т.е. плечи моста подключены напрямую к положительному и отрицательному входу АЦП, который настроен на работу в дифф. режиме.

Зачем Вам мост? У Вас пол моста есть внутри - матрица в АЦП. Обычный делитель у которого PTC100 снизу, а сверху к примеру постоянные 100 Ом. Главное верх делителя завяжите на опору АЦП (или его используйте как опору).
Go to the top of the page
 
+Quote Post
prottoss
сообщение Oct 4 2013, 12:00
Сообщение #8


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 720
Регистрация: 24-03-05
Пользователь №: 3 659



Цитата(ArtemKAD @ Oct 4 2013, 04:36) *
Зачем Вам мост? У Вас пол моста есть внутри - матрица в АЦП. Обычный делитель у которого PTC100 снизу, а сверху к примеру постоянные 100 Ом. Главное верх делителя завяжите на опору АЦП (или его используйте как опору).
Что за матрица...? Мост для того, чтобы можно было использовать дифф. режим АЦП. "Постоянные 100 Ом" создадут сильно большой ток для PT100 ну и для всего устройства в целом - предполагается использовать шесть каналов.


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ArtemKAD
сообщение Oct 4 2013, 19:16
Сообщение #9


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 508
Регистрация: 26-06-06
Из: Киев
Пользователь №: 18 364



Цитата
"Постоянные 100 Ом" создадут сильно большой ток для PT100 ну и для всего устройства в целом - предполагается использовать шесть каналов.

Нет ничего проще. Возьмите опору около 1В (1,25В) получив не больше 10мА(при КЗ датчика) на канал и коммутируйте каналы по принципу - включил, померял, отключил, подождал. При этом средний ток можно спустить до неприличия.

Цитата
Что за матрица...? Мост для того, чтобы можно было использовать дифф. режим АЦП.

Матрица ЦАП-а с которой сравнивается входное напряжение. И дифф. режим там с такой точностью совсем не нужен...

ЗЫ. Конечно ничего не мешает увеличить верхний резистор, но мне не сильно так нравится...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
prottoss
сообщение Oct 5 2013, 05:47
Сообщение #10


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 720
Регистрация: 24-03-05
Пользователь №: 3 659



На сам деле мы с Вами говорим почти об одном и том же. Я решил использовать шесть резистивных делителей на шесть каналов (положительный вход АЦП). Верхний резистор 3,2 кОм, нижний резистор - PT100. Питание - 3,3 вольт. Седьмой канал - резистивный делитель 3,2 кОм + 100 Ом - для калибровки. Восьмой канал - общий отрицательный вход АЦП.


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ArtemKAD
сообщение Oct 6 2013, 22:35
Сообщение #11


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 508
Регистрация: 26-06-06
Из: Киев
Пользователь №: 18 364



Подозреваю точность у Вас будет не очень т.к. насколько помню у PT100 разрешение 0,5 Ом на градус.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
prottoss
сообщение Oct 7 2013, 12:25
Сообщение #12


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 720
Регистрация: 24-03-05
Пользователь №: 3 659



Цитата(ArtemKAD @ Oct 7 2013, 04:35) *
Подозреваю точность у Вас будет не очень т.к. насколько помню у PT100 разрешение 0,5 Ом на градус.
Мне не нужна высокая точность, только оценочное состояние температуры. См. начало темы.


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ukpyr
сообщение Oct 7 2013, 13:49
Сообщение #13


Профессионал
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 264
Регистрация: 17-06-08
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347



делал на M32 генератор тока на ОУ, с подстройкой ШИМом 100мкА..5мА для разных датчиков 50 Ом..10К:


Для низкоомных АЦП в диф.режиме и усилением, второй ШИМ - для отрезания постоянного смещения (сопротивления при 0 град).
Go to the top of the page
 
+Quote Post
piroman
сообщение Nov 2 2013, 17:30
Сообщение #14


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 49
Регистрация: 27-09-12
Пользователь №: 73 712



А зачем для такой оценочной точности измерения в 2-3 градуса такой относительно дорогой датчик? Нет альтернативы? Например, просто терморезистор?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
prottoss
сообщение Nov 3 2013, 01:46
Сообщение #15


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 720
Регистрация: 24-03-05
Пользователь №: 3 659



Цитата(piroman @ Nov 2 2013, 23:30) *
А зачем ... такой относительно дорогой датчик? Нет альтернативы? Например, просто терморезистор?
Затем, что в контролируемом оборудовании уже установлены РТ100


--------------------