подскажите защиту для импульсного дискретного входа |
|
|
|
Oct 12 2013, 16:17
|
Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 394
Регистрация: 13-10-05
Из: Москва
Пользователь №: 9 599

|
Цитата(shf_05 @ Oct 12 2013, 20:04)  ну и каков был результат? Результаты лучше чем со стабилитроном, но выгорание все равно случается.
|
|
|
|
|
Oct 12 2013, 16:32
|
Профессионал
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 849
Регистрация: 6-02-05
Пользователь №: 2 451

|
Цитата(RKS @ Oct 12 2013, 10:12)  Приветствую всех. Есть устройство с импульсным входом. Питается от напряжения 3.3 вольта. Провода от устройства до геркона (или какой другой замыкатель) длинные. Что там наводится или чего попадает - загадка, но иногда выгорает. Просто стабилитрон не спасает. Ставили сапрессор на 5 вольт. То ли "иголка" совсем не иголка, то ли еще чего. Вообщем нужна идея... Условно можно выделить два подхода к проектированию аппаратуры: - Улучшать-защищать шаг-за-шагом, испытавая вновь и вновь и вырабатывая идеи, что случилось и почему. - Сделать сразу и забыть на всегда. Такой метод годится в промышленном оборудовании, а не игрушках. Ну каждый выбирает компромисс для себя между этими двумя "крайними" подходами в зависимости от своего опыта, начальства и типа аппаратуры. Теперь по делу. Ставьте оптрон с сапрессорной защитой на его входе. Следующий шаг - RC цепь на выходе оптрона последовательно с вашим устройством. Следующий шаг - еще один сапрессор после RC цепь на выходе оптрона Следующий шаг - диод шоттки параллельно входу устройства (после оптрона) анодом на землю катодом на вход - для защиты от отрицательных напряжений. Следующий шаг - еще один диод шоттки анодом на вход устройства (после оптрона) катодом на питание устройства. Если будет выходить из строя, напишу еще несколько шагов, поскольку не ясна ваша аппаратура и ее использование. Диагноз по телефону, так сказать.
|
|
|
|
|
Oct 12 2013, 18:12
|
Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 5 273
Регистрация: 30-03-10
Пользователь №: 56 295

|
Цитата(RKS @ Oct 12 2013, 20:53)  Может этот 5-ти вольтовый действительно не успевает? Одна маленькая деталь. На нем написано, что он пятивольтовый, но мои экземпляры открывались при 6.8В, что не выходит за рамки допустимого. Да, смерть не дотягивалась. Обычно в таких случаях горит что-то одно, если разрушающий схему импульс маломощный. Кстати, у вас же частоты очень низкие, как я понял. Почему бы перед (а лучше - еще и после) супрессором не включить токоограничивающее сопротивление ? Кстати, вроде бы шлейфы пожарной и охранной сигнализации устроены примерно так же, как ваш. Стало быть, можно подсмотреть у них схемотехнику. А вообще, вы бы схемку показали ...
|
|
|
|
|
Oct 12 2013, 18:24
|
Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 394
Регистрация: 13-10-05
Из: Москва
Пользователь №: 9 599

|
сейчас резисторы есть В довесок к этому по питанию 3.3 вольта висит такой же сапрессор на 5 вольт.
Сообщение отредактировал RKS - Oct 12 2013, 18:26
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
Oct 12 2013, 19:03
|
Профессионал
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 143
Регистрация: 22-04-08
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992

|
резистор что на 47кОм последовательный ставьте до сапрессора- последовательно со входом. только резистор хотя бы на 2Вт чтоб не разлетались в куски от помех. и все таки подумайте о гальворазвязке ибо может пробивать изоляцию источника на 3.3в или через его емкость в сеть проскакивать приличной величины ток. Цитата(Plain @ Oct 12 2013, 22:37)  Ограничители на меньшие напряжения в таких цепях не применяют из-за на порядки большего тока утечки у st или litelfuse в серии сапрессоров p6smb имеются низковольтные с меньшим на порядок током утечки чем у аналогов др. производителей. Цитата(RKS) Может этот 5-ти вольтовый действительно не успевает..... сапрессор вещь шустрая срабатывает быстро
|
|
|
|
|
Oct 13 2013, 04:22
|
Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 394
Регистрация: 13-10-05
Из: Москва
Пользователь №: 9 599

|
Цитата(ZVA @ Oct 12 2013, 23:24)  RKS, не совсем понял. 1. У вас выходят из строя транзисторы, а стабилитроны и сапрессоры оставались целыми? 2. геркон включен на землю и вход? 1. Да 2. Да, но там не всегда геркон. Иногда встречается тразистор оптрона. Только сейчас подумал что у этого транзистора выводы могут не только висеть в воздухе но быть подключены к общей шине чужого устройства. Может они по земле как то встречаются? Изначально расчитывали на импульсный выход счетчика электричества. Общий провод сделан полигоном Плата двухслойная поэтому в обоих слоях
Сообщение отредактировал RKS - Oct 13 2013, 04:37
|
|
|
|
|
Oct 13 2013, 05:46
|
Профессионал
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 143
Регистрация: 22-04-08
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992

|
если к вам заскакивает помеха в несколько кВ приличной мощности, то через резистор 10кОм она может и на питание схемы повлиять. если не хотите ставить резистор "наружу", то ставите еще параллельно питанию 3,3В сапрессор. Кстати на входе можно поставить ДО всяких сапрессоров резистор послед. около 1кОм, на схему фатально не повлияет, но помеха уже пойдет на вашу схему пройдя некое сопротивление и бороться с ней будет заметно проще. еще попробуйте на входе ставить мощный варистор вольт на 50, потом последовательно резистор 1кОм, потом Ваша схема (+сапрессор по питанию) ПС- Вы защищаете сигнальный провод, а в цепь "общего" не включено ничего- поставьте еще последовательно к общему на входе 1кОм. хотя может это все надумано и банально не хватает гальворазвязки, помеха (или разность потенциалов) идет так как на рисунке желтым (забыл к конденсаторам подрисовать еще резисторы утечки параллельно и само собой конденсаторы может пробивать), тут уж никакие сапрессоры не помогут... поставили бы оптрон с составным транзистором ради защиты от этого предположения. Цитата(Plain @ Oct 13 2013, 01:11)  В качестве ответа можете например подуть на Ваш ограничитель феном. замечено на практике и написано в даташитах, если не греть сапрессор до 300С, то его характеристики срабатывания довольно стабильны до 100С это точно, дальше не грели.
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|