Всем доброго дня!
Разрабатываю сетевой (от сети 220В) ИП небольшой мощности - 20Вт. Вопрос вот в чем, нужны ли конденсаторы на корпус во входном фильтре? Металлического корпуса у источника нету, будет пластиковый корпус. То есть получается (если конденсаторы поставить) цепь заземления зайдёт в источник, подключится к двум конденсаторам и всё? Можно ли её вообще не заводить?
Понимаю, что тут несколько аспектов: 1 помехи, 2 наличие неких стандартов на сетевые ИП, 3 безопасность. Т.к. опыта проектирования именно сетевых ИП у меня нету, подскажите, пожалуйста, куда грести и что почитать по субжу в ключе всех этих аспектов.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ydaloj
сообщение Nov 5 2013, 11:02
Сообщение #2


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 879
Регистрация: 20-06-11
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799



Просто у вас не будет фильтра дифференциальной помехи. Только синфазный.
Двумя конденсаторами и двумя дросселями меньше.

Сообщение отредактировал Ydaloj - Nov 5 2013, 11:03


--------------------
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
MikeSchir
сообщение Nov 5 2013, 16:39
Сообщение #3


и по нечётным радист
****

Группа: Участник
Сообщений: 994
Регистрация: 3-03-09
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598



velkarn, Посмотрите примеры построения таких источников (без металлического корпуса, и даже с корпусом, но без заземления) у таких фирм как: Power Integration, Fairchild, STM и ... поймёте как ставить Y-конденсаторы. Ещё почитайте стандарты безопасности, например ГОСТ Р МЭК 950-2002 (по сути они все одинаковые +-). Материалов кругом полно. Удачи!
PS Кое-что поправил (неточности)

Сообщение отредактировал MikeSchir - Nov 6 2013, 06:55


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение Nov 5 2013, 17:48
Сообщение #4


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Цитата(velkarn @ Nov 5 2013, 11:46) *
Всем доброго дня!
Разрабатываю сетевой (от сети 220В) ИП небольшой мощности - 20Вт. Вопрос вот в чем, нужны ли конденсаторы на корпус во входном фильтре? Металлического корпуса у источника нету, будет пластиковый корпус.
Если корпуса нет, то какие к нему конденсаторы?
Цитата
То есть получается (если конденсаторы поставить) цепь заземления зайдёт в источник, подключится к двум конденсаторам и всё? Можно ли её вообще не заводить?

Можно. Но тут всё дело в том, что требуется от этого источника. Если требования к помехозащищённости удовлетворимы и так, то не заводите. Вон ведь, полно сетевых адаптеров в пластмассовых корпусах с двухштекерными вилочками...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Егоров
сообщение Nov 5 2013, 20:22
Сообщение #5


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 3 868
Регистрация: 15-03-13
Пользователь №: 76 048



Если не к чему землю цеплять, то сам вопрос о чем?
Ставят по входу конденсаторы и дроссель дифференциальный. Часто до 20-30 ватт даже один конденсатор, а после дросселя - нет.
Апнотов, статеек - полно.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
velkarn
сообщение Nov 21 2013, 13:57
Сообщение #6


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 253
Регистрация: 24-10-05
Пользователь №: 10 030



Цитата(MikeSchir @ Nov 5 2013, 20:39) *
velkarn, Посмотрите примеры построения таких источников (без металлического корпуса, и даже с корпусом, но без заземления) у таких фирм как: Power Integration, Fairchild, STM и ...

спасибо, посмотрел, полезно было, кое-где эти конденсаторы встречаются, но не часто, зачастую в этих рефдизайнах ваще не сказано про то, какой корпус и есть ли он

Цитата(Herz @ Nov 5 2013, 21:48) *
Если корпуса нет, то какие к нему конденсаторы?

я о том, что хоть корпуса и нет, но у шкафа, куда он ставится корпус есть, и есть связь ёмкостная между ип и этим корпусом, таким образом, тк ип импульсный он будет генератором помех в сеть и на выходную шину через корпус шкафа

Цитата(Егоров @ Nov 6 2013, 00:22) *
Апнотов, статеек - полно.

посоветуйте, пожалуйста, хотя бы одну статью по выбору этих конденсаторов
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение Nov 21 2013, 17:13
Сообщение #7


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Цитата(velkarn @ Nov 21 2013, 15:57) *
я о том, что хоть корпуса и нет, но у шкафа, куда он ставится корпус есть, и есть связь ёмкостная между ип и этим корпусом, таким образом, тк ип импульсный он будет генератором помех в сеть и на выходную шину через корпус шкафа

biggrin.gif На какую выходную шину через корпус шкафа?
Вы вообще чего ждёте от тех самых конденсаторов? Или вот, на картинках есть, значит, и мне пригодятся. Только прицепить бы их куда?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Oxygen Power
сообщение Nov 21 2013, 18:59
Сообщение #8


Профессионал
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 228
Регистрация: 23-07-10
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571



Цитата(velkarn @ Nov 21 2013, 17:57) *
посоветуйте, пожалуйста, хотя бы одну статью по выбору этих конденсаторов


В маломощных источниках питания (единицы Ватт) как правило делают упрощенную схему входного фильтра. Это обусловлено низким уровнем электромагнитных помех. Полагаю для 20 Вт источника питания уже необходим полноценный фильтр независимо от материала корпуса. Средняя точка Y конденсаторов подключается к проводу "заземление" питающей однофазной 3-х проводной сети, которая сейчас обязательна в современных домах. Более подробно можно ознакомиться в соответствующих ГОСТах. Тем более уже давали ссылку на один из них. При выборе номинала Y конденсатора необходимо обратить внимание на электробезопасность. Значение емкости этого конденсатора ограничено по максимально допустимому току утечки на частоте 50 Гц.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
velkarn
сообщение Nov 22 2013, 12:38
Сообщение #9


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 253
Регистрация: 24-10-05
Пользователь №: 10 030



Цитата(Herz @ Nov 21 2013, 20:13) *
На какую выходную шину через корпус шкафа?
Вы вообще чего ждёте от тех самых конденсаторов? Или вот, на картинках есть, значит, и мне пригодятся. Только прицепить бы их куда?

я имел в виду, что хотя у ИП и нет металлического корпуса, всё равно он (ИП) будет создавать помехи между корпусом шкафа, в который установлен, и своей выходной шиной.
я жду от них эффекта снижения амплитуды оных помех.
понимаете, если у ИП нет мет. корпуса, и заземлить нечего, это не значит, что он не создаёт помеху между шиной заземления и своей выходной шиной.
sm.gif

Сообщение отредактировал velkarn - Nov 22 2013, 12:39
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Егоров
сообщение Nov 22 2013, 13:15
Сообщение #10


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 3 868
Регистрация: 15-03-13
Пользователь №: 76 048



Цитата(velkarn @ Nov 22 2013, 15:38) *
понимаете, если у ИП нет мет. корпуса, и заземлить нечего, это не значит, что он не создаёт помеху между шиной заземления и своей выходной шиной.
sm.gif

Да вроде догадываемся. Вот лежит батарейка в сейфе и создает сильные помехи за счет емкости вывод-сейф?
Розетка сильно шумит относительно батареи отопления и все-все, что наглухо не заземлено. Только самолеты не шумят (в эфире), у них есть разрешение на "без заземления". sm.gif
Чтобы ВЧ- составляющие не излучались " в пространство" ставят дифференциальный (двухобмоточный, токоразгруженный по-другому) дроссель по входу и выходу источника. Плюс, конечно, емкости до и после дросселя. И ниче, работает.
Типовой фильтр на входе источника давит ВЧ пульсации в сеть раз в сто по амплитуде. А по выходу - то же самое будет. Вы еще учтите реальную емкость меж шкафом и выходом. может там на 10пФ и вообще ничего не ответвится.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
velkarn
сообщение Nov 22 2013, 14:29
Сообщение #11


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 253
Регистрация: 24-10-05
Пользователь №: 10 030



Цитата(Егоров @ Nov 22 2013, 16:15) *
Да вроде догадываемся. Вот лежит батарейка в сейфе и создает сильные помехи за счет емкости вывод-сейф?
Розетка сильно шумит относительно батареи отопления и все-все, что наглухо не заземлено. Только самолеты не шумят (в эфире), у них есть разрешение на "без заземления". sm.gif

сарказм крепчал?))
а если серьёзно, я не понял, согласились вы с моим утверждением или нет?

Цитата(Егоров @ Nov 22 2013, 16:15) *
Чтобы ВЧ- составляющие не излучались " в пространство" ставят дифференциальный (двухобмоточный, токоразгруженный по-другому) дроссель по входу и выходу источника. Плюс, конечно, емкости до и после дросселя. И ниче, работает.
Типовой фильтр на входе источника давит ВЧ пульсации в сеть раз в сто по амплитуде. А по выходу - то же самое будет. Вы еще учтите реальную емкость меж шкафом и выходом. может там на 10пФ и вообще ничего не ответвится.

всё так, но мой вопрос-то касался не дифференциальной, а синфазной помехи.
а вот насчет ёмкости, это точно, поэтому-то я и спрашивал совета тех, кто возможно имеет опыт или стакивался с чемто подобным (например "о, да мы делали такой ип, при отсутствии мет корпуса, до земли ничего не долетает, не парься"). к тому же, писал в первом посте, что есть несколько аспектов вопроса и, возможно, помехи - не самый важный из них.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Егоров
сообщение Nov 22 2013, 14:46
Сообщение #12


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 3 868
Регистрация: 15-03-13
Пользователь №: 76 048



Так дифференциальный дроссель как раз те помехи и подавляет. Ток в каждой из двух обмоток должен быть строго одинаков, что по "плюсу" ушло, то и по "минусу" должно вернуться.
Как только за дросселем что-то пытается "улететь в сторону" от схемы, ответвиться через какую-то емкость, баланс токов нарушается и сопротивление дросселя резко повышается. Для постоянного тока он просто две проволочки, для помехи - несколько миллигенри в сетевых входах.
Сказать Вам сходу "не парься" - а не слишком ли грубо? sm.gif
Сарказм сарказмом, но это не для ехидства, а попытка подтолкнуть к самостоятельным рассуждениям. Как-то же люди решали, самолет, опять-таки.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
velkarn
сообщение Nov 22 2013, 16:13
Сообщение #13


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 253
Регистрация: 24-10-05
Пользователь №: 10 030



да, точно, понял насчет дросселя.
ну, это как пример я сказал) устроил бы и вариант "парься, парься и прочитай вот эту статью"
ващето сарказм - не лучший способ подталкивания, он скорее отталкивает) а что касается собственных рассуждений, имхо, лучший вариант - померять/испытать в конечной аппаратуре, а поскольку я скорее всего конечной аппаратуры не увижу, имеет смысл воспользоваться опытом/советом.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Егоров
сообщение Nov 22 2013, 17:34
Сообщение #14


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 3 868
Регистрация: 15-03-13
Пользователь №: 76 048



Да кокое-то время тому я был в такой же ситуации с этим фильтром. Не совсем понятно как же его устроить и "что будет если..."
Статьи где бы конкретно рассчитывались параметры, только фильтра пожалуй , не назову. Этот узел строится, обычно. глазомерно, на основании аналогов и какого-то опыта, глазомерно. Можно посмотреть порядок величин в десятках описаний источников.
Работу его, конечно, можно проверить, посмотреть прямыми измерениями, легко промоделировать. Но дифдроссель - решение традиционное, несложное в реализации и достаточно эффективное.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 19:53
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016