|
|
  |
Имеет ли смысл использования блок питания с более низким уровнем пульсаций при DC/DC-преобразователе с пульсациями 50мВ п-п? |
|
|
|
Nov 13 2013, 08:39
|

Гуру
     
Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287

|
Цитата(krux @ Nov 12 2013, 21:26)  Herz, Егоров расскажите пожалуйста нам, болезным, зачем на некоторых LDO приводят такую характеристику, как PSRR? А к чему это болезные её упоминают? На ОУ (практически все) тоже приводится такой параметр. Однако, это совсем не значит, что они способны подавлять пульсации питания одинаково хорошо любой частоты.
Давайте посмотрим на аналогичный график из даташита "некоторого LDO", если его не постеснялись привести...
|
|
|
|
|
Nov 13 2013, 10:03
|
Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 2 318
Регистрация: 13-02-05
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613

|
Цитата(Herz @ Nov 13 2013, 11:39)  Давайте посмотрим на аналогичный график из даташита "некоторого LDO", если его не постеснялись привести... Да пожалуйста.
Остальные графики в описании на предыдущей странице. Цитата(net @ Nov 12 2013, 20:24)  LOW drop это сколько вольт? параметры при 1 вольте приведены Минимальное значение меньше. Смотрите описание.
|
|
|
|
|
Nov 13 2013, 11:32
|

Lazy
     
Группа: Свой
Сообщений: 2 070
Регистрация: 21-06-04
Из: Ukraine
Пользователь №: 76

|
Цитата(Herz @ Nov 13 2013, 11:39)  А к чему это болезные её упоминают? На ОУ (практически все) тоже приводится такой параметр. Однако, это совсем не значит, что они способны подавлять пульсации питания одинаково хорошо любой частоты. Давайте посмотрим на аналогичный график из даташита "некоторого LDO", если его не постеснялись привести... Вот один из лучших HMC1060LP3E - QUAD LOW NOISE HIGH PSRR LINEAR VOLTAGE REGULATOR
Сообщение отредактировал Егоров - Nov 13 2013, 16:26
Причина редактирования: избыточное цитирование
Эскизы прикрепленных изображений
--------------------
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
|
|
|
|
|
Nov 13 2013, 16:46
|
Знающий
   
Группа: Свой
Сообщений: 858
Регистрация: 9-08-04
Пользователь №: 473

|
QUOTE (gte @ Nov 13 2013, 18:54)  График шумой дан при перепаде 1В. Давайте отделим мух от котлет. Приведите не LDO стабилизатор соизмеримый по параметрам. Сравним. ну давайте отделим - итак что такое LDO это то что может дать маленькое падение - или то что работает при маленьком падении? или что вы понимаете под LDO?
|
|
|
|
|
Nov 13 2013, 18:05
|
Профессионал
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 700
Регистрация: 2-07-12
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596

|
Dashiу вас скорость оцифровки какая? можете ли динамически (real-time) управлять моментом Sample & Hold или это функионально противоречит задаче? Цитата(Herz @ Nov 12 2013, 21:45)  О чём вы, господа? Причём здесь low-dropout/ не low-dropout? Зачем здесь linear voltage regulator вообще? По-моему, это распространённое заблуждение, что применение линейного регулятора (да ещё и интегрального) после импульсного поможет улучшить качество выходного напряжения. Снизить шумы, пульсации, побороть иголки... Да их хоть десяток поставь следом - бесполезно. И для аналоговых, и для цифровых потребителей. Это какой-то шаг отчаяния.... Хорошо выполненный DC/DC, правильная разводка и фильтры - это всё, что нужно. А все эти "ultralow-noise, fast start-up, и т.д.", будучи из другой оперы, легко и свободно пропускают через себя все ВЧ-составляющие... Попытка номер два. Почему вы считаете, что фильтр на пассивных компонентах лучше, чем активный фильтр на основе усилителя ошибки из состава LDO? (принимая во внимание одинаковую фильтруемую полосу)
Сообщение отредактировал krux - Nov 13 2013, 18:11
--------------------
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
|
|
|
|
|
Nov 13 2013, 19:38
|

Гуру
     
Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287

|
Цитата(gte @ Nov 13 2013, 12:03)  Да пожалуйста. Цитата(Victor® @ Nov 13 2013, 13:32)  Вот один из лучших Как видите, никаких чудесных свойств по подавлению ВЧ пульсаций у линейных стабилизаторов нет... Цитата(krux @ Nov 13 2013, 20:05)  Попытка номер два. Почему вы считаете, что фильтр на пассивных компонентах лучше, чем активный фильтр на основе усилителя ошибки из состава LDO? (принимая во внимание одинаковую фильтруемую полосу) Да потому что они медленные. И проходную ёмкость имеют большую. Ведь изначально предназначены для аналоговых источников питания, где входное напряжение имеет частоту пульсаций, кратную частоте сети, или вообще для батарейного питания. Никто не рассчитывает ставить их после ИБП - это попытка делать масло масляным. Если фильтры не посмогают - берут другой преобразователь, меняют топологию, частоту, разводку, качество компонентов.... Или отказываются от импульсного, в конце концов... Но приправлять кисель укропом в надежде получить борщ.... Кстати, я не говорил, что фильтры обязательно должны быть пассивными. Но пассивных обычно хватает.
|
|
|
|
|
Nov 13 2013, 19:53
|
Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 2 318
Регистрация: 13-02-05
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613

|
Цитата(net @ Nov 13 2013, 19:46)  ну давайте отделим - итак что такое LDO это то что может дать маленькое падение - или то что работает при маленьком падении? или что вы понимаете под LDO? Вы для начала внятно обоснуйте свое утверждение (фактами), что для целей автора топика необходимо применять не LDO стабилизаторы. Затем обоснуйте, что TPS будет больше шуметь при падении менее 1В. А если обоснуете, подумаем, стоит ли учить инженеров AD терминологии  .
|
|
|
|
|
Nov 13 2013, 21:42
|

Гуру
     
Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287

|
Цитата(krux @ Nov 13 2013, 21:53)  хорошо, а что вы тогда предлагаете использовать в качестве активных, когда пассивных не хватает? Можно попробовать эмиттерный повторитель на хорошем транзисторе со смещением, обеспечивающим небольшой запас для регулирования, исходя из величины пульсаций. Разумеется, с конденсатором в базе, чтобы смещение было "чистым". Это как-бы классика. Но, скажу честно, мне не приходилось. Для питания аналоговой части, чувствительной к шумам, и 24-битного АЦП использовал полностью аналоговый канал питания. Благо, на общем потреблении потери за счёт "неэкономичности" такого решения практически не сказывались - эти цепи потребляли сравнительно мало.
|
|
|
|
|
Nov 13 2013, 23:38
|
Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 3 439
Регистрация: 29-12-04
Пользователь №: 1 741

|
Вот подавление пульсаций старой доброй LM317 в новой версии даташита обмеряно до 1 Мгц как раз из за появления импульсных источников. Как видно, до 10 кгц она прекрасно справляется с этим, только должно хватить амплитуды напряжения на входе, т.е постоянное напряжение минус амплитуда пульсации не должны быть ниже минимального напряжения на микросхема. Т.е для LDO c их 50-100 мв привышения напряжения входа над выходом мы оказываемся в дурацкой ситуации, когда каждая импульсная помеха может просадить напряжение на входе линейника ниже минимума. Поэтому приходится закладывать запас вольт-полтора- пусть линейник греется. Ну и к сожалению не во всех даташитах приведены параметры зависимости подавления пульсаций от частоты, что автоматически отсекает много стабилизаторов. С другой стороны очевидно, что выше 20 кгц надо фильтровать пассивной цепью- линейник подавить эти пульсации неможет. Стабилизатор на биполяре позволял подавить пульсации в полосе до мегагерца и выше, что уменьшало габариты пассивного фильтра или позволяло обойтись без него. Падение на фильтре было меньше, чем у той же LM317, а небольшой дрейф постоянки от прогрева транистора не превышал 0.1в и обычно ни на что не влиял. Вопрос спектра низкочастотных шумов разных типов фильтров требует отдельного рассмотрения с результатами измерений влияния шума источника питания на питаемую цепь.
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
Nov 14 2013, 01:02
|
Гуру
     
Группа: Модераторы
Сообщений: 3 868
Регистрация: 15-03-13
Пользователь №: 76 048

|
Цитата(khach @ Nov 14 2013, 02:38)  Вот подавление пульсаций старой доброй LM317 в новой версии даташита обмеряно до 1 Мгц как раз из за появления импульсных источников. Как видно, до 10 кгц она прекрасно справляется с этим, только должно хватить амплитуды напряжения на входе, Ей-богу, лишний раз и возражать не хочется, но что это за импульсный источник с полосой активных помех в 10кГц? Там частота ключевания 50-200кГц, а уж "иголки" переходных процессов спектр вообще имеют мегагерцы. Скорее всего, тут мы все правы, только каждый говорит о разном. Какой еще к черту LDO? Да, компенсационный стабилизатор может подавить пульсации сети, колебания в сотни герц или около того. Часто они и сбивают преобразователь. Очень разумно предложили выше сначала убедиться, что помехи именно по питанию лезут, а потом уже воевать с ними. Но выплески с крутыми фронтами этот модифицированный ОУ не подавит точно, сколько туманных графиков из даташитов не приводи. Стоит посмотреть как вообще пульсации на выходе нормирует изготовитель источника. Часто параметры супер-вупер, но измеряются на конце линии в фут и там еще добро если керамика в 0.1-1-мкФ записана, бывает еще и электролит солидный. Эти 30см измерительного кабеля и конденсаторы ни что иное, как сокрытый дополнительный конструктивный LC фильтр. Так не проще ли поставить небольшой сосредоточенный дроссель и пару керамик да прекратить диспут о кренках свежайшей выпечки? Тут уж копья ломать с полосой не нужно. Подавление будет только расти с частотой. В разумных пределах, конечно. На совсем высоких фильтр посложнее нужен. И вплетающийся мотив о шумах. Кто-то надеется, что шумы LDO могут быть меньше, чем пассивного фильтра? Кусок провода на гантельке шумит больше чем пара усилительных каскадов? Кажется, это тот случай, когда явно усложняется проблема. То ли надуманными страхами, то ли искусственными трудностями. За время диспута уже можно было включить паяльник и посмотреть что там получается в сравнении.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|