Изготавливаем электронные приборы, которые питаются от сети (потребляемый ток до 2А).
Уже не однократно нам их жгли втыкая в сеть с напряжением 380В.

Уважаемые спецы, посоветуйте как сделать на сетевом входе защиту от "плохого" напряжения.
Необходимо, чтобы это устройство стояло внутри герметичного корпуса, и, по возможности, занимало не много места.
Функция очень простая: устройство включается только когда напряжение в диапазоне от 187 до 242В.
Если удастся проверить еще и частоту, было бы вообще круто.

Заранее спасибо за советы.

P.S. Админы/модераторы, пожалуйста, перекиньте эту тему в правильный подфорум при необходимости.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Александр Козлов
сообщение Dec 20 2013, 15:54
Сообщение #2


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 157
Регистрация: 27-02-13
Пользователь №: 75 812



Микросхема супервизира, например MC34161 контролирует напряжение и разрешает работу только при допустимом напряжении в сети.
Все.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Mik174
сообщение Dec 20 2013, 21:57
Сообщение #3


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 357
Регистрация: 6-01-07
Пользователь №: 24 139



Как вариант:

Входная часть схемы имеет простейший бестрансформаторный стабилизатор напряжения 5В.
От него запитан простейший МК с встроенным АЦП, например ATtiny13A.
На вход АЦП - выход делителя напряжения, подключенного после выпрямителя с конденсатором на выходе.
Ну и выход этого МК заведен на вход управления твердотельного реле необходимой Вам нагрузочной способности.
Таким образом, МК все время измеряет напряжение на входе и если оно в пределах допустимого вклчает твердотельное реле, запитывая нагрузку.
Т.е. при подаче питания на устройство, сначала запитывается эта схема и только обнаружив правильное напряжение, она включит полезную нагрузку.
В принципе, поставив пару супервизоров напряжения (один на верхнюю границу, второй на нижнюю) и логическую схемку, тут можно обойтись и без микроконтроллера.
Разумеется, схема беcтрансформаторного источника питания и резисторы измерительного делителя напряжения должны быть рассчитаны на максимальное ожидаемое на входе напряжения (насколько понимаю, 380В)

Mik174, зачем растягивать сообщение? Форуму это не на пользу.

Сообщение отредактировал Herz - Dec 21 2013, 09:21
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Plain
сообщение Dec 20 2013, 22:53
Сообщение #4


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



Законы природы исключают создание подобной чудо-коробочки, потому что типичный холодный (пусковой) ток БП мощностью 500 Вт — 60 А, и сгорает он непосредственно в этот момент.

Цитата(dsp_counter @ Dec 20 2013, 14:20) *
нам их жгли

Непонятная юридическая формулировка — вы продали, они купили, деньги ваши, а приборы их, и они их себе же жгли, случаи однозначно негарантийные, так что непонятны проблемы.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Oxygen Power
сообщение Dec 22 2013, 03:20
Сообщение #5


Профессионал
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 228
Регистрация: 23-07-10
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571



Это разработчик обязан предугадать и сделать, по возможности, все необходимые защиты. Или засучивать рукава и заниматься гарантийным ремонтом.
Mik174 достаточно подробно описал предполагаемый узел. Не плохо бы добавить в его функцию ограничение пускового тока заряда конденсаторов.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Александр Козлов
сообщение Dec 22 2013, 10:27
Сообщение #6


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 157
Регистрация: 27-02-13
Пользователь №: 75 812



А еще неплохо использовать для выполнения этой "сложной" функции программно аппаратный комплект на основе 20 ядерного процессора.
Контроллер под потенциалом сети сдохнет при высоковольтном разряде, с гарантией, и все устройство отправится на свалку.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Oxygen Power
сообщение Dec 22 2013, 10:51
Сообщение #7


Профессионал
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 228
Регистрация: 23-07-10
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571



Не помню ф. производителя, они уже давно в своих модулях применяют похожий принцип с использованием микроконтроллера.
Например это http://www.vicorpower.com/ac-dc-converters-board-mount/arm

Сообщение отредактировал Oxygen Power - Dec 22 2013, 11:21
Go to the top of the page
 
+Quote Post
dsp_counter
сообщение Dec 22 2013, 12:13
Сообщение #8


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 82
Регистрация: 27-08-05
Пользователь №: 8 009



На другом форуме предложили, не могу не поделиться:

Цитата(Andrew1;711292)
Была та же проблема, решил. Номиналы на схеме - под 270В, нормально замкнутые контакты реле размыкаются, отключая ваш прибор. Пользую, не нарадуюсь. В гнилых сетях ноль частенько отпадает.



Цитата(Oxygen Power @ Dec 22 2013, 16:51) *
Не помню ф. производителя, они уже давно в своих модулях применяют похожий принцип с использованием микроконтроллера.
Например это http://www.vicorpower.com/ac-dc-converters-board-mount/arm


Спасибо. Чуток поразбираемся.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Shema.pdf ( 43.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 63
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Oxygen Power
сообщение Dec 22 2013, 17:21
Сообщение #9


Профессионал
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 228
Регистрация: 23-07-10
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571



Схема на микроконтроллере получится проще.