Цитата(редактор @ Dec 26 2013, 11:41)

Сперва наверное описание на микросхемы. И описание на CAN.
- возможно что из-за опторазвязки (задержка) сигнал подтверждения из одной сетки не успевает передаться в другую сеть. Запаздыващий сигнал провоцирует ошибку передачи - возникает автоповтор сообщения. Это только предположение.
Вторая возможная причина - отсутствие терминаторов в линии (но об этом редко забывают).
Спасибо за ответ.
Описания на м-сх и CAN конечно читал. Терминальные резисторы подключены (по концам линии, как и положено). Похоже, что автогенерация имеет чисто "электрическое" происхождение и не связана с протоколом обмена, поскольку даже если отключить питание всех устройств, кроме CAN-повторителя, то автогенерация все равно есть, т. е. сам CAN-повторитель "заводится".
Под физическими параметрами линии подразумеваю длину линии, а также входные емкости CAN-устройств, которые к ней подключены.
Но еще раз повторю: мне нужны именно технические публикации (статьи, application notes) по этому вопросу.
Сообщение отредактировал asc2000 - Dec 26 2013, 08:20