> Дохнут симисторы. Подскажите возможную причину., Странно дохнут, парами.
Artem_Petrik
сообщение Jan 23 2014, 17:37
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 443
Регистрация: 22-07-06
Из: Украина, г. Харьков
Пользователь №: 19 006



Вернули на ремонт несколько наших плат. Вышли из строя симисторы. Причем несколько необычно. Во первых, на плате два канала с разными нагрузками: ТЭН и насос, типа аквариумного. На всех платах вышли из строя _оба_ симистора, примерно с одинаковыми симптомами. У симисторов звонится gate на MT1, тестер показывает 60 – 80 Ом. MT1-MT2 не звонятся, дорожки на плате целые, все остальные детали целые.

Симисторы BTB06-600B управляются при помощи MOC3063, схема стандартная. В качестве ТЭН-а иногда, для мощностей до 150 Вт используют лампы накаливания, на 300Вт – нормальный ТЭН, горят вроде и такие и такие, но 100% уверенности нет, информация через пятые руки приходит, нам шлют только платы.

Насос ватт 20-50, по идее для такого симистора вообще не нагрузка. На симисторе для насоса стоит снаббер 39Ом+22нФ. На ТЭН снаббера нет (нагрузка резистивная, да и симистор типа «snubberless», пэтому решили что можно не ставить).

На всякий случай схему прикрепляю.


Почему горят _оба_ симистора? Если бы по одному, и вопроса не было бы, прекрасно понимаю, что лампы нагрузка мерзкая, особенно в момент перегорания, да и КЗ могли устроить вполне. Но каким боком тут второй симистор? Ему то должно быть все равно.

Был бы один раз, можно было бы списать на совпадение (ну там, коротнули сразу оба выхода), но пришло 5 плат, которые выходили в разное время, у разных пользователей.

Ну и почему может пробиваться gate? При том что резистор, ограничивающий ток гейта (360 Ом) жив, MOC тоже, значит такого уж жутко большого тока там протекать не могло. MOC опять же с переходом через ноль, по идее должен исключать огромные dI/dt.

Прикрепленное изображение


Go to the top of the page
 
+Quote Post
Guest_TSerg_*
сообщение Jan 23 2014, 17:45
Сообщение #2





Guests






Скорее всего все более и более гадкие сети с еще более гадкими девайсами минус понижение качества деталей.
P.S.
Не так давно тоже кто-то прибегал сюда с похожими проблемами.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Artem_Petrik
сообщение Jan 23 2014, 17:55
Сообщение #3


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 443
Регистрация: 22-07-06
Из: Украина, г. Харьков
Пользователь №: 19 006



Из гадостей, сделанных сетью, приходит в голову только быстрый выброс напряжения, превышающий Vdrm (600 вольт!) триака -> триак открывается, напряжение прикладывается к нагрузке с огроным dI/dt -> выгорание кристалла в области гейта. Но ведь во втором канале нагрузка индуктивная (насос), с ним такой номер пройти не должен. Да и 600 вольт в сети наверно палили бы не только мои платы.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
K-Volodja
сообщение Jan 24 2014, 07:56
Сообщение #4


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 190
Регистрация: 1-12-09
Из: Харьков
Пользователь №: 53 982



Учитывая характер выхода из строя симистора, похоже что выходят по перенапряжению, вызванному коммутацией индуктивной нагрузки, при которой, выключение симистора происходит не в нуле напряжения и прикладывается ноль - фаза. Другие устройства на это не реагируют, поскольку есть фильтр за счет проводов. Я бы поставил варисторы параллельно симисторам или ноль - фаза. Может емкость, ту да же. Хотя может и другой процесс: Один выходит по току (коммутация лампочки), а другой по перенапряжению, которой возникает следом. Но защита та же.


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Artem_Petrik
сообщение Jan 24 2014, 09:37
Сообщение #5


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 443
Регистрация: 22-07-06
Из: Украина, г. Харьков
Пользователь №: 19 006



Цитата(K-Volodja @ Jan 24 2014, 09:56) *
Один выходит по току (коммутация лампочки), а другой по перенапряжению, которой возникает следом. Но защита та же.

Похоже на правду, вроде при выходе из строя лапмы перегорали, как минимум у одного пользователя. Но непонятен сам принцип выхода из строя по перенапряжению, ведь от перенапряжения тиристор должен просто открыться, а опасные последствия (кроме dI/dt я других не знаю) вроде как должны исключаться индуктивным характером нагрузки. Да и нагрузка в несколько десятков ватт для 6 амперного симистора - мелочь, даже при повышенном напряжении.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Александр Козлов
сообщение Jan 24 2014, 13:26
Сообщение #6


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 157
Регистрация: 27-02-13
Пользователь №: 75 812



Пару раз попадался на BT. Вы смело оперируете данными из pdf. но не проверили реальных параметров симисторов.
Легко взять пластины с забракованными чипами, разрезать, поставить их в корпус и заказать нужную маркировку.
После этого отстой отправляется в россию, как фирменные.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Artem_Petrik
сообщение Jan 26 2014, 07:51
Сообщение #7


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 443
Регистрация: 22-07-06
Из: Украина, г. Харьков
Пользователь №: 19 006



Пока что все вылетевшие тиристоры были одного типа, с одинаковой датой, так что подозрение на некачественность не лишено смысла.
Вобщем буду думать куда впихнуть варистор на имеющиеся платы, пока наверно один общий на вход 220. Результаты будут ясны только через годик (пришедшие платы все старше полугода, большей части почти год), так что о результатах отписаться обещать не буду.
Всем спасибо за помощь.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
jartsev
сообщение Jan 26 2014, 08:28
Сообщение #8


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 578
Регистрация: 7-03-09
Из: Новосибирск
Пользователь №: 45 805



Цитата(Artem_Petrik @ Jan 23 2014, 21:55) *
Из гадостей, сделанных сетью, приходит в голову только быстрый выброс напряжения, превышающий Vdrm (600 вольт!) триака -> триак открывается, напряжение прикладывается к нагрузке с огроным dI/dt -> выгорание кристалла в области гейта. Но ведь во втором канале нагрузка индуктивная (насос), с ним такой номер пройти не должен. Да и 600 вольт в сети наверно палили бы не только мои платы.


Вообще то в сети бывают выбросы до 1 кВ. Фильтры по питанию в БП ставят не от хорошей жизни.


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
bayguzov
сообщение Jan 26 2014, 17:58
Сообщение #9


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 48
Регистрация: 20-06-07
Пользователь №: 28 570



Цитата(Artem_Petrik @ Jan 26 2014, 10:51) *
Пока что все вылетевшие тиристоры были одного типа, с одинаковой датой, так что подозрение на некачественность не лишено смысла.
Вобщем буду думать куда впихнуть варистор на имеющиеся платы, пока наверно один общий на вход 220. Результаты будут ясны только через годик (пришедшие платы все старше полугода, большей части почти год), так что о результатах отписаться обещать не буду.
Всем спасибо за помощь.

Есть очень хорошие тиристоры MAC9, напряжения до 800 вольт. Попробуйте на замену вашим. Надежнее этих только реле ставить.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение Jan 26 2014, 18:34
Сообщение #10


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Цитата(jartsev @ Jan 26 2014, 10:28) *
Вообще то в сети бывают выбросы до 1 кВ. Фильтры по питанию в БП ставят не от хорошей жизни.

Вообще то такую сеть уже трудно считать сетью. А фильтры в источниках обычно не от такой нехорошей жизни ставят.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
wim
сообщение Jan 26 2014, 20:22
Сообщение #11


рядовой
******

Группа: Участник
Сообщений: 2 811
Регистрация: 21-08-06
Пользователь №: 19 713



Цитата(jartsev @ Jan 26 2014, 11:28) *
Вообще то в сети бывают выбросы до 1 кВ.
В сети может быть и больше, смотря куда она подключена. А для бытовой аппаратуры допускаются перенапряжения категории II по МЭК 60664-1 - это 1,5 кВ.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
dinam
сообщение Jan 27 2014, 01:38
Сообщение #12


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 415
Регистрация: 10-06-05
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898



Цитата(Artem_Petrik @ Jan 24 2014, 16:37) *
...ведь от перенапряжения тиристор должен просто открыться...
Откуда вы это взяли? Симистор может окрыться от превышения dV/dt. Больше 10 лет назад имел дело с плохими сетями - дачи, деревни. Нагрузка резистивная, 600В симистор никак не защищал. Порядка 100 тыс. изделий в год. Проблем с выходом из-за молний не было, а перенапряжения там часто случались.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Oxygen Power
сообщение Jan 27 2014, 02:42
Сообщение #13


Профессионал
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 228
Регистрация: 23-07-10
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571



Симисторы в вашем случае выходят из строя из-за недостаточного тока открывания.
Уберите резисторы R2 и R5, которые 510 Ом. Часть полезного тока они оттягивают на себя.
Ссылка на похожую проблему: http://electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t45070.html

Сообщение отредактировал Oxygen Power - Jan 27 2014, 02:53
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Artem_Petrik
сообщение Jan 27 2014, 11:50
Сообщение #14


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 443
Регистрация: 22-07-06
Из: Украина, г. Харьков
Пользователь №: 19 006



Цитата(bayguzov @ Jan 26 2014, 19:58) *
Есть очень хорошие тиристоры MAC9, напряжения до 800 вольт. Попробуйте на замену вашим. Надежнее этих только реле ставить.

Это из личного опыта? По даташиту радикальных отличий от, скажем BTB08 я не вижу, за исключением макс. напряжения. Но по напряжению, казалось бы, и 600 вольт за глаза. Не спорю, качество у маков возможно ощутимо выше, они все же и дороже стоят.

Цитата(dinam @ Jan 27 2014, 03:38) *
Откуда вы это взяли? Симистор может окрыться от превышения dV/dt. Больше 10 лет назад имел дело с плохими сетями - дачи, деревни. Нагрузка резистивная, 600В симистор никак не защищал. Порядка 100 тыс. изделий в год. Проблем с выходом из-за молний не было, а перенапряжения там часто случались.

Да, может из-за dV/dt, может из-за превышения Vrrm. Даже как-то даже и не помню откуда взял, из детства sm.gif. По графикам ВАХ это вроде как видно. Скажем в http://www.onsemi.ru.com/pub_link/Collateral/MAC9-D.PDF страница 3 вверху график. Четко видно что после достижения макс напряжения идет переход по пунктирной линии на участок соответсвующий открытому состоянию.

Цитата(Oxygen Power @ Jan 27 2014, 04:42) *
Симисторы в вашем случае выходят из строя из-за недостаточного тока открывания.
Уберите резисторы R2 и R5, которые 510 Ом. Часть полезного тока они оттягивают на себя.
Ссылка на похожую проблему: http://electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t45070.html

На резисторы вы зря грешите, они и в даташите на мок есть, даже более низкоомные (360 Ом), и 10 golden rules их рекомендуют ставить. Тут можно бы грешить на недостаточность тока через светодиод MOC-а. У меня конечно больше, чем требуется по даташиту, но, опять же, MOC может быть или перемаркированным 3062 вместо честного 3063, или еще чего. MOC-и стоят производства cosmo, надо будет глянуть на всех ли платах одинаковые.

Но все же, ИМХО, недостаточноть тока приводила бы к тому, что тиристор не открывался бы вовсе. В моем случае такого вроде как не наблюдается.


По проиведенной вами ссылке я не нашел ничего похожего ни на мою проблему, там вроде как обсуждаются другие вещи, и на выход из строя тиристоров вроде как никто не жалуется. Правда есть упоминание некого "эффекта шнурования тока", но данная тема не развивается, а гугл по данному эффекту как-то ничего относящегося к тиристорам не выдает. Может вы уточните, что вы имели в виду?




Go to the top of the page
 
+Quote Post
Oxygen Power
сообщение Jan 27 2014, 16:10
Сообщение #15


Профессионал
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 228
Регистрация: 23-07-10
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571



Я хотел обратить Ваше внимание на эффект шнурования тока. Т.е. при недостаточном токе управления тиристор или симистор открывается не полностью. Через кристалл ток течет частично. Происходит перегрев кристалла даже при малой мощности нагрузки и выход его из строя. Похоже в Вашем случае именно эта проблема.
Обратите внимание на схему управления. Необходимо производить включение симистора не в нуле напряжения, а немного позже, когда это напряжение достигнет 20-30 В.

Сообщение отредактировал Oxygen Power - Jan 27 2014, 16:16