Flyback Converter |
|
|
|
Jan 20 2012, 13:16
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 42
Регистрация: 8-11-07
Пользователь №: 32 165

|
Здравствуйте! Извините за может быть простые вопросы, но в ИБП это мой первый опыт. Смотрел много топологий БП и понравились две: Flyback и Push-Pull -> минимум элементов и не надо измерительного транса на ток. Такой вопрос: можно ли Flyback использовать в БП мощностью до 700Вт? Везде пишут, что такая структура БП используется на малых мощностях, но это очень не точное утверждение. Хотелось бы узнать предел мощности. Какой предел мощности на Push-Pull технологию? И где можно взять методичные указание на расчет транса для Flyback, Push-Pull источников? Правильно считать транс (Flyback) таким http://sg-sg.chat.ru/calc_inductor.htm методом?
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(90 - 104)
|
Sep 2 2013, 15:24
|
Знающий
   
Группа: Свой
Сообщений: 768
Регистрация: 12-01-05
Из: Москва
Пользователь №: 1 904

|
Цитата(_Pirra @ Sep 2 2013, 17:56)  Доброго времени суток. Сегодня весь день занималась перемоткой трансформатора. В программе расчёта "Обратноход 4000" поднимала значение частоты при техже параметрах тока и напряжения. Пришлось с 50кГц подняться до 100кГц в расчёте для надёжной работы в разрывных токах. Может я чегото не допоняла в расчёте? У меня контроллер ШИМ UC3845 с тактовым генератором на 100кГц, но на ключ приходит управление с частотой F\2 тоесть 50кГц, что подтверждает осциллограф. Может я и должна была брать частоту генератора в расчёт, а не частоту управления ключом?
Заранее благодарна. Наоброт - увеличение частоты приведет к работе в непрерывных токах (ССМ). А с удвоенной частотой все просто - у 3845 максимальный DC ограничен на уровне меньшем, чем 0,5, соответственно внутренний генератор работает на удвоенной частоте, а потом внутренний триггер вырезает каждый второй импульс. Так что частота преобразования та, что Вы видите на осциллографе
|
|
|
|
|
Jan 29 2014, 04:58
|

Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 91
Регистрация: 21-02-09
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 45 182

|
Доброго времени суток. Собрала обратноход по такой схеме:
Устройство считалось на 3,4 А. При нагрузке в 0,7А всё нормально, а при нагрузке уже в 1,5 А микросхема SEA05L выходит из строя. В чем может быть причина такого поведения? Заранее благодарна.
--------------------
Это не дым канифоли. Это души погибших транзисторов.
|
|
|
|
|
Jan 29 2014, 06:36
|
Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 446
Регистрация: 12-03-06
Из: Москва
Пользователь №: 15 142

|
Цитата микросхема SEA05L выходит из строя Так при 180 Омах вы далеко вылетаете за допустимый ток SEA05. Почему такой маленький резистор? Раз в 5..10 можно увеличить.
|
|
|
|
|
Jan 29 2014, 07:11
|
Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 454
Регистрация: 20-11-09
Из: Зеленоград
Пользователь №: 53 762

|
Цитата(_Pirra @ Jan 29 2014, 08:58)  Доброго времени суток. Собрала обратноход по такой схеме: У вас на схеме показана неправильная полярность включения обмоток ТР1. Первичную надо бы "перевернуть", тогда получится обратноход. Цитата(Andreas1 @ Jan 29 2014, 10:36)  Так при 180 Омах вы далеко вылетаете за допустимый ток SEA05. Почему такой маленький резистор? Раз в 5..10 можно увеличить. При увеличении тока нагрузки происходит уменьшение выходного тока SEA05. Причина не в этом.
Сообщение отредактировал In_an_im_di - Jan 29 2014, 07:07
|
|
|
|
|
Jan 29 2014, 07:32
|
Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 446
Регистрация: 12-03-06
Из: Москва
Пользователь №: 15 142

|
Цитата(In_an_im_di @ Jan 29 2014, 11:11)  При увеличении тока нагрузки происходит уменьшение выходного тока SEA05. Причина не в этом. Схема не должна позволять превышать допустимые значения. Кроме того, возможен и перегрев при повышенном токе оптрона. PS А схема нарисована правильно, хотя как подлючено в реальности неизвестно.
|
|
|
|
|
Jan 29 2014, 07:41
|
Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 454
Регистрация: 20-11-09
Из: Зеленоград
Пользователь №: 53 762

|
Цитата(Andreas1 @ Jan 29 2014, 11:32)  Схема не должна позволять превышать допустимые значения. Кроме того, возможен и перегрев при повышенном токе оптрона. PS А схема нарисована правильно, хотя как подлючено в реальности неизвестно. упс... пардон, ТР1 включен правильно
|
|
|
|
|
Jan 29 2014, 16:44
|

Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 91
Регистрация: 21-02-09
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 45 182

|
Цитата(Bludger @ Jan 29 2014, 10:15)  Может, R7 горит? Резистор цел. Точнее вместо него стоит несколько миллиметров 75 микронной медной проволоки. Цитата(Bludger @ Jan 29 2014, 10:15)  На TOP лучше ставить снаббер с TVS - эти микросхемы очень отрицательно относятся к малейшему перенапряжению, а с RCD демпфером при переходных процессах шпилька может и выскакивать за предел. Обычные MOSFET это дело переживают без проблем, а вот с TOP - были преценденты.. Да, лучше. но боюсь, что TVS будет перегреваться. не знаю как посчитать мощность которую собираюсь на нём рассеять. Кстати как посчитать сколько тепла выделяется на TOP ? Цитата(Andreas1 @ Jan 29 2014, 10:36)  Так при 180 Омах вы далеко вылетаете за допустимый ток SEA05. Почему такой маленький резистор? Раз в 5..10 можно увеличить. Да действительно не подумала. Взяла расчёт от TL431. С ней проблем не возникает. Но не думаю, что проблема в нём. С резистором в 1к, тоже SEA05 вылетела. Цитата(velkarn @ Jan 29 2014, 14:09)  а какова функция конденсатора с 5-го вывода на 1-ый? а то в даташите нарисована RC-цепь... Это интегратор. изначально была RC в 10к \ 0,1мк но потом заменила на текущий вариант.
--------------------
Это не дым канифоли. Это души погибших транзисторов.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|