Всем доброго времени суток!) Пытаюсь сотворить платку питания от Etherneta и возник небольшой вопрос. Я ставлю внешний трансформатор для снятия напряжения с сигнальных пар, а необходим ли трансформатор для снятия с НЕсигнальных пар или можно с разъема сразу напрямую несигнальные пары заводить на диодные мосты? Просмотрел Design Notes и от LInear и от Texasa и заметил , что когда закладывался Gigabit ETh то не сигнальные пары подавались на транс , а когда использовался 100BASE, то не сигнальные подавались напрямую на мосты. Прошу прощения если повтор, пытался найти через поиск , но не получилось.(((
Посоветуйте где можно это почитать.
Заранее благодарен за ответ)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов (1 - 6)
HardEgor
сообщение Feb 21 2014, 10:17
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 223
Регистрация: 3-03-06
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925



Зависит от стандарта PoE.
Примерно выглядит так - в начале в PoE использовали лишние пары, потом в PoE+ ввели в трансформатор не используя лишних пар, потом в PoE++ добавили внешние пары.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
AlexB_88
сообщение Feb 21 2014, 10:50
Сообщение #3


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 28
Регистрация: 28-09-11
Пользователь №: 67 424



Цитата(HardEgor @ Feb 21 2014, 14:17) *
Зависит от стандарта PoE.
Примерно выглядит так - в начале в PoE использовали лишние пары, потом в PoE+ ввели в трансформатор не используя лишних пар, потом в PoE++ добавили внешние пары.

ну стандарт нужен 802.3af , так как мощность нужна небольшая , а ethernet 100base мне с головой хватит из за этого взял PULSовский транс и он SINGLE, а на второй транс особо места то нет((((Вот и задумался о критичности отсутствия второго транса на несигнальные пары.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Plain
сообщение Feb 21 2014, 10:55
Сообщение #4


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



Цитата(AlexB_88 @ Feb 21 2014, 11:02) *
ставлю внешний трансформатор

Что за зверь? Обыкновенная развязка, что ли? В каком смысле "внешний"?

Цитата
не сигнальные подавались напрямую на мосты

Зачем двум парам больше одного моста?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
AlexB_88
сообщение Feb 21 2014, 10:59
Сообщение #5


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 28
Регистрация: 28-09-11
Пользователь №: 67 424



Цитата(Plain @ Feb 21 2014, 14:55) *
Что за зверь? Обыкновенная развязка, что ли? В каком смысле "внешний"?


Зачем двум парам больше одного моста?

сам разъем был выбран без транса внутри(из за особенности необходмого крепления)поэтому ставлю внешний транс чтобы выудить 48 вольт с сигнальных пар и уже с центральных отводов транса подаю на мост , а несигнальные пары сразу подаю на второй мост. и вопрос в необходимости второго транса)как по уму сделать?)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Plain
сообщение Feb 21 2014, 11:14
Сообщение #6


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



Обе пары замкнуть и на один мост, никакой трансформатор им естественно не нужен.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
AlexB_88
сообщение Feb 21 2014, 11:18
Сообщение #7


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 28
Регистрация: 28-09-11
Пользователь №: 67 424



Цитата(Plain @ Feb 21 2014, 15:14) *
Обе пары замкнуть и на один мост, никакой трансформатор им естественно не нужен.

Спасибо Всем Большое за ответы)С наступающим праздником!!!))))