Доброго времени суток.
Уже третью неделю бьюсь с отставанием встроенных часов на LPC17xx (1751, 1758) Если в тезисах, то ситуация следующаяя: 1. Часы идут нормально, если а) питание батарейное (питаются только часы) б) питание через импульсный БП (220->12), но плата находится на некотором расстоянии от холодильника (15 см и более) 2. Часы всегда отстают, если питание идет через БП (220->12), но плата находится почти вплотную к холодильнику (1см и менее)
Что я делал: а) ставил кондеры по питанию контроллера, не помогает. возможно, стало хуже б) менял компенсирующие конденсаторы на кварце (в соответствии с рек. nxp и по наитию) в) 12В преобразовывал импульсным стабилизатором в 5В, а потом линейником (1117) в 3.3 г) 12В преобразовывал линейным стабилизатором в 6В, а потом линейником (1117) в 3.3
Ничего не помагает. Уход часов составляет от 1 до 4-6 часов в сутки (!!!!!)
Плиз, поделитесь идеями или какими-нибудь схожими ситуациями. Даже не знаю куда смотреть. Чем холодильник часам не угодил, не знаю. Холодильник норд, 3 годо от роду. Работает хорошо, без нареканий
Буду рад любым идеям и замечаниям
Сообщение отредактировал ruslannd - Mar 1 2014, 09:37
|