По всей видимости dd12 и dd13 это 55-е порты, которые видимо используются здесь для приема цифрового кода, следовательно подавать код надо на A, B или C шины этих портов, то есть на ту шину порта которую будет выбирать управляющая программа этого устройства. Цифровой код с портов здесь подается сразу на ЦАП, нет возможности анализа этого кода со стороны контроллера, поэтому 55-е порты следует подключить не к шине данных после регистров защелок, а непосредственно к шине контроллера, регистры защелки dd9 и dd9 (видимо dd8) при этом будут подавать код только на ЦАП, для этого собственно они здесь и должны использоваться. Ошибка при формировании сигналов чтения записи на dd4 dd5, нельзя их объединять на выходе и на входе тоже напутано. Вывод OE регистров защелки адреса dd6 dd7 это вход, который надо как то определить, а не объединять со входами dd4. Оптрон развязки DD14 выдает сигнал который опять привязывается через R9 к общему потенциалу этого устройства.
|