Измерение за четверть периода |
|
|
|
Mar 27 2014, 09:48
|
Группа: Новичок
Сообщений: 5
Регистрация: 11-04-13
Пользователь №: 76 459

|
Уважаемые коллеги!
На входе сигнал основной частоты 50 Гц (эл. сеть 0.4 кВ). Требуется контролировать амплитуду сигнала с целью выявления просадки напряжения за четверть периода (5 мс). Рассматриваю методы вычисления векторов на основе мгновенных значений и их производных. Но все методы хорошо работают на чистом сигнале.Как лучше фильтровать сигнал чтобы получить минимальную задержку и как оценить необходимую частоту дискретизации?
|
|
|
|
Guest_TSerg_*
|
Mar 27 2014, 10:50
|
Guests

|
Запустить модель синуса, синхронизируемого с частотой сети и контролировать расхождение по амплитуде. Наличие фильтра исходного сигнала учитывается фазовым сдвигом модели синуса. Собственно, очевидно: Шум 10%, просадка 5% в момент 20 мс и на дельте вылезает рассогласование 50 Гц которое уже отловить не проблема. LPF II порядка, 55 Гц.
|
|
|
|
Guest_TSerg_*
|
Mar 27 2014, 15:39
|
Guests

|
1. Слегка подправил собственные не принципиальные ошибки (по частоте) - не тот коэфф. ввел. 2. Ввел формирующий фильтр для более адекватного моделирования помех в сети. 3. Уточнил параметры ФНЧ по дельте. Итого, картина - маслом.
P.S. Замечу, что это лишь ответ на конкретный вопрос - идентификация просадки, причем критерии заданы не были. Так, что - каков вопрос, таков и ответ.
|
|
|
|
|
Mar 28 2014, 05:11
|
Группа: Новичок
Сообщений: 5
Регистрация: 11-04-13
Пользователь №: 76 459

|
Цитата(TSerg @ Mar 27 2014, 19:39)  Так, что - каков вопрос, таков и ответ. Спасибо за подробный ответ. Есть ли разница где ставить фильтр на входной сигнал или на разность сигналов. И еще для построения синуса я определяю частоту входного сигнала за предыдущие периоды. Нужна ли для этого предварительная цифровая фильтрация. Частота дискретизации 10 кГц. На входе активный фильтр 5 кГц. ADC 12bit.
|
|
|
|
|
Mar 28 2014, 06:27
|
Группа: Новичок
Сообщений: 5
Регистрация: 11-04-13
Пользователь №: 76 459

|
Цитата(Tanya @ Mar 28 2014, 09:47)  Вы бы сказали более отчетливо... Напряжение эл. сети характеризуется действующим значением (за период). Нам нужно спрогнозировать изменение действующего (+-5-10% номинального) за четверть периода.
|
|
|
|
|
Mar 28 2014, 07:05
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 67
Регистрация: 3-02-14
Из: Интернет
Пользователь №: 80 322

|
TSergА можно узнать в какой программе вы модель строите? Извеняюсь, что вклиниваюсь в тему.Просто интересно, а если мы имеем грязный синус с инвертора. То как отработает модель?  Понятно что ничего хорошего ждать не стоит, и врятли она будет работать. Но верю больше фактам, поэтому интересует результат моделирования.
|
|
|
|
|
Mar 28 2014, 08:10
|
Группа: Новичок
Сообщений: 5
Регистрация: 11-04-13
Пользователь №: 76 459

|
Цитата(Tanya @ Mar 28 2014, 10:55)  Если бы Вы сразу написали. что нужно действующее... А как Вы думаете это прогнозировать? Вот некто включил (ет) тиристором печку в последней четверти (или половине) полупериода... А Вы еще не знаете по старым измерениям... Измеряли, возводили в квадрат, суммировали... получалось 220. Вы уж определитесь... Нет. Не так. Я хочу по мгновенным значениям определить изменение амплитуды сигнала. Алгоритм с моделью синуса тут вроде подходит. Правда, как вы сказали, если синусоида не искажена. Измерение производится непрерывно.
|
|
|
|
Guest_TSerg_*
|
Mar 28 2014, 09:22
|
Guests

|
Цитата(Paviaa @ Mar 28 2014, 11:05)  Просто интересно, а если мы имеем грязный синус с инвертора. То как отработает модель? Создайте отдельную тему и задайте внятный вопрос. Цитата(AKI.JAH @ Mar 28 2014, 10:27)  Нам нужно спрогнозировать изменение действующего (+-5-10% номинального) за четверть периода. Это совсем другая задача. В простейшем варианте решается она примитивно просто - измерение действующего + фильтр-экстраполятор.
|
|
|
|
|
Mar 28 2014, 10:27
|
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 008
Регистрация: 3-05-05
Пользователь №: 4 691

|
О действующем значении за 1/4 периода можно лишь догадываться, пересчитав (оценив) его из мгновенного.
Оцениваете параметры основной составляющей сигнала: частоту, фазу и амплитуду для этого вам потребуется ПФ, ограничитель, фапч и синхронный детектор.
строите AR модель шума. для этого вам нужно задаться полосой шума и порядком модели. Наверное это самая сложная часть. Именно она определит требования к входному фильтру, частоте отсчетов и мощности вычислителя. Но вы справитесь.
Дальше оцениваете, как прогноз (модель сигнала + модель шума) для следующей 1/4 периода отличается от реальности. CKO как мера вполне сгодится для начала. Потом можно попробовать ввести веса в зависимости от глубины предсказания.
Там, само собой, нужно анализировать четвертушки с перекрытием, но это все вы самостоятельно найдете и обоснуете.
как-то так.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|