Простейшая, но эффективно работающая функц. схема вычисления эфф. значения EFV.
Инструментальная задержка 2 мс вызвана необходимостью выделения опорного синуса из "загаженного" сигнала сети.
Вычисление производится каждые четверть периода, т.е. за интервал 5 мс.
Коэфф. Scale корректирует потери сигнала во входном фильтре.
Может быть реализована в аналоговом, цифровом или смешанном видах.
Используя экстраполятор можно "предсказывать" тенденцию изменения эф.значения.
Истины ради, следует отметить, что вычисление EFV производится по отфильтрованному сигналу, что несколько некорректно.
Если надо измерять точно исходный сигнал, то переходим к схеме с опорной синусоидой по модели, о чем выше несколькими постами говорилось: