> Кто-нибудь разбирался с подключением термопар в AN929 от Микрочипа?
_DC
сообщение Apr 3 2014, 04:16
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 41
Регистрация: 25-10-07
Пользователь №: 31 700



Что-то я не пойму с подключением резисторов определения обрыва термопары.

На "Figure 18" R1 и R2 вроде включены верно, на +5В и -5В, но почему в расчётах погрешности от КОСС резисторов дифф.усилителя и
самого ОУ (на следующей странице) берётся входное синфазное напряжение 10В? Оно разве не будет равно нулю при подключенной
термопаре, ну или будет небольшое, в пределах погрешности между R1 и R2?

А так же на "Figure 19" для ОУ с однополярным питанием не ясно, почему так включены R1 и R2? Синфазное напряжение в этом случае
будет 2,5В и при усилении 249 ошибка дифф.усилителя по выходу будет несколько градусов. Но как будет определяться обрыв
термопары? При обрыве оба входа притянутся к +2,5В и дифф.сигнал будет меняться только пределах утечек по входу ОУ и других
элементов.

По всей видимости я что-то недопонимаю... Подскажите пожалуйста, где я ошибаюсь?

Ссылка на AN929