Токоизмерительные клещи, Измерение тока двигателя питающегося от ПЧ |
|
|
|
Apr 12 2014, 15:31
|
Группа: Новичок
Сообщений: 8
Регистрация: 4-10-12
Пользователь №: 73 804

|
Посоветуйте, пожалуйста, токоизмерительные клещи или ваттметр клещи TrueRMS AC, до 300-400А, частотный диапазон тока 5-200Гц, погрешность до 5-7%. Для измерения тока двигателя питающегося от преобразователя частоты. Важен нижний предел частотного диапазона.
|
|
|
|
|
Apr 13 2014, 02:01
|
Знающий
   
Группа: Участник
Сообщений: 690
Регистрация: 19-02-07
Пользователь №: 25 489

|
Цитата(AndG @ Apr 12 2014, 19:31)  5-200Гц на 5Гц не найдете, в этом диапазоне даже не все вольтметры измеряют ; или что-то жутко дорогое придется городить
|
|
|
|
|
Apr 13 2014, 15:01
|
Группа: Новичок
Сообщений: 8
Регистрация: 4-10-12
Пользователь №: 73 804

|
Цитата(Plain @ Apr 13 2014, 07:17)  почему-то не указанные у Вас на сайте и в размещённом там же рекламном листке ??? Цитата(Plain @ Apr 13 2014, 07:17)  Например, у APPA A18plus У APPA A18plus не нормируется погрешность при измерении тока частотой ниже 45Гц. Цитата(AlDed @ Apr 13 2014, 05:01)  на 5Гц не найдете, в этом диапазоне даже не все вольтметры измеряют или что-то жутко дорогое придется городить А с нижним пределом в 10Гц можно найти? Прибор должен быть зарегистрирован в Госреестре СИ (для прохождения поверки). Измерения нужно выполнять при оформлении протокола наладки частотно-регулируемого асинхронного электропривода. Может поможет кто готовой методикой выполнения таких измерений? (тока, напряжения, частоты тока, мощности эл.двигателя при питании от ПЧ)
|
|
|
|
|
Apr 14 2014, 10:10
|
Знающий
   
Группа: Участник
Сообщений: 690
Регистрация: 19-02-07
Пользователь №: 25 489

|
Цитата(Plain @ Apr 13 2014, 08:17)  почему-то не указанные у Вас на сайте и в размещённом там же рекламном листке ТТД на сайте есть http://www.prist.ru/produces/pdf/appa_a18plus.pdf нижний предел по частоте указан 45 Гц, броски тока (Inrush current) измеряются в сети переменного тока, а не постоянного Цитата(AndG @ Apr 13 2014, 19:01)  А с нижним пределом в 10Гц можно найти? клещи - это инструмент для измерения в линиях с промышленной частотой , 10Гц - это не промышленная частота; дорого вашу задачу можно решить осциллографом и токовым пробником , тут измеряйте хоть от нуля, хоть от 1 Гц
|
|
|
|
|
Apr 14 2014, 12:04
|
Гуру
     
Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710

|
Цитата(AlDed @ Apr 14 2014, 13:10)  клещи - это инструмент для измерения в линиях с промышленной частотой , 10Гц - это не промышленная частота Тогда преобразователи частоты, и всё то, для чего их производят, незамедлительно требуется запретить, как враждебный такой промышленности класс оборудования. Ради интереса, проверил сейчас свой старенький APPA 107, у которого есть пресловутые режимы пульсирующего напряжения и тока,— начинает заметно врать ниже 3 Гц, а между 5 Гц и 50 Гц — полтора процента. Таким образом, поголовные 45...50 Гц во всех документах логично списать на известную сетевую болезнь — копипастность.
|
|
|
|
|
Apr 14 2014, 14:19
|
Группа: Новичок
Сообщений: 8
Регистрация: 4-10-12
Пользователь №: 73 804

|
Цитата(AlDed @ Apr 14 2014, 13:10)  дорого вашу задачу можно решить осциллографом и токовым пробником , тут измеряйте хоть от нуля, хоть от 1 Гц  Осциллограф (аналоговый, поверенный) с шунтом позволяет посмотреть форму сигнала, определить частоту сигнала, амплитуду. А вот вычисление rms тока нужно делать вручную по фотографии картинки с экрана. Трудоёмко. (когда-то делал с помощью дигитайзера + OriginLab). APPA 36RII - Полоса частот 50-400Гц APPA 107 - Полоса частот 40Гц-1кГц Проводя измерения, так сказать, для себя (для ремонта, а не наладки), я пользуюсь APPA 39MR и АТК-2200. У них нижний предел 40Гц. Но как обьяснить метрологическому надзору, проверяющему корректность выполненных измерений в выданном протоколе, что я измерял ток частотой 20Гц клещами с нижним пределом - 40Гц? За такое лабораторию и аккредитации могут лишить.(Не компетентность).
|
|
|
|
|
Apr 14 2014, 22:21
|
Гуру
     
Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710

|
Цитата(AndG @ Apr 14 2014, 17:19)  Осциллограф аналоговый ... вычисление rms тока нужно делать вручную по фотографии картинки с экрана Какие страсти... Скорее всего имелся ввиду USB-брелок и его стандартная математика на ПК. Цитата APPA 36RII - Полоса частот 50-400Гц APPA 107 - Полоса частот 40Гц-1кГц Читайте внимательнее — это определения погрешностей измерений, а сами полосы в паспортах не определены. Условно говоря, если бы представители вписывали полосы в МП, и им было бы чем её реализовывать, мультиметры разлетались бы сейчас как горячие пирожки. P.S. В паспортах APPA 39MR и АТК-2200 не видно наличие режима пульсирующего тока — полосовой фильтр имеет полное право присутствовать.
|
|
|
|
|
Apr 17 2014, 13:31
|
Знающий
   
Группа: Участник
Сообщений: 690
Регистрация: 19-02-07
Пользователь №: 25 489

|
Цитата(Plain @ Apr 17 2014, 00:22)  Генератор и осциллограф. если осциллограф хороший, то у него собственная погрешность измерения амплитуды 1,5%; соответственно вы получили ваших измерений около 4,5%; если осциллограф не очень хороший - то 3%; тогда вы уже получите погрешность 9% вывод - APPA 107 врет гораздо раньше
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)