Цитата(ELEKTROS @ Apr 19 2014, 00:34)  а то тема асинхроники для меня новая. Тогда, тем более, начать с книжек.
|
|
|
|
Guest_TSerg_*
|
Apr 21 2014, 17:27
|
Guests

|
Кому-то и релюх сильноточных хватает. Кто-ж про Ваши условия знает?
|
|
|
|
Guest_TSerg_*
|
Apr 22 2014, 06:12
|
Guests

|
Чем я занимался или не занимался - это десятый вопрос. Вы задавайте свои вопросы по существу и не абстрактно-всеобъемлющие, а вполне конкретные - что не получается.
|
|
|
|
|
Apr 22 2014, 10:01
|
Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 294
Регистрация: 29-06-11
Пользователь №: 65 952

|
Цитата(TSerg @ Apr 22 2014, 10:12)  Вы задавайте свои вопросы по существу и не абстрактно-всеобъемлющие, а вполне конкретные - что не получается. На данный момент интересует вот что: 1) Коммутировать ёмкости планирую как на схеме в приложении, только использую не тиристоры с диодами а IGBT с обратными диодами. Как ключи будут себя вести на ёмкостную нагрузку? 2) По какому критерию управлять подключаемыми ёмкостями? Думаю в следствии ступенчатой ёмкости поддерживать максимально возможный коэффициент мощности. 3) Как быть в случае с разной нагрузкой на фазы генератора: подключать в разные фазы разные ёмкости? В этом случае нужна другая схема коммутации конденсаторами или можно и такой? Или же как следует из описания генераторного режима работы асинхронника: в фазах напряжение будет отличаться не более 10 процентов, при разном нагружении в фазах и это вообще не проблема?
Сообщение отредактировал ELEKTROS - Apr 22 2014, 10:02
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
Guest_TSerg_*
|
Apr 22 2014, 19:42
|
Guests

|
Цитата(ELEKTROS @ Apr 22 2014, 14:01)  1) Коммутировать ёмкости планирую как на схеме в приложении, только использую не тиристоры с диодами а IGBT с обратными диодами. Как ключи будут себя вести на ёмкостную нагрузку? Проверить сначала симуляцией, потом в реале. Доложить о результатах. Цитата(ELEKTROS @ Apr 22 2014, 14:01)  2) По какому критерию управлять подключаемыми ёмкостями? Думаю в следствии ступенчатой ёмкости поддерживать максимально возможный коэффициент мощности. Следствие еще не назначено, поэтому смело определяйтесь с режимами работы АГ. Цитата(ELEKTROS @ Apr 22 2014, 14:01)  3) Как быть в случае с разной нагрузкой на фазы генератора: подключать в разные фазы разные ёмкости? Ограничить перекос разумными значениями.
|
|
|
|
|
Apr 23 2014, 07:05
|
Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 294
Регистрация: 29-06-11
Пользователь №: 65 952

|
Цитата(injener @ Apr 23 2014, 09:39)  Частота вращения генератора изменяется? Можно подумать про включение ac-ac преобразователя (выпрямитель+инвертор). Решает проблему несимметрии нагрузки, ток намагничивания, частота генерируемого напряжения Частота вращения постоянная от ДВС. Никаких преобразователей пока не будет. Прежде чем давать советы про несимметричную нагрузку обратите внимание что у асинхронного генератора (в отличии от синхронного) перекос по фазам значительно меньше при несимметричной нагрузке, поэтому я и спрашивавшую тех кто занимался похожей темой насколько это "меньше", критично или в пределах 10 процентов или меньше? Ну а если говорит об инверторном варианте, то нужен активный выпрямитель, т.е. получиться классический частотник с функцией рекуперации. TSerg, просили конкретные вопросы, а сами конкретных ответов также не даёте. И так понято что моделировать пробывать, ограничивать и т.п.
Сообщение отредактировал ELEKTROS - Apr 23 2014, 11:36
|
|
|
|
Guest_TSerg_*
|
Apr 23 2014, 13:52
|
Guests

|
Цитата(ELEKTROS @ Apr 23 2014, 11:05)  TSerg, просили конкретные вопросы, а сами конкретных ответов также не даёте. И так понято что моделировать пробывать, ограничивать и т.п. А! Значит, я не понял , что Вы предлагаете мне за Вас моделировать и экспериментировать? Тогда Вы цену не озвучили.
|
|
|
|
|
Apr 23 2014, 18:56
|
Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 294
Регистрация: 29-06-11
Пользователь №: 65 952

|
Цитата(TSerg @ Apr 23 2014, 17:52)  А! Значит, я не понял , что Вы предлагаете мне за Вас моделировать и экспериментировать? Тогда Вы цену не озвучили. Вопрос выше смотрите. Я не зря наверное спросил занимались ли Вы конкретно похожей темой или нет. А общие подходы они и так всем известны. В болтовню какую то не будем превращать сей топик.
Сообщение отредактировал ELEKTROS - Apr 23 2014, 18:58
|
|
|
|
Guest_TSerg_*
|
Apr 23 2014, 20:07
|
Guests

|
Так ведь вопрос Ваш звучит как на рынке, потому и предложение соответствующее. Еще раз - что у Вас не получается (что делали; что не так; где проблема)? Вот, к примеру - симуляция АС мотора ( можно реверсировать его в генератор )
Здесь можно "поиграться" параметрами и энергетикой. Что Вы, лично, сделали для изучения электромагнитных свойств АД для использования его в качестве генератора? Расчеты? Эксперименты? Где затык?
|
|
|
|
|
Apr 24 2014, 05:24
|
Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 294
Регистрация: 29-06-11
Пользователь №: 65 952

|
У меня было три конкретных вопроса: 1) Работа транзисторов на ёмкость (расчёт делается как обычно или есть какие то приколы из-за реактивных токов) 2) По какому критерию управлять подключаемыми ёмкостями? (если знаете конкретный ответ скажите, ну а нет так нет) 3) В случае неравномерной нагрузки на фазы большой ли перекос получиться по генератору? Результаты симуляции не интересуют, потому как и сами делаем (там всё красиво, симуляция в MapleSim) только если сталкивались реально. Гляжу так и скоро три вопроса поместятся на одной строчке  .
Сообщение отредактировал ELEKTROS - Apr 24 2014, 05:25
|
|
|
|
|
Apr 24 2014, 08:44
|

Ally
     
Группа: Модераторы
Сообщений: 6 232
Регистрация: 19-01-05
Пользователь №: 2 050

|
Цитата(ELEKTROS @ Apr 24 2014, 08:24)  У меня было три конкретных вопроса: 1) Работа транзисторов на ёмкость (расчёт делается как обычно или есть какие то приколы из-за реактивных токов) 2) По какому критерию управлять подключаемыми ёмкостями? (если знаете конкретный ответ скажите, ну а нет так нет) 3) В случае неравномерной нагрузки на фазы большой ли перекос получиться по генератору? Результаты симуляции не интересуют, потому как и сами делаем (там всё красиво, симуляция в MapleSim) только если сталкивались реально. Гляжу так и скоро три вопроса поместятся на одной строчке  . Вот статейка по поводу подбора конденсаторов: http://www.ijcscn.com/Documents/Volumes/vo...n2011010311.pdfИз которой следует, что при определенных скоростях и нагрузках самовозбуждения у асинхронного мотора может и не начаться. Так что делать из асинхронного мотора самовозбуждающийся генератор идея скверная. Неравномерные нагрузки в трехфазный сетях рассматривают как суперпозицию симметричных составляющихТ.е. при перекосе нагрузки думаю надо менять емкости всех конденсаторов одновременно.
|
|
|
|