реклама на сайте
подробности

 
 
 
Reply to this topicStart new topic
> AC/DC
тавр
сообщение May 18 2014, 13:03
Сообщение #1


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 105
Регистрация: 31-03-05
Пользователь №: 3 834



Добрый день!
Выпускает ли кто-нибудь преобразователи AC/DC 220/5, 50-60 Вт, сохраняющие работоспособность в диапазоне входного напряжения 180-300 В?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
shf_05
сообщение May 18 2014, 14:21
Сообщение #2


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 143
Регистрация: 22-04-08
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992



traco power, tdk lambda посмотрите у них есть с пределами 110 ац 230ац
180...300 это DC или AC уточняйте!

Сообщение отредактировал Herz - May 18 2014, 14:22
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение May 18 2014, 14:22
Сообщение #3


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Да полно.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
тавр
сообщение May 19 2014, 02:20
Сообщение #4


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 105
Регистрация: 31-03-05
Пользователь №: 3 834



Цитата(shf_05 @ May 18 2014, 22:31) *
traco power, tdk lambda посмотрите у них есть с пределами 110 ац 230ац
180...300 это DC или AC уточняйте!

Написано же - входного, т.е. 180-300 AC.

Цитата(Herz @ May 18 2014, 22:32) *

Извините, но среди "полно" ничего не обнаружил.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
vladec
сообщение May 19 2014, 02:49
Сообщение #5


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 167
Регистрация: 3-10-05
Из: Москва
Пользователь №: 9 158



Посмотрите у фирмы ARCH, по крайней мере у них есть на 8 Вт (серия ALC до 305VAC).
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alekssan
сообщение May 19 2014, 02:57
Сообщение #6


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 110
Регистрация: 24-01-12
Пользователь №: 69 848



Вот здесь есть источники Arch - http://www.powel.ru/producers/arh/
На 30Вт точно есть: ATC30 - http://www.powel.ru/files/catalog/arch/ATC30.pdf
Uвх=90-305Vac (120-430Vdc)

Еще как вариант, вот такой может подойти
V375CххC75BL (Uвх=375: 250–425 Vdc)- http://www.vicorpower.com/documents/datash...icro-family.pdf
к нему фильтр выпрямитель только нужен, ну или модуль входной типа FARM- http://www.vicorpower.com/ac-dc-converters-board-mount/farm
Описание здесь - http://www.powel.ru/products/vicor/?id=7
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение May 19 2014, 04:35
Сообщение #7


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Цитата(тавр @ May 19 2014, 09:30) *
Извините, но среди "полно" ничего не обнаружил.

А что ж так? Это постараться надо было...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
тавр
сообщение May 19 2014, 09:30
Сообщение #8


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 105
Регистрация: 31-03-05
Пользователь №: 3 834



Цитата(alekssan @ May 19 2014, 11:07) *
Вот здесь есть источники Arch - http://www.powel.ru/producers/arh/
На 30Вт точно есть: ATC30 - http://www.powel.ru/files/catalog/arch/ATC30.pdf
Uвх=90-305Vac (120-430Vdc)

Еще как вариант, вот такой может подойти
V375CххC75BL (Uвх=375: 250–425 Vdc)- http://www.vicorpower.com/documents/datash...icro-family.pdf
к нему фильтр выпрямитель только нужен, ну или модуль входной типа FARM- http://www.vicorpower.com/ac-dc-converters-board-mount/farm
Описание здесь - http://www.powel.ru/products/vicor/?id=7

Спасибо! Но: В сводной таблице есть 50 Вт с верхним пределом Uвх. 305Vac, открываю развернутые данные - сия цифирь пропадает, указано стандартное значение 264Vac. Чешу затылок, буду выяснять.

Цитата(Herz @ May 19 2014, 12:45) *
А что ж так? Это постараться надо было...

Я очень старательный! Буду весьма благодарен, если укажете конкретно, то, что меня интересует.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение May 19 2014, 15:26
Сообщение #9


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Цитата(тавр @ May 19 2014, 16:40) *
Я очень старательный! Буду весьма благодарен, если укажете конкретно, то, что меня интересует.

Каюсь, не разглядел в табличке, что цифры входного диапазона к DC относятся...