Цитата(AlexandrY @ Jun 17 2014, 11:17)

Надо же как информативно.
Именно это и написано на стр.22.
Вопрос какого рода перекос. И почему он возникает только на определенных фазах регулирования.
Во-первых стоимость третьего тиристора незначительна для пускателя такой мощности.
Во-вторых даже с их хитрым алгоритмом перекос в фазах остается, в связи с чем они ставят разные предохранители в фазах, просто он становится не таким выраженным.
А сам перекос возникает из-за несимметричности при регулировании по двум фазам. Так стоит ли повторять этот путь?
При малых мощностях выигрыш еще есть в габарите и стоимости. А для 100кВт, очень сомнителен, разве что тираж очень большой.