сообщение Jun 19 2014, 15:16
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 373
Регистрация: 6-11-07
Пользователь №: 32 103



Добрый вечер!

Столкнулся с такой проблемой. На объекте имеется трёхфазная сеть с изолированной нейтралью,
Изоляция сети контролируется устройствами контроля сопротивления изоляции.

Возник вопрос: исходя из чего можно рассчитать длину линии, которую может проконтролировать устройство
контроля изоляции?
Т.е. грубо говоря, через какое расстояние нужно ставить новое устройство? (через каждые 100 метров, 1000 метров, 2000 метров и т.д.)

Заранее благодарю за ответ.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение Jun 20 2014, 10:26
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Думаю, в пределах одного объекта вполне достаточно одного устройства контроля. Ведь где бы изоляция ни нарушилась, утечка будет той же.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
AndreyVN
сообщение Jun 24 2014, 10:04
Сообщение #3


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 754
Регистрация: 29-06-06
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458



Цитата(Evgenius_Alex @ Jun 19 2014, 19:16) *
Добрый вечер!

Столкнулся с такой проблемой. На объекте имеется трёхфазная сеть с изолированной нейтралью,
Изоляция сети контролируется устройствами контроля сопротивления изоляции.

Возник вопрос: исходя из чего можно рассчитать длину линии, которую может проконтролировать устройство
контроля изоляции?
Т.е. грубо говоря, через какое расстояние нужно ставить новое устройство? (через каждые 100 метров, 1000 метров, 2000 метров и т.д.)

Заранее благодарю за ответ.


Посмотрел мануалы на Микро-СРЗ, Bender IRDH-575, длина сети (емкость сети) не нормируется.

Используются устройства все-таки для контроля работоспособности РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ сети. Например, на трансформаторных подстанциях так называемый оперток (питание устройств защит) обязательно оснащается устройствами контроля изоляции.

Для защиты ЛИНИЙ применяют другие комплекты защит - ограничение сверхтока (КСЗ), дифференциальные защиты ДФЗ, ДЗЛ.